05.05.2015, 15:17 | #1 | |
Причина образования трещин в сваях
Регистрация: 05.05.2015
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 10057
|
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Длина свай 16м - не маленькая длина.
Цитата:
Вообще перевозка свай длиннее 14м часто вызывает проблемы. К примеру на одном из объектов, который я проектировал применялись забивные сваи длиной 14м, сечением 35см. Трещин не было, довезли нормально. По поводу возможности довести сваи длиной 14м сечением 30см подрядчик сразу сказал, что не получится. У Вас конечно сечение 40см, но длина 16м. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Эти сваи еще забить нужно. По определению сваи подлежат отбраковке.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 05.05.2015 в 15:42. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
Не идите на нарушение требований.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
в серии указана максимальная ширина раскрытия трещин при подъеме за петли - 0,3 мм
а в остальном руководствоваться ГОСТ 13015.0-83 "Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные", п.13.4: Цитата:
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
mainevent100, скорее всего сваи не аккуратно грузили или везли. Всё-таки 16м.
----- добавлено через ~3 мин. ----- donoshenko, все сваи треснули или какие-то без трещин доставили? по середине сваи раскрылись?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 05.05.2015 в 19:21. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2015
Сообщений: 5
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
гадалка сказала?
а в серии есть п.5 "испытания на раскрытие трещин" если есть кран и измерительный инструмент можно испытать и все станет ясно.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
Цитата:
Раскрываются больше 0,3 мм? |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
----- добавлено через ~35 мин. ----- donoshenko, серия ссылается на старый ГОСТ 13015.1, который относится к отделу технического контроля (ОТК), но не к входному контролю на строй площадке. Пункт 5.5.2 в новом ГОСТе, на который ты ссылаешся (по моему мнению) не относится к входному контролю на строй площадке. Согласно п.6.1 серии сваи, разработанные в настоящем в выпуске, рассчитаны на изгиб от усилий, возникающих при подъеме на копер за одну точку, расположенную от торца на расстоянии равном 0,294 длины призматической части сваи, по прочности и раскрытию трещин (непродолжительному) до аcrc=0,3мм. Замерь ширину раскрытия трещин, сравни со значением аcrc=0,3мм.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Перераспределение усилий в неразрезных балках вследствие неупругой работы бетона с арматурой, а также образования трещин | Нитонисе | Железобетонные конструкции | 22 | 26.05.2014 15:04 |
Причина трещин в ж/б блоках? | tier86 | Обследование зданий и сооружений | 13 | 12.04.2014 18:52 |
Опытные конструктора помогите пожалуйста найти причину образования трещин в колоннах 6-и этажного каркасного здания | MAXIMUS | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 04.08.2011 15:51 |
Причина появления трещин в несущей кирпичной стене | zxcasd2 | Каменные и армокаменные конструкции | 65 | 06.03.2011 19:45 |
Причина образования трещин | paparazi | Обследование зданий и сооружений | 16 | 28.02.2011 02:48 |