Возможно ли опирание на край железобетонной фундаментной плиты без соблюдения требования о том, что расстояние от края плиты до края элемента должно быть не менее 0,5 x h0?
Igor1985
 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518

Возможно ли опирание на край железобетонной фундаментной плиты без соблюдения требования о том, что расстояние от края плиты до края элемента должно быть не менее 0,5 x h0? И если возможно, то как в таком случае выполнять расчет на продавливание

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Опирание.dwg (117.2 Кб, 815 просмотров)

Просмотров: 4679
 
Непрочитано 06.10.2015, 16:07
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Опирание возможно /почему бы нет/
Нужен ли расчет на продавливание при такой грузовой площади?
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2015, 16:14
#3
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


В том то и вопрос. Тем более усилия на крайнюю угловую опору с запасом M=4тxм, N=10т. Толщина плиты 350мм
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 16:33
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


В методике расчета на продавливание разницы мне кажется особо-то нет /периметр меньше.
Что выдают калькуляторы, например
http://dwg.ru/dnl/5653
?
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 06.10.2015, 16:54
#5
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
расстояние от края плиты до края элемента должно быть не менее 0,5 x h0
Если расчетом установлена возможность такого опирания (усилия, осадки, крен), то почему бы и нет.
Откуда такое требование?
non-live вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2015, 16:56
#6
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


У меня сечение без поперечного армирования
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 17:32
#7
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Данное требование установлено по всей видимости из расчетного случая "разрушение по наклонным сечениям от действия момента"
При малой глубине опирания длины анкеровки может не хватать для законного применения расчетных формул в которых напряжение в арматуре установлено на основе метода предельного равновесия равным Rs.
Один из возможных выходов в данной ситуации - проектировать анкеровку каким то иным способом чем свободная заделка. Например приварка конца арматуры к опорному уголку.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Untitled1.png
Просмотров: 197
Размер:	5.9 Кб
ID:	158075  

Последний раз редактировалось ETCartman, 06.10.2015 в 18:47.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2015, 12:24
#8
Heathcliff


 
Регистрация: 29.10.2015
Сообщений: 19


И все же не ясна методика расчета. В пособие к сп расчет ведется не у самого края, в программах к примеру в "Арбат" тоже нельзя ближе чем 1/2 рабочей высоте. Периметр становится меньше, тк колонна находится с края то там и продавливать не чего, а вот со стороны плиты как это скажется? Есть пример ручного расчета?
Еще интересно как близко можно располагать крайнею сваю к кромке плиты?
При том сплошь и рядом колонны располагают абсолютно с краю плиты или в углу, хотелось бы увидеть как считают продавливание.
Heathcliff вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2015, 12:36
#9
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
требования о том, что расстояние от края плиты до края элемента должно быть не менее 0,5 x h0?
Подскажите, а где такое требование имеется?
Дрюха вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли опирание на край железобетонной фундаментной плиты без соблюдения требования о том, что расстояние от края плиты до края элемента должно быть не менее 0,5 x h0?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Каким должно быть значение расстояния от края фундаментной плиты до монолитной стены? Arthur199 Основания и фундаменты 2 29.05.2012 09:46