21.06.2022, 09:04 | #1 | |
Заглубление (м) винтовых свай в грунты, принятые за основание, должно быть?
Регистрация: 06.10.2021
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 2227
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Если соседние здания дольше 30 м от вашей дачи, то предлагаю :
1) Откопать котлован на расчётную глубину промерзания в вашем районе (2-2,5 м*1,1). 2) По дну котлована разбросать 200 мм щебня чтобы не утонуть при производстве работ 3) Высверлить по дну котлована ямобуром скважины диаметром 300 мм длиной 2 м. 4) Вызвать геодезиста, измерить отметки дна котлована и участка до замачивания. 5) Котлован замочить привозной водой до тех пор пока уровень воды не станет до колен или оставить на 2-3 года под дожди. 6) Скважины забросать песком с уплотнением. 7) Повторная съёмка дна и участка. 8) Если грунты ощутимо просядут, то 9) Заполнить котлован песком с послойным уплотнением. 10) Мелкозаглублённый фундамент - плита, лента, столбчатый. 11) Выше как хотели.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 06.10.2021
Сообщений: 12
|
Цитата:
Спасибо за предоставленное решение, но это не то. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317
|
1) Такая норма может быть в каких нибудь технических регламентах, ведомственных или региональных нормах.
2) Винтовые сваи в СП скорей обуза чем конструкция))). До сих пор они рассматриваются как вспомогательные для сооружений с незначительными нагрузками на основание. Ее когда погрузишь, вообще не понятно как она боком работает - болтается. Какой там ф трения)))) - угадай. 3) Принимайте за норму, толщину слоя под лопастью, для опирания сваи, 2-4 диаметра лопасти. Притянуто из расчета по данным динамического зондирования. 4) Несущая способность, дело второстепенное, главнее осадка. В 0.5 метра как уже писали, надо еще умудрится попасть. И еще осуществить заделку. 5) Если уж сваи в Вашем случае, то можно применить буровые с уплотненным щебнем забоем. Т.е. пробурил скважину, насыпал щебня. Утрамбовал самосбросом "бабой", а потом забетонировал. Ну это не руководство к действию, а так, вариант. Просадочные грунты какого типа? Может лучше уйти от свай, а сделать экран-подушку из местного грунта.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 21.06.2022 в 10:07. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.10.2021
Сообщений: 12
|
Цитата:
Вот есть пункт. 12.12 При проектировании свайных фундаментов в сейсмических районах опирание нижних концов свай рекомендуется предусматривать на скальные, крупнообломочные грунты, пески плотные и средней плотности и глинистые грунты с показателем текучести IL ≤ 0,5. Опирание нижних концов свай на рыхлые водонасыщенные пески, глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,5 не рекомендуется, а на грунты, способные к динамическому разжижению, не допускается. У меня после тугопластичного идет грунт суглинок мягкопластичный IL=0,55. Видимо не судьба там сваю сделать |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.10.2021
Сообщений: 12
|
Глубина заложения лопасти назначается от уровня планировки или дна болота (при устройстве подсыпки) должна быть не менее 5d при глинистых грунтах и не менее 6d - при песках (где d - диаметр лопасти).
Глубина заложения тела сваи 7 метров. А лопасти 7.3 м то есть 300 мм мне нужно заглубить в 500 мм. Разрез геологический 1м насыпной 2м просадочный 3м просадочный 4м просадочный грунт 5м просадочный грунт 6м просадочный грунт 7-7,5м непросадочный грунт 7,5-9м мягкопластичный |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Если есть желание узнать, изучите раздел 9 СП.24.13330.2021
----- добавлено через ~9 мин. ----- А вообще привыкайте бегло шерстить своды правил и ГОСТы в полном объеме Плюс в нормы часто вносят значимые изменения Плюс одновременно вместе с СП на сваи необходимо шерстить СП 22.13330 и ГОСТ5686 (это минимум) ----- добавлено через ~15 мин. ----- Иначе если не шерстить нормы и пропускать дружеские намеки #14, #16 будет как в #13 |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317
|
Ни фига себе ньюанс. Меня лет так 18-20 назад так позорно отодрала Ростовская экспертиза за сваи в таких же грунтах + сейсмика, я сразу забыл это слово. Ювелирное попадание в слой суглинка мощность 50см это еще игрушки.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какое должно быть указано напряжение на шинах ВРУ? | DenveRus37 | Электроснабжение | 5 | 06.06.2019 12:33 |
Какой величины должно быть провисание покрытия, чтобы не ограничивался прогиб? | eilukha | Металлические конструкции | 28 | 10.09.2018 21:05 |
Где написано, что задание на проектирование должно быть утверждено заказчиком и согласовано проектировщиком? | K'TyH | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 31.07.2018 13:13 |
Какое расстояние должно быть между потолком и навесным потолком в административных зданиях? | Ванфальд | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 25.05.2018 22:23 |
Подскажите, что должно быть в разделе "Энергоэффективность" на котельную площадью менее 50 кв.м. | K'TyH | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 04.05.2018 08:10 |