| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.06.2021, 10:40 | #1 | |
Использование овальных отверстий в соединяемых листах фрикционных соединений
Конструктор
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413
|
||
Просмотров: 3537
|
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
А для чего? Допуск на монтаж?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
slava_lex, к овальным могут прицепиться всякое дурачьё не зная принципа работы фрикциона. Причем делать отверстия большего диаметра не рекомендую, т.к. снижается контакт. По моим ощущениям стандартные +4..5 к диаметру болта спасут этот мир....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421
|
Вот эту тему посмотрите.
Особенно ближе к концу. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413
|
Интересно. В еврокоде в свое время видел расчет овалов на срез. На фрикцион что то не догадался.. Особый интерес в к сообщению ниже. Рассматривался случай как понимаю что обе пластины с овальными отверстиями. Интересно было бы посмотреть что будет в случае когда в стыке 3 листа (1 соединяемый и 2 накладки) и овальные листы только в соединяемом (т.е среднем). В моем понимании - при достаточной толщины накладках овальное отверстие никак не должно влиять на силу трения. https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...5&postcount=83 |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419
|
Цитата:
К этому нужно учесть указания 1090-2 и поставить доп. накладки с учётом требуемой площади для пред. натяжения. Суть такая, что болт высокопрочный соединяет пластины локально с ограниченной площадью, которая приблизительно равна 0.5-0.7d от грани шайбы. Вы эту площадь уменьшили овальным отверстием и нужно увеличить сдимаемую площадь. Для этого нужна накладка, которая бы нарастила эту площадь. По опыту - 70х70х6 для М24 и М30 и 50х50х6 для М20 и М16 должно хватить. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.05.2022
Сообщений: 4
|
Нет, накладки не сработают, это точно. Я глубоко занимаюсь изучением коэффициента трения. Есть другая технология, но это другая история (пока нет патентной защиты). Но ход мысли правильный. Хотя в школе нас всех учили, что сила трения не зависит от площади.
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419
|
Цитата:
Вы конкретно пишите информацию а не ссылайтесь на абстрактные фразы. Ход Ваших мыслей - студент, только устроившийся на работу. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Испытания болтовых соединений из высокопрочных сталей. ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко
Хоть конкретно про овальные отверстия речи и не идет, но видео полезное в плане объяснения фактической работы высокопрочных соединений. Может быть полезно.
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.05.2022
Сообщений: 4
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419
|
Вы выложите пожалуйста документ с тестами, видео и фотографиями.
Снизив площадь трения и рабочей поверхности на сжатие без изменения несущей способности - звучит неубедительно. Если/когда будут внесены изменения в нормативные документы - тогда и можно рассматривать Ваше решение. В данный момент - обеспечьте площадь как того требуют нормы и производитель. Кстати в упомянутом Вами американском документе требования точно такие же. Вы сами его читали? |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Всё гораздо проще: напряжения под шайбой не должно превышать предела текучести. С учётом неравномерного распределения, естественно. Отсюда и минимальная площадь.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Развитие Пособия по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций (1984) | WYW | Металлические конструкции | 29 | 20.03.2020 12:23 |
Применение болтов по ГОСТ 7798-70 кл. 10.9 для фрикционных соединений с контролируемым натяжением | alyash | Металлические конструкции | 14 | 08.06.2018 15:08 |
Допускается ли горячее цинкование на контактных поверхностях фрикционных соединений? | Atilla | Металлические конструкции | 2 | 26.10.2017 11:33 |
Анализ болтовых фрикционных соединений в SCAD (Семёнов А.А.) | Евгений Никифоров | SCAD | 20 | 25.02.2016 15:59 |
контроль качества сварных соединений металлоконструкций | rik2891 | Технология и организация строительства | 2 | 18.12.2013 11:36 |