| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Расчет был выполнен.В Программе Foundation V 13.3. Исходя из этого были получены размеры ленты. Под центральную стену 1,2, крайние несущие 1,0, санесущие продольные 0,8.Ширина взята даже больше чем по расчету. Расчет на осадки так же был выполнен. |
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
Высота и продольное армирование ленты как определялось?
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131
|
По расчету и продольное и поперечное.Высота 300 мм.
На фото армирование центральной ленты шириной 1,2 м. 7 шт диам 12 А500 сверху и столько же снизу. Поперечка то же диам 12 а500 шаг 200-250 (точно не помню надо чертежи поднимать) |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Глядя на геологию,исходные данный, фотографии, характер трещин какие Ваши предположения природы деформаций и путей их дальнейшего устранения? |
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
Цитата:
Думаю тут комплекс небольших косяков с каждой стороны. Скорее всего можно обойтись предложение проектировщиков в посте 1. Но пока не виден полноценный расчет давать заключение не имеет смысла. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131
|
Цитата:
Сам работаю прорабом на стройке,и поэтому вдвойне обидно, что когда строишь для чужих,все как ни странно ОК,как только сделал для себя и вроде глобально все учел, вылезают вот такие болячки...обидно. По опыту никогда не встречал более серьезного армирования фундамента под такие нагрузки как у меня. У Вас сомнения по кол-ву арматуры и ее диаметру? А какие косяки,как Вы выразились, видите? |
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анализ причин брака сварных швов пластиковых мембран. | ТЕХОРГСТРОЙ | Технология и организация строительства | 4 | 23.12.2021 20:08 |
Расчёт носковых швов в узлах ферм из ГСП. Как правильно считать? | Tamerlan_MZO | Металлические конструкции | 15 | 02.09.2018 13:05 |
Какой документ регламентирует устройство деформационных швов? | СергеевОВ | Архитектура | 8 | 19.05.2014 22:35 |
Как проводить экспертизу сварных швов? | Solne(hn@ya | Обследование зданий и сооружений | 1 | 10.03.2013 15:38 |
Герметизация деформационных швов в подземном тоннеле. | SerStar | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 19.03.2012 16:49 |