| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.03.2021, 16:29 | #1 | |
Момент затяжки болта
Москва
Регистрация: 19.10.2018
Сообщений: 246
|
||
Просмотров: 6590
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Вот нашел краткое пояснение в теме про фундаментные болты:
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=977927&postcount=14 Была СПЕЦИАЛЬНАЯ тема конкретно про фланцевые болты, не нашел. Но суть одна - усилие в болте от внешней нагрузки замещает преднатяг, вплоть до 100%. Есть конечно небольшие нюансы, но для начала достаточно усвоить ОСНОВНУЮ ФИШКУ (замещение).
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246
|
Цитата:
----- добавлено через 22 сек. ----- Спасибо
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Болт и обжимаемаемый пакет суть пружины с соединёнными концами. В зависимости от соотношения жёсткостей этих пружин, доля усилия передаваемая с пакета (от внешних сил на пакет) на болт будет разная. С увеличением жёсткости пакета эта доля падает.
Пример: во фланцах добавка мала - 10 %, в анкерах фундамента - 100 % (для сдвигоустойчивых соединений согласно формулам в пособии по анкерам). Фрикционные болты тянут на 100 % прочности, т. к. нет внешней добавки усилия. Последний раз редактировалось eilukha, 08.03.2021 в 19:00. |
|||
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Просто произойдет обнуление трения. А это - ТРЕТИЙ вопрос. Сам принцип замещения не отменяется. Цитата:
__________________
Воскресе |
||||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- см. формулы в пособии по анкерам. Может там и есть (несущественная) погрешность, но она в запас надёжности (подобающей фундаментам).
Последний раз редактировалось eilukha, 08.03.2021 в 19:07. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
В "Пособии по проектированию анкерных болтов..." нет отрицания принципа замещения. Надо же придумать... Конкