Использование овальных отверстий в соединяемых листах фрикционных соединений
slava_lex
 
Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413

Коллеги,

Две стальные пластины (стенки, полки без разницы) соединяются фрикционных соединением на двух накладках. Интересует ваше мнение - возможно ли выполнить отверстия в соединяемых пластинах овальными? Имелся ли опыт согласования таких решений с экспертизой/разработчиками норм (через оф письма, НТС, СТУ)?

Технически не предвижу ограничений к этому, но нормы при буквальном прочтении этого не дозволяют..
Просмотров: 3537
 
Непрочитано 09.06.2021, 11:00
#2
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Интересует ваше мнение - возможно ли выполнить отверстия в соединяемых пластинах овальными?
А для чего? Допуск на монтаж?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2021, 11:04
#3
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А для чего? Допуск на монтаж?
Да, допуск на монтаж и качество изготовления.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 11:07
#4
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


slava_lex, к овальным могут прицепиться всякое дурачьё не зная принципа работы фрикциона. Причем делать отверстия большего диаметра не рекомендую, т.к. снижается контакт. По моим ощущениям стандартные +4..5 к диаметру болта спасут этот мир....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 11:08
2 | #5
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Вот эту тему посмотрите.
Особенно ближе к концу.
ronn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2021, 14:42
#6
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413




Интересно. В еврокоде в свое время видел расчет овалов на срез. На фрикцион что то не догадался..

Особый интерес в к сообщению ниже. Рассматривался случай как понимаю что обе пластины с овальными отверстиями. Интересно было бы посмотреть что будет в случае когда в стыке 3 листа (1 соединяемый и 2 накладки) и овальные листы только в соединяемом (т.е среднем). В моем понимании - при достаточной толщины накладках овальное отверстие никак не должно влиять на силу трения.

https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...5&postcount=83
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2022, 11:52
#7
npoermak


 
Регистрация: 30.05.2022
Сообщений: 4



Влияет, падает несущая способность, хорошо прописано в США RCSC Committee A.1—Specifications and
approved by the Research Council on Structural Connections
npoermak вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2022, 13:15
#8
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Интересно. В еврокоде в свое время видел расчет овалов на срез. На фрикцион что то не догадался..

Особый интерес в к сообщению ниже. Рассматривался случай как понимаю что обе пластины с овальными отверстиями. Интересно было бы посмотреть что будет в случае когда в стыке 3 листа (1 соединяемый и 2 накладки) и овальные листы только в соединяемом (т.е среднем). В моем понимании - при достаточной толщины накладках овальное отверстие никак не должно влиять на силу трения.

https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...5&postcount=83
Если хотите посчитать по еврокоду, то коеф. поправки из-за снижения площади трения - от 0.63 до 0.85 который нужно умножить на полученную нес. способность в нормальных отверстиях. Зависит этот коеф. от направления нагрузки к отверстию и размеру овального отверстия (параллельно или перпендикулярно) - подробнее таблица 3.6 EN 1993-1-8.
К этому нужно учесть указания 1090-2 и поставить доп. накладки с учётом требуемой площади для пред. натяжения. Суть такая, что болт высокопрочный соединяет пластины локально с ограниченной площадью, которая приблизительно равна 0.5-0.7d от грани шайбы. Вы эту площадь уменьшили овальным отверстием и нужно увеличить сдимаемую площадь. Для этого нужна накладка, которая бы нарастила эту площадь. По опыту - 70х70х6 для М24 и М30 и 50х50х6 для М20 и М16 должно хватить.
dambra вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2022, 14:33
#9
npoermak


 
Регистрация: 30.05.2022
Сообщений: 4


Нет, накладки не сработают, это точно. Я глубоко занимаюсь изучением коэффициента трения. Есть другая технология, но это другая история (пока нет патентной защиты). Но ход мысли правильный. Хотя в школе нас всех учили, что сила трения не зависит от площади.
npoermak вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2022, 10:04
#10
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от npoermak Посмотреть сообщение
Нет, накладки не сработают, это точно. Я глубоко занимаюсь изучением коэффициента трения. Есть другая технология, но это другая история (пока нет патентной защиты). Но ход мысли правильный. Хотя в школе нас всех учили, что сила трения не зависит от площади.
что конкретно не сработает? Эти методы требуемые нормами - читайте выше , а не мной, проверены и подтверждены тестами включая производителей. Т.е. это требования норм , а не воля инженера.

