| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
26.02.2020, 18:11 | #1 | |
Категории электроснабжения III для здания и I для Лифта внутри здания
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 6982
|
|
||||
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 66
|
Добрый вечер!
Цитата:
Как правило, в таких случаях (когда сетевая организация выдаёт ТУ на III кат.), данный вопрос решается установкой резервного дизель-генератора с должной степенью автоматизации (в частности, с возможностью автоматического пуска в случае исчезновения напряжения в питающей сети). На время пуска и выхода на рабочий режим ДГУ работу потребителей I кат. обеспечивают ИБП, ёмкость подбирается исходя из времени запуска (см. паспорт ДГУ, как правило, 1-2 минуты). Разумеется, в ВРУ нужно предусматривать АВР и соответствующую автоматику. Другой вариант - обойтись без ДГУ, одними аккумуляторами. Но в этом случае их ёмкость и соответственно стоимость будет куда больше, и такой вариант применяют только в том случае, если разместить дизель совершенно негде или нет возможности по санитарным требованиям. Экспертиза смотрит нормально, оба варианта проходили неоднократно и успешно реализовывались. Но лучше, конечно, у электриков уточните, они наверняка что-то добавят/поправят) |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2006
Братск
Сообщений: 105
|
Как вариант заменить лифт для МГН на подъемник для МГН (например, у инвапром есть такой - не реклама), который неподнадзорный ростехнадзору и не требует 1 категории
Касаемо системы ОПС решается аккумуляторами. А вот с АУПТ или дымоудалением без дизеля или больших и мега дорогих ИБП не обойтись. Либо искать решения для исключения в проекте данных систем. Обоснованные решения.
__________________
Продам струйный принтер. Струя 5 метров. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
Цитата:
П.8.10. В зданиях, относящихся к III-й категории по надежности электроснабжения, питающихся по одной линии, резервное питание электроприемников I-й категории по надежности электроснабжения следует осуществлять от автономных источников
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Здравствуйте.
ПУЭ: ... Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить непрерывность технологического про- цесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осу- ществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих тех- нологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса, действующих при нарушении электроснабжения. Не факт, что Вам необходимо обеспечить по первой категории весь лифт, возможно достаточно обеспечить освещение, автоматику, системы связи... Я бы предложил более детально пообщаться на эту тему непосредственно с Вашим поставщиком лифтов. также обратите внимание на п 1.2 СП256: СП 256: ... 1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование электропривода и электрооборудования специальных электротехнических установок: лифтов, подъемников, кинотехнологического оборудования, вычислительных центров, лечебно-профилактических учреждений, науки и научного обслуживания, а также на проектирование устройств автоматизации санитарно-технических, противопожарных и других технологических установок. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
Цитата:
Здания учреждений управления, проектных и конструкторских организаций, научно-исследовательских институтов: электроприемники противопожарных устройств, охранной сигнализации и лифтов - категория электроснабжения I
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проект внешнего электроснабжения нежилого здания 150кВт | Bem | Поиск исполнителей | 0 | 28.03.2019 06:54 |
Устройство котлована внутри производственного здания | Zander704 | Основания и фундаменты | 6 | 26.08.2011 11:46 |
По каким параметрам здания делятся по маркетинговому признаку на категории A, B и C? | kolja | Архитектура | 8 | 28.08.2010 19:30 |
ТТК на монтаж металлоконструкций с помощью монтажной башни или подъемника внутри существующего здания | Ольчик_ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.06.2010 11:44 |