Непрочитано 23.11.2012, 11:50 #1
Оценка влияния отклонения линии плоскости пилонов по вертикали на несущую способность конструкции
AizekAz
 
Регистрация: 11.12.2011
Сообщений: 13

Здание - монолитный многоэтажный жилой дом, 25 этажей, высота этажа 3.3 м.

Исполнительная съемка пилонов показывает значительное отклонение линии плоскости - 67 мм:

Таблица исполнительной съемки одного из пилонов (1200х300),
отклонение плоскости вдоль стороны 300, расстояние до близлежащих пилонов 3300 м.
Этаж Отклонение, мм
2....................-
5................... 1
6 .................. 5
9 .................. 4
10 ................ 6
13 .............. 17
14 .............. 65
15 .............. 62
16 .............. 56
17 .............. 63
18 .............. 76
21 .............. 69
22 .............. 63
23 .............. 73
24 .............. 63
25 .............. 73

Необходимо определить, как серьезно это влияет на несущую способность.

Прилагаю расчетные схемы:
02_Эксцентриситеты - моделирование эксцентриситетов при помощий АЖВ.
04_АЖТ - моделирование эксцентриситетов при помощи АЖТ.
05_АЖТ_общ - моделирование эксцентриситетов при помощи АЖТ в каркасе здания

Что меня удивило. Значения моментов оказались небольшими. А эксцентриситеты "не накапливаются". Возможно данные расчетные схемы не показывают правильную работу конструкций.

Если у кого есть соображения по этому поводу, прошу поделиться.
Заранее спасибо

Вложения
Тип файла: rar Эксцентриситеты.rar (6.7 Кб, 41 просмотров)

Просмотров: 1908
 
Непрочитано 23.11.2012, 13:25
#2
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от AizekAz Посмотреть сообщение
Что меня удивило. Значения моментов оказались небольшими. А эксцентриситеты "не накапливаются".
В Линовиче есть пример расчета кирпичной стены многоэтажки (подойдет и для монолитной). Методология расчета не предполагает накопление эксцентриситета.
Вложения
Тип файла: rar 111.rar (1.02 Мб, 79 просмотров)
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 23.11.2012 в 13:39.
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2012, 13:26
#3
AizekAz


 
Регистрация: 11.12.2011
Сообщений: 13


Спасибо
AizekAz вне форума  