| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.05.2021, 06:10 | #1 | |
Расчет сечения составной коньковой деревянной балки
Регистрация: 15.03.2021
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 9078
|
|
||||
Регистрация: 15.03.2021
Сообщений: 18
|
Цитата:
Как расcчитать без шпилек?. /* |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096
|
именно так (при допущении линейной зависимости прогибов от нагрузки, то есть упругой работе; при отсутствии и зазора и значимого трения между поверхностями балок)
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2021
Сообщений: 18
|
Цитата:
Еще вопрос при отсутствии коротышей (играют роль сухарей чтобы не кололо балку по краям где запилы и чашки брус/ бревно) ниже балок как вести расчет? По остаточному сечению получается ? в чашке т тк конец не усилен вклейкой нагелей допустим ? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2021
Сообщений: 18
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Не каждый раз целесобразно ставить сухари ниже основной |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2021
Сообщений: 18
|
Можно ли рассматривать как сужение пролета балки в частном случае( коньковая балка) при использовании перерубов (сухарей) ниже балки . Мое предположение что сухари будут проворачиватся вокруг бревна фронтона вместе с балкой (некоторая подвижность думаю должна появится изза усушки бревен) ,т к не имеют опоры с низу и не будут почти влиять на прогиб балки.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Offtop: В месте ослабления надо считать ослабленное сечение. К сожалению, у нас на форуме нет гуру по деревянным конструкциям. К ним все относятся наплевательски. И нормы тоже через жопу написаны и многое не учитывают. Не СНиП, а одна большая дырка (СП 64). ВПСК тут у нас, может быть и самый молодец. Может быть ещё пара человек найдётся... На рисунке что-то детское, мазком. КД надо конструировать, считать, рисовать, снипы и книги читать... Зачем эти красивые эскизы в 3д паинте ? Тут инженеры, а язык инженера чертёж... Вы даже не начали разрабатывать схемы, узлы, расчёты. Что вы спрашиваете ? За вас тут рисовать и считать не будут... Максимум в скаде есть простой калькулятор для дерева. Вот им могут сечение помочь прикинуть... И то не все и не всегда... Но это ж 5% работы... Я так ругаюсь. Но и сам не знаю как надо делать бревечатые дома. Просто для приличия... Вы тут развели детский садик... Зачем вы делаете балку конька из бревен ? Они же скорее всего по сп менее прочные чем доски или брусы ? (Голословно утверждаю, не глядел в СП 64 ) Вы в этой башке ещё и чашку вырубаете по низу на опоре ? Это вековая традиция или вы так придумали ? Нашёл ваш домик в сети. Интересно. И правда вырубают чашки под опорами. Глупо как-то... Ну ладно, я понимаю, 1000 лет так делали... Но 21 век же. Зачем балки половинить на опоре только из-за того, что раньше не было лесопилок ? И сложилась устоявшаяся традиция ? Ведь всё равно выше будут стропила из досок... А чего там не из бревен ? Хотя может быть высшая цель уйти от гвоздей... Не знаю...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 08.05.2021 в 14:33. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2021
Сообщений: 18
|
Цитата:
Нет возможнсти сделать в стене гибрид бревна с брусом ,можно только бревно, либо делать конек как перекрытие ,только на станке врубки балок не везде сделают. |
|||
|
||||
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Цитата:
Если это не это не колонна, а просто деталь на гвоздях, то она не будет работать... Ааа, увидел. Смотрю на ваш "переруб"... Вроде бы он тоже не должен работать... Всё, конечно, зависит от деформаций узла. Но может не сработать. Хотя конечно, ситуацию чуть улучшит. Но узел станет нерассчитываемым.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 08.05.2021 в 19:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2021
Сообщений: 18
|
Узел должен работать на срез ,как раз два коротыша по площади на срез -смятие равны ущемленому сечению в чаше , от проворота их держать должен внешний вынос, в идеале коротыши по длинне и связать в единый узел проходной шпилькой.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Offtop: Узел деформируется в процессе нагружения. И нет гарантии распределения усилий как вы считаете, нет гарантии работы каждого сечения расчётным путём.
Сколько там перераспределяется на какой коротыш... Может половина на сам конёк придётся на ослабленное сечение, а хватит ли там... Может быть узел и будет нести своё. И может быть даже есть традиции по таким узлам... Но сама тема тогда не имеет смысла. Никак не посчитать. Ляпать наудачу. Вспоминаю, что видел в избах такие узлы. Может быть это частая практика. Но не инженерная. Мне такой подход не нравится. Конёк несёт большие усилия. Там не просто так 2 балки. А может и три надо. Опирание надо делать надёжным. На всех фотках кроме конька в таких домах ставят и промежуточные прогоны (рядовые слеги). Тогда и нагрузка на конём снизится в разы. Тогда и узел пройдёт и по ослабленному сечению, без всяких срезов по нижним опорным коротышам... Чем не вариант. Но зачем столько денег бухать на прогоны, когда надёжнее сделать брусами 150х200 мм без ослаблений. Ради красоты...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 08.05.2021 в 21:45. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2021
Сообщений: 18
|
Цитата:
Получается по ущемленому сеченю в чаше ставить -если попрогибу идет одно брено то ставить два ?Если два то ставим 4 ? |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет поясных швов составной коробчатой балки при кручении, изгибе в двух плоскостях и нормальных силах. | Sm_A_V | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 06.10.2017 10:24 |
Расчет прогиба деревянной балки | pavel.v | Деревянные конструкции | 9 | 16.08.2016 10:55 |
Проблемы при расчёте гнутоклееной деревянной балки переменного сечения | Provinsial | SCAD | 2 | 21.04.2015 10:34 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |