| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Причина образования трещин в сваях

Причина образования трещин в сваях

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.05.2015, 15:17 #1
Причина образования трещин в сваях
donoshenko
 
Регистрация: 05.05.2015
Сообщений: 5

Осуществляем входной контроль свай. Прибыла партия свай С 160.40-11у. Наблюдаются многочисленные трещины в нижней растянутой зоне бетона и у монтажных петель (см. вложения). Согласно п. 5.5.2 ГОСТ 13015-2012 такие трещины не допускаются т.к. являются деформационными. Какова причина образования трещин и возможность эксплуатации свай по прямому назначению?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2327.jpg
Просмотров: 886
Размер:	308.9 Кб
ID:	149134  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4232.jpg
Просмотров: 837
Размер:	323.2 Кб
ID:	149135  

Просмотров: 10057
 
Непрочитано 05.05.2015, 15:33
#2
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от donoshenko Посмотреть сообщение
Прибыла партия свай С 160.40-11у.
Длина свай 16м - не маленькая длина.

Цитата:
Сообщение от donoshenko Посмотреть сообщение
Наблюдаются многочисленные трещины в нижней растянутой зоне бетона и у монтажных петель
Могли образоваться при транспортировке и подъеме в результате приложения динамической нагрузки (резко подняли, тряхнули). При отправке с завода бетон мог не набрать достаточной прочности. Хорошо бы конечно проследить в каком состоянии сваи отгрузят с завода и в каком доставят на строй площадку. Тогда можно будет точнее сказать чья это вина.

Вообще перевозка свай длиннее 14м часто вызывает проблемы.

К примеру на одном из объектов, который я проектировал применялись забивные сваи длиной 14м, сечением 35см. Трещин не было, довезли нормально.
По поводу возможности довести сваи длиной 14м сечением 30см подрядчик сразу сказал, что не получится.
У Вас конечно сечение 40см, но длина 16м.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от donoshenko Посмотреть сообщение
и возможность эксплуатации свай по прямому назначению
Эти сваи еще забить нужно.
По определению сваи подлежат отбраковке.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 05.05.2015 в 15:42.
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2015, 15:45
#3
donoshenko


 
Регистрация: 05.05.2015
Сообщений: 5


Проверяли прочность бетона механическим методом НК. С ней все в порядке.
При поднятии сваи трещины возле петлей раскрываются. Отправлять ли сваи обратно или возможна их забивка с такими дефектами?
donoshenko вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2015, 15:46
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Романтика
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-05-05-2.jpg
Просмотров: 448
Размер:	69.8 Кб
ID:	149138  
 
 
Непрочитано 05.05.2015, 18:11
#5
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от donoshenko Посмотреть сообщение
Отправлять ли сваи обратно или возможна их забивка с такими дефектами?
Посмотрите требования в серии на эти сваи. Если там сказано, что трещины не допускаются, то не допускаются. Отправляйте обратно. Если допускаются определенной ширины, то мерьте ширину трещины (не помню что там в серии сказано). Если превысили допустимую ширину раскрытия трещин, то возвращайте сваи.

Не идите на нарушение требований.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2015, 18:37
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Посмотрите требования в серии на эти сваи
в серии указана максимальная ширина раскрытия трещин при подъеме за петли - 0,3 мм
а в остальном руководствоваться ГОСТ 13015.0-83 "Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные", п.13.4:
Цитата:
Вширина усадочных и других поверхностных технологических трещин не должна превышать, мм:
0,1 - в конструкциях из тяжелого бетона, подвергаемых попеременному замораживанию и оттаиванию в водо-насыщенном состоянии или в условиях эпизодического водонасыщения; в предварительно напряженных железобетонных конструкциях; в колоннах и стойках;
0,2 - в остальных видах конструкций из тяжелого бетона; в конструкциях из легкого или ячеистого бетонов с ненапрягаемой арматурой или неармированных.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2015, 19:13
#7
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


mainevent100, скорее всего сваи не аккуратно грузили или везли. Всё-таки 16м.

----- добавлено через ~3 мин. -----
donoshenko, все сваи треснули или какие-то без трещин доставили?
Цитата:
Сообщение от donoshenko Посмотреть сообщение
трещины в нижней растянутой зоне бетона
по середине сваи раскрылись?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 05.05.2015 в 19:21.
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2015, 08:15
#8
donoshenko


 
Регистрация: 05.05.2015
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от mainevent100
в серии указана максимальная ширина раскрытия трещин при подъеме за петли - 0,3 мм
В каком это пункте? Там только указанно в п. 6.1 при расчете свай на раскрытие трещин Acrc=0,3 мм.
Цитата:
Сообщение от mainevent100
а в остальном руководствоваться ГОСТ 13015.0-83 "Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные", п.13.4
Я уже писал: согласно п. 5.5.2 ГОСТ 13015-2012 говорится про усадочные и другие технологические трещины, а эти трещины являются деформационными.
Цитата:
Сообщение от Boris_1
по середине сваи раскрылись?
Есть сваи где по середине раскрылись в нижней зоне. А есть сваи где идут такие трещины с шагом 10-15 см.
donoshenko вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 08:40
#9
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


donoshenko, есть информация о том, в каком состоянии сваи отгрузили с завода?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2015, 08:53
#10
donoshenko


 
Регистрация: 05.05.2015
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Boris_1
есть информация о том, в каком состоянии сваи отгрузили с завода?
Такой информации нет.
donoshenko вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 08:59
#11
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Скорее всего при такой длине свай наличие трещин - закономерность.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 18:05
#12
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Скорее всего при такой длине свай наличие трещин - закономерность.
гадалка сказала?

а в серии есть п.5 "испытания на раскрытие трещин"
если есть кран и измерительный инструмент можно испытать и все станет ясно.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 19:20
#13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от donoshenko Посмотреть сообщение
Там только указанно в п. 6.1 при расчете свай на раскрытие трещин Acrc=0,3 мм.
указано, что серийные сваи
Цитата:
рассчитаны на изгиб от усилий, возникающих при подъеме на копер за одну точку, расположенную от торца на расстоянии равном 0,294 длины призматической части сваи, по прочности и раскрытию трещин (непродолжительному) до аcrc=0.3
чем Вас эта фраза не устраивает?
Цитата:
Сообщение от donoshenko Посмотреть сообщение
При поднятии сваи трещины возле петлей раскрываются.
Раскрываются больше 0,3 мм?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2015, 05:13
#14
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
а в серии есть п.5 "испытания на раскрытие трещин"
если есть кран и измерительный инструмент можно испытать и все станет ясно.
И что дальше?

----- добавлено через ~35 мин. -----
donoshenko, серия ссылается на старый ГОСТ 13015.1, который относится к отделу технического контроля (ОТК), но не к входному контролю на строй площадке.
Пункт 5.5.2 в новом ГОСТе, на который ты ссылаешся (по моему мнению) не относится к входному контролю на строй площадке.

Согласно п.6.1 серии сваи, разработанные в настоящем в выпуске, рассчитаны на изгиб от усилий, возникающих при подъеме на копер за одну точку, расположенную от торца на расстоянии равном 0,294 длины призматической части сваи, по прочности и раскрытию трещин (непродолжительному) до аcrc=0,3мм.

Замерь ширину раскрытия трещин, сравни со значением аcrc=0,3мм.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Причина образования трещин в сваях

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Перераспределение усилий в неразрезных балках вследствие неупругой работы бетона с арматурой, а также образования трещин Нитонисе Железобетонные конструкции 22 26.05.2014 15:04
Причина трещин в ж/б блоках? tier86 Обследование зданий и сооружений 13 12.04.2014 18:52
Опытные конструктора помогите пожалуйста найти причину образования трещин в колоннах 6-и этажного каркасного здания MAXIMUS Конструкции зданий и сооружений 11 04.08.2011 15:51
Причина появления трещин в несущей кирпичной стене zxcasd2 Каменные и армокаменные конструкции 65 06.03.2011 19:45
Причина образования трещин paparazi Обследование зданий и сооружений 16 28.02.2011 02:48