Как определить глубину промерзания грунта при его утеплении пеноплексом?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Для снижения глубины промерзания основания под фундаментом (для снижения глубины заложения фундамента) неотапливаемого здания, предполагается утеплить грунт пеноплексом. Как определить в этом случае глубину промерзания?
Просмотров: 11959
 
Непрочитано 10.12.2015, 15:39
#2
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Для снижения глубины промерзания основания под фундаментом (для снижения глубины заложения фундамента) неотапливаемого здания, предполагается утеплить грунт пеноплексом. Как определить в этом случае глубину промерзания?
это не подойдет?

http://www.google.ru/url?url=http://...VDEuyb2ivR3Pwg

там, правда, везде дренаж стыдливо пририсован.
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2015, 15:48
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
это не подойдет?
- думаю, да. Спасибо!

----- добавлено через 59 сек. -----
Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
дренаж стыдливо пририсован
- а в чём стыд?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2015, 15:54
#4
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- думаю, да. Спасибо!

----- добавлено через 59 сек. -----

- а в чём стыд?
ИМХО, в том, что нормальный дренаж дороже нормального фундамента встанет.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2015, 16:24
#5
andrio


 
Регистрация: 02.12.2015
Сообщений: 28



Можно вопрос? Какая необходимость фундамент утеплять пеноплексом, если можно использовать только непучинистый грунт в опорной зоне фундамента (например, уплотненный песок средней крупности толщиной слоя по расчету). Как описано например в ВСН 29-85 «проектирование мелкозаглублённых фундаментов»
andrio вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2015, 19:48
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от andrio Посмотреть сообщение
можно использовать только непучинистый грунт в опорной зоне фундамента
- наверное, и это вариант. Соберу варианты и сравню затраты. Спасибо за ссылку на ВСН 29-85.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2015, 20:06
#7
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


eilukha, а чем тебя СП 22.13330.2011 не угодил?

Цитата:
5.5.7 Глубина заложения наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых сооружений должна назначаться по таблице 5.3, при этом глубина исчисляется: при отсутствии подвала или технического подполья - от уровня планировки, а при их наличии - от пола подвала или технического подполья.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot001.jpg
Просмотров: 541
Размер:	225.0 Кб
ID:	162069  
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2015, 20:10
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


wvovanw, не хочу глубоко копать, фундамент уж больно обширный.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2015, 20:11
#9
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


eilukha, хозяин - барин.
а что там с геологией, глубиной промерзания?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2015, 21:18
#10
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644


Подсыпку потоще (под- и вокруг фундамента) + обмазать стенки БАМом + наклон стенок опалубки на 1-2град.. Это снизит выталкивающие силы на 70-80%.

ПС. Обсыпку пропитать битумом
kopekopa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2015, 08:24
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
что там с геологией, глубиной промерзания?
- пока нет, промерзание - 1,6 м.

Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
наклон стенок
- у меня подошва главное, почти плита.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 09:16
#12
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
обмазать стенки БАМом
Что такое БАМ ?
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 09:52
#13
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- у меня подошва главное, почти плита.
Тогда просто уменьшите слой промерзаемого пучинистого грунта под вашей плитой путем устройства песчаной (непучинистой) подушки, и посчитайте толщину этого слоя (расчет согласно п. 4.22 руководства)


Цитата:
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
Что такое БАМ ?
БАМ - углеводородная пластичная смазка, значительно (до 60%) снижающая смерзание мерзлого грунта со стенками фундамента. См. тут
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 10:20
#14
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
БАМ - углеводородная пластичная смазка, значительно (до 60%) снижающая смерзание мерзлого грунта со стенками фундамента
кажется уже обсуждалось - сколько лет долговечность БАМа гарантированно ??
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 10:32
#15
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
сколько лет долговечность БАМа гарантированно
БАМ-4 до 70 лет, БАМ-3 до 15 лет (но это лучше ТУ смотреть, ибо данные сведения просто где-то услышаны)
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 11:41
#16
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
ибо данные сведения просто где-то услышаны
то-то и оно..для смазки это малореально ,думаю..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 12:33
#17
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Общался с человеком который плотно темой утепления грунтов занимался; согласен с его мнением, что важно в ширину от фундамента утеплитель уложить, толщина утеплителя уже вторичный факт.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 12:39
#18
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
п.5.5.4 1 СП 22.13330.2011
В районах с отрицательной среднегодовой температурой расчетная глубина промерзания грунта для неотапливаемых сооружений должна определяться теплотехническим расчетом в соответствии с требованиями СП 25.13330. Расчетная глубина промерзания должна определяться теплотехническим расчетом и в случае применения постоянной теплозащиты основания, а также если тепловой режим проектируемого сооружения может существенно влиять на температуру грунтов (холодильники, котельные и т.п.).
Так что расчет-с..
grozd62 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2015, 13:14
#19
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
районах с отрицательной среднегодовой температурой
- у меня положительная.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 13:15
#20
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


хм..
Цитата:
Расчетная глубина промерзания должна определяться теплотехническим расчетом и в случае применения постоянной теплозащиты основания
Offtop: не дочитал?
grozd62 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить глубину промерзания грунта при его утеплении пеноплексом?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как определить модуль упругости грунта olegos007 Прочее. Программное обеспечение 20 29.01.2018 14:16
За глубину промерзания данные из геологии?!? smeshnoy Основания и фундаменты 3 07.08.2012 08:10
Как определить расчетное сопротивление грунта под Фундаментной плитой? Kastrulkin Основания и фундаменты 50 20.09.2010 17:44
Можно ли определить физико-механические свойтсва грунта с помощью геофизики? poligraph Основания и фундаменты 15 03.09.2009 22:06
Как определить расчетное сопротивления грунта основания R для скальных грунтов. Svolo4 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 24.07.2009 12:32