Непрочитано 28.08.2014, 10:04 #1
Ветровая нагрузка в "ловушке" из двух рекламных щитов
Иван 80
 
инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600

Добрый день, друзья. Собираю ветровые нагрузки на рекламную конструкцию состоящую из 2 рекламных щитов, расположенных друг к другу под углом 60 градусов (см. приложенный файл). Есть некоторые опасения, что при направлении ветра, как указано синей стрелкой на картинке, возникает как бы "ловушка" и принимать обычные коэффициенты в соответствии с п.Д.1.1 Cп нагрузки и возд-я здесь неуместно. Думаю, что ветровая нагрузка в этом направлении будет больше. Однако данного случая в нормативах не найду. Что вы посоветуете? Спасибо

Изображения
Тип файла: jpg Project_0001.jpg (82.1 Кб, 732 просмотров)


Последний раз редактировалось Иван 80, 28.08.2014 в 10:17.
Просмотров: 11526
 
Непрочитано 28.08.2014, 10:17
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
см. приложенный файл
Вложения нет.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 10:17
#3
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Исправил
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 10:27
#4
Матроскин


 
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 177


Высота какая?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Может у вас ветер будет перпендикулярно щиту дуть
__________________
Я дерусь просто потому, что я дерусь.
Матроскин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 10:33
#5
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


До щитов 12. Самих щитов 4.
Цитата:
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
Может у вас ветер будет перпендикулярно щиту дуть
Это уж ему видней как ему дуть
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 10:42
#6
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Я бы собирал нагрузку с полной площади двух щитов (как будто они оба расположены перпендикулярно направлению ветра).
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 10:47
#7
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 893


Offtop: А можно третий щит повесить?
kacugu вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 10:51
#8
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Цитата:
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
А можно третий щит повесить?
Нет. Он не виден будет. А налоги платятся с площади рекламного поля
Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Я бы собирал нагрузку с полной площади двух щитов (как будто они оба расположены перпендикулярно направлению ветра
Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Я бы собирал нагрузку с полной площади двух щитов (как будто они оба расположены перпендикулярно направлению ветра
Опа. Не слишком ли много получится ветра?
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 10:53
#9
CAE_Engineer

CAE-services
 
Регистрация: 31.05.2014
Moscow
Сообщений: 267
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™


для такой конструкции - не может быть никаких формул - это точно!

только расчет!

послал Вам ссылки на такие расчеты

Учтите, что такая конструкция является ПОСТОЯННЫМ "генератором" полигармонических нагрузок - т.е. на Ваш фундамент будет постоянная - полигармоническая нагрузка"
CAE_Engineer вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 10:54
#10
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


Обдуть в аэродинамической трубе, либо взять дикий запас и спать спокойно. По нормам такое не посчитать, я т.д..
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 10:57
#11
Матроскин


 
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 177


Был у нас похожий объект.Ветер по Весту считали и добавляли пульсационную.
__________________
Я дерусь просто потому, что я дерусь.
Матроскин вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 10:58
#12
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


Цитата:
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
Был у нас похожий объект.Ветер по Весту считали и добавляли пульсационную.
Просвятите пожалуйста, как в Весте можно подобное посчитать?
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 10:59
#13
Матроскин


 
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
послал Вам ссылки на такие расчеты
С другими интересующимися поделитесь?
__________________
Я дерусь просто потому, что я дерусь.
Матроскин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 11:01
#14
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Обдуть в аэродинамической трубе

Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
дикий запас
Вы бы какой запас взяли?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
С другими интересующимися поделитесь?
там реклама
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 11:03
#15
Матроскин


 
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Просвятите пожалуйста, как в Весте можно подобное посчитать?
Значение статической составляющей нагрузки на м2 в зависимости от высоты

Потом в Скад,там пульсацию
__________________
Я дерусь просто потому, что я дерусь.
Матроскин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 11:06
#16
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Цитата:
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
Значение статической составляющей нагрузки на м2
Вы знаете как ее вычислить для данного случая?
Единственное, что сейчас приходит в голову, это прикладывать к каждому щиту перепендикулярно ему ветровую нагрузку как для отдельностоящего щита
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 11:09
#17
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Вы бы какой запас взяли?
Не знаю, но всё зависело бы от настроения

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Вы знаете как ее вычислить для данного случая?
Единственное, что сейчас приходит в голову, это прикладывать к каждому щиту перепендикулярно ему ветровую нагрузку как для отдельностоящего щита
А самый опасный вариант, когда ветер дует между щитов как прикинете? Получается приличный такой парус.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 11:13
#18
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Я б еще резонанс добавил. И руки чешутся пиковую нагрузку добавить))
Омская птица вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 11:16
#19
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
А самый опасный вариант, когда ветер дует между щитов как прикинете
Дык я этот случай и рассматриваю. Посмотрите картинку
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 11:16
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204


Ветер собирается с площади одного щита с аэродинамическим коэф. 1,5. Пульсация по второму пункту СП.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ветровая нагрузка в "ловушке" из двух рекламных щитов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ветровая нагрузка на треугольное в плане призматическое сооружение, открытое сверху и снизу. Сергей Козовник Прочее. Архитектура и строительство 7 05.04.2017 08:13
Почему ветровая нагрузка передается в виде распределенной? Abu06 Металлические конструкции 15 17.12.2013 08:11
Как будет выглядеть ветровая нагрузка на сомкнутый свод? lopatara Конструкции зданий и сооружений 2 16.12.2013 19:31
Ветровая нагрузка в МКЭ Lymus Конструкции зданий и сооружений 29 30.09.2012 11:39
Ветровая нагрузка при расчете вантовой конструкции Jeka Конструкции зданий и сооружений 15 19.12.2005 20:21