| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Категории электроснабжения III для здания и I для Лифта внутри здания

Категории электроснабжения III для здания и I для Лифта внутри здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.02.2020, 18:11 #1
Категории электроснабжения III для здания и I для Лифта внутри здания
ВалентинПГС
 
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 1

Добрый день.
Помогите разобраться.
Проектируем 2-х этажное здание Дома Культуры с универсальным залом на 100 человек, площадью примерно 1200 м2.
Количество работников 10 чел.
Согласно СП 256 табл. 6.1 здание относиться к III категории электроприемников по надежности электроснабжения.
Согласно ТЗ нужно предусмотреть Лифт для МГН, и для лифта категория электроприемников по надежности электроснабжения уже I, согласно все той же табл.6.1 СП 256.
В ГОСТ Р 56943-2016 п. 5.5.1.1 говориться: Техническая характеристика электрического оборудования и его исполнение должны соответствовать параметрам лифта по напряжению и частоте питающей сети, токовым нагрузкам, а также условиям его эксплуатации, хранения и транспортирования.
Характеристики внешней питающей сети должны отвечать назначению лифта и быть не ниже 2-й категории электроснабжения.


Уже получены ТУ на электроснабжение для III категории

Вопрос:
Как уйти от I категории надежности для лифта, можно ли предусмотреть ИБП, и как это обосновать в экспертизе?
Просмотров: 6982
 
Непрочитано 26.02.2020, 21:54
#2
Ruthen38


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 66


Добрый вечер!

Цитата:
Как уйти от I категории надежности для лифта, можно ли предусмотреть ИБП, и как это обосновать в экспертизе?
Уйти от категории - никак, нужно как-то обеспечивать. Тем более у вас наверняка и другие потребители I категории будут - та же охранно-пожарная сигнализация, или система дымоудаления при пожаре.

Как правило, в таких случаях (когда сетевая организация выдаёт ТУ на III кат.), данный вопрос решается установкой резервного дизель-генератора с должной степенью автоматизации (в частности, с возможностью автоматического пуска в случае исчезновения напряжения в питающей сети). На время пуска и выхода на рабочий режим ДГУ работу потребителей I кат. обеспечивают ИБП, ёмкость подбирается исходя из времени запуска (см. паспорт ДГУ, как правило, 1-2 минуты). Разумеется, в ВРУ нужно предусматривать АВР и соответствующую автоматику.

Другой вариант - обойтись без ДГУ, одними аккумуляторами. Но в этом случае их ёмкость и соответственно стоимость будет куда больше, и такой вариант применяют только в том случае, если разместить дизель совершенно негде или нет возможности по санитарным требованиям.

Экспертиза смотрит нормально, оба варианта проходили неоднократно и успешно реализовывались.

Но лучше, конечно, у электриков уточните, они наверняка что-то добавят/поправят)
Ruthen38 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2020, 04:22
#3
RuEu

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2006
Братск
Сообщений: 105


Как вариант заменить лифт для МГН на подъемник для МГН (например, у инвапром есть такой - не реклама), который неподнадзорный ростехнадзору и не требует 1 категории
Касаемо системы ОПС решается аккумуляторами. А вот с АУПТ или дымоудалением без дизеля или больших и мега дорогих ИБП не обойтись. Либо искать решения для исключения в проекте данных систем. Обоснованные решения.
__________________
Продам струйный принтер. Струя 5 метров.
RuEu вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2020, 05:36
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от ВалентинПГС Посмотреть сообщение
Лифт для МГН, и для лифта категория электроприемников по надежности электроснабжения уже I, согласно все той же табл.6.1 СП 256
Интересно, и где вы такое нашли?
П.8.10. В зданиях, относящихся к III-й категории по надежности электроснабжения, питающихся по одной линии, резервное питание электроприемников I-й категории по надежности электроснабжения следует осуществлять от автономных источников
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2020, 09:29
#5
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Здравствуйте.

ПУЭ:
...
Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить непрерывность технологического про-
цесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осу-
ществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих тех-
нологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса,
действующих при нарушении электроснабжения
.

Не факт, что Вам необходимо обеспечить по первой категории весь лифт, возможно достаточно обеспечить освещение, автоматику, системы связи...
Я бы предложил более детально пообщаться на эту тему непосредственно с Вашим поставщиком лифтов.
также обратите внимание на п 1.2 СП256:


СП 256:
...
1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование электропривода и электрооборудования специальных электротехнических установок: лифтов, подъемников, кинотехнологического оборудования, вычислительных центров, лечебно-профилактических учреждений, науки и научного обслуживания, а также на проектирование устройств автоматизации санитарно-технических, противопожарных и других технологических установок.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2020, 06:31
#6
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование электропривода и электрооборудования специальных электротехнических установок: лифтов
Речь идет не о проектировании электропривода и электрооборудования лифтов, а о проектировании электроснабжения этих лифтов. В том же СП256 т.6.1
Здания учреждений управления, проектных и конструкторских организаций, научно-исследовательских институтов:
электроприемники противопожарных устройств, охранной сигнализации и лифтов - категория электроснабжения I
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Категории электроснабжения III для здания и I для Лифта внутри здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проект внешнего электроснабжения нежилого здания 150кВт Bem Поиск исполнителей 0 28.03.2019 06:54
Устройство котлована внутри производственного здания Zander704 Основания и фундаменты 6 26.08.2011 11:46
По каким параметрам здания делятся по маркетинговому признаку на категории A, B и C? kolja Архитектура 8 28.08.2010 19:30
ТТК на монтаж металлоконструкций с помощью монтажной башни или подъемника внутри существующего здания Ольчик_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.06.2010 11:44