Вы конкретно пишите информацию а не ссылайтесь на абстрактные фразы. Ход Ваших мыслей - студент, только устроившийся на работу.
dambra вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2022, 10:24
1 | #11
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Испытания болтовых соединений из высокопрочных сталей. ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко
Хоть конкретно про овальные отверстия речи и не идет, но видео полезное в плане объяснения фактической работы высокопрочных соединений. Может быть полезно.
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=2zwd_tMyOsM
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2022, 15:00
#12
npoermak


 
Регистрация: 30.05.2022
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
что конкретно не сработает? Эти методы требуемые нормами - читайте выше , а не мной, проверены и подтверждены тестами включая производителей. Т.е. это требования норм , а не воля инженера.

Вы конкретно пишите информацию а не ссылайтесь на абстрактные фразы. Ход Ваших мыслей - студент, только устроившийся на работу.
Спасибо, ход мысли "студент" - лестная характеристика. О коэффициентах (от 0.63 до 0.85) при увеличенных отверстиях (включая овальные). На проводимых нами опытах не зафиксировано снижение несущей способности образцов. Накладки не оказывают влияния на несущую способность (Для нас этот было важно установить в рамках патентной работы). Применение этих коэффициентов и накладок скорее продиктовано другими соображениями. Деформациями сжатия и изгиба. О нормативной документации. Это руководство к проектированию, это ясно. Однако имеются неоднозначные данные. Например, у нас для дробеструя (пескоструя) задан коэффициент трения 0,58 (соответствует и подтверждается многочисленными опытами во всех странах), и для этил-силикатной грунтовки, в частности ЦВЭС коэффициент - 0,58 (у разных красок в мире находится в пределе 0,43-0,48). По евроокоду для пескоструя 0,5 и краски 0,4. Зачем у нас придумали для грунтовки 0,58 для меня загадка, никто на практике подтвердить не может. В результате в России не применяют грунтовку, поверхности ржавеют при транспортировке и хранении, их пескоструят при монтаже. Издержки очень значительные, затраты, простои. Но нам удалось сделать подготовку поверхности с антикоррозийной защитой и очень приличным коэффициентом трения 0,7, хотя в СТО записали 0,65, подстраховались, и эта тоже серьезная цифра.
npoermak вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2022, 09:42
#13
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419


Вы выложите пожалуйста документ с тестами, видео и фотографиями.
Снизив площадь трения и рабочей поверхности на сжатие без изменения несущей способности - звучит неубедительно. Если/когда будут внесены изменения в нормативные документы - тогда и можно рассматривать Ваше решение. В данный момент - обеспечьте площадь как того требуют нормы и производитель. Кстати в упомянутом Вами американском документе требования точно такие же. Вы сами его читали?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot 2022-06-07 073953.jpg
Просмотров: 78
Размер:	52.6 Кб
ID:	247850  
dambra вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2022, 10:52
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Всё гораздо проще: напряжения под шайбой не должно превышать предела текучести. С учётом неравномерного распределения, естественно. Отсюда и минимальная площадь.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Использование овальных отверстий в соединяемых листах фрикционных соединений

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Развитие Пособия по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций (1984) WYW Металлические конструкции 29 20.03.2020 12:23
Применение болтов по ГОСТ 7798-70 кл. 10.9 для фрикционных соединений с контролируемым натяжением alyash Металлические конструкции 14 08.06.2018 15:08
Допускается ли горячее цинкование на контактных поверхностях фрикционных соединений? Atilla Металлические конструкции 2 26.10.2017 11:33
Анализ болтовых фрикционных соединений в SCAD (Семёнов А.А.) Евгений Никифоров SCAD 20 25.02.2016 15:59
контроль качества сварных соединений металлоконструкций rik2891 Технология и организация строительства 2 18.12.2013 11:36