Какие полы должны быть в складе ЛВЖ?
Донецк, Украина
Регистрация: 23.04.2012
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 4891
|
|
||||
Бетонное должно быть покрытие
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,400
|
Цитата:
1) Помещение ЛВЖ - легко-воспламеняемые жидкости. 2) НТД - нормативные документы по пож.безопасности.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.03.2019
Сообщений: 57
|
СП 4.13130.2013, п. 6.1.38.
СП 1.13130.2020, п. 8.1.4. Могут быть еще какие-то специфические требования, зависит от назначения здания, технологии производства и т.п. Это нормы РФ. Offtop: PS. Какой-то филиал смехопанорамы на форуме. Неужели трудно помочь человеку? Спрашивать, что такое ЛВЖ и НТД в 21 веке при наличии гугла (а тем более опыта работы проектировщиком) мне было бы стыдно. |
|||
|
||||
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458
|
И что? Там закон Ома не действует?
Цитата: Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839
|
Если относительно российских норм, то для начала требуется определиться с категорией помещения: А или Б.
С категорией А не сталкивался, а для категории Б - полы НГ (несгораемые) и обязательно с безыскровым типом покрытия. Проектировали давно, в пояснительной записке ссылка на СП 4,13130,2013 п.6.4.35, но все меняется в наших нормах, возможно следует искать в других пунктах того же СП. Уверен, что такой пункт сохранился. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какие должны быть противопожарные преграды | Валериан | Пожарная безопасность | 3 | 03.09.2020 19:03 |
Какие должны быть размеры УГО по АУПС, ОПС, СОУЭ на чертеже? | Tregart | Инженерные сети | 3 | 30.04.2017 15:42 |
Незадымляемые лестничные клетки типа Н1. Подскажите какие должны быть установлены двери и какое расстояние должно быть до оконных проемов? | tough | Пожарная безопасность | 21 | 22.12.2016 13:43 |
Как рассчитать какие должны быть размеры оконных проемов в комнатах жилого дома? | Michael87 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 02.04.2014 14:46 |