Непрочитано 03.11.2012, 13:09
Плита монолитная 100 мм толщина. Какой шаг арматуры взять 200 или 150 или 100?
Омская птица
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833

И скажите правильно ли я принял нагрузки. Здание-общежитие взял расчетную 180 кг/м2 + все перегородки. Просто мне гении архитектуры твердят что на плиту прикладывают 800 кг/м2. Это он высмотрел в книге(я подозреваю он серию читал и поэтому ест мой мозг)
Просмотров: 17032
 
Непрочитано 08.11.2012, 19:22
#21
sv1


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 63


Нет геологии, бери машину у шефа - едь на участок - откопай 1,5 м, посмотри что за грунты - грубо если песок например на самое худшее условие для песка, посмотри колодцы в округе - на какой глубине вода, поспрашивай у хозяев ближних сооружений. Поищи инфу в интернете для данного района (может что-то и есть ). (это если не хватает характера грюкнуть по столу и сказать - без данных не считаю, я так данные было выискивал по большой неопытности и при невыгодности своего положения)
Без всяких данных для одноэтажных домиков малых пролетов брал наименьшее значение сопротивление грунта, тобиш 0,7-1 кг/см2

А вообще как ГИП организуй работу по изыскательним работам - обьясни заказчику, что это его обязанность предоставлять исходные данные согластно СНиП, и что без этих данных за туже цену проэкта и весь обьём работ в штампе, напишете ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ и ответственности в полной мере за конструктив нести не собираетесь.
Вам как молодому спецу пора перестать вестись на такие фразочки вроде -"Срочно надо, времени не хватает" -жизнь людей и ваша дороже денег.
sv1 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 20:06
#22
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Плиту 100мм брать нельзя, и не столько по огнестойкости, сколько по звукоизоляции. Тем более общежитие.
Принимайте хотя бы как пишут в нормах не менее 160мм и будет вам счастье.
MasterZim вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Плита монолитная 100 мм толщина. Какой шаг арматуры взять 200 или 150 или 100?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
AutoCAD 2012 zenon AutoCAD 168 08.04.2013 16:01
Два задания не могу найти ошибку...подскажите.. Kashtan$$$ Программирование 7 07.08.2011 21:28
Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры? nikolay2 Железобетонные конструкции 1 24.02.2011 14:12
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03