| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.05.2017, 14:48 | #1 | |
Как правильно задать пластинчатый элемент в Scad?
Регистрация: 27.02.2016
Сообщений: 52
|
||
Просмотров: 6076
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,108
|
так в чем вопрос то?
Цитата:
2. правильно оба варианта. в общем я бы посоветовал моделировать ненесущие оболочки только в случае непонятных грузовых площадей, нерегулярной сетки колонн итп. 3. ну... заморачиваться с ортотропностью вам пожалуй ни к чему... жесткость в разумных пределах может быть любой. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2016
Сообщений: 52
|
Объясните пожалуйста, как корректно задать эти пластины. Меня интересуют свойства которые задаются во вкладке жесткость, а именно объемный вес, модуль упругости, коэф. пуассона. Не совсем понимаю какие характеристики нужно задать для того, чтобы нагрузка правильно передалась на нижележащие конструкции. Нужно ли задавать объемный вес, и если нужно то какой? (как я понимаю через эту опцию можно задать вес кровельного пирога). Каким принять модуль упругости и из каких соображений? Каким должен быть коэф. Пуассона? Вобщем буду рад если объясните.
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2016
Сообщений: 52
|
Большое спасибо. Попробовал. Более-менее понятно. Вопрос только в том, какую жесткость например взять для кровли из профлиста. Ставить близкую к нулю, тем самым не учитывая его жесткость вообще, или же есть какие-то приблизительные цифры этой жесткости? Как бы сделали вы?
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
Я стараюсь задавать нагрузки без пластин. Но если уж хочется то я бы не учитывал жесткость профлиста, оставлял бы ее "в запас".
Если хотите посчитать жесткости то советую ознакомиться хотя бы вот с этим http://dwg.ru/dnl/5152 |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2016
Сообщений: 52
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
Минусы есть во всем, смотря что вам надо если просто собрать нагрузки то это одно, если посчитать совместную работу то другое. На форуме много тем по этому вопросу и каждый как я понял решает для себя сам задавать профлист или перекрытие по нему в МК каркасах или нет.
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2016
Сообщений: 52
|
Понял Вас. Всем большое спасибо за советы.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Введение всяких вспомогательных стержней или пластин для сбора нагрузок на реальные элементы конструкции допустимо только при расчетах на статическую нагрузку. Если же нагрузка динамическая или есть сейсмика, то получите искаженные результаты.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,662
|
Если такое фиктивное мягкое перекрытие вдруг воспримет хоть 5% от усилий балок, то уже будет искажение. Большое довольно. Сечение балок изменится.
А в устойчивости КЗУ системы считается вместе со всеми элементами. Даже с мягкими. Увы. Будет КЗУсистемы 0,00... вместо желаемого >1,4. Если ужесточить, то чуть иная схема получится. СКАД говно ! 45 лет делают, а фиктивные перекрытия так и не сделали.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно задать шарниры в пространственной схеме (SCAD 11.5)? | Emc | SCAD | 21 | 12.10.2020 15:44 |
Scad Модуль Краны и РСУ. Как правильно обеспечить их совместную работу? | Isuma | SCAD | 2 | 13.10.2016 15:31 |
Как правильно задать местную динамическую нагрузку? | Monk | SCAD | 2 | 09.07.2016 12:50 |
Как правильно задать загружения на объемные тела в SCAD? | abyy | SCAD | 7 | 30.05.2016 13:54 |
Как правильно задать в Scad температурную нагрузку? | Anya22 | SCAD | 2 | 13.07.2009 14:01 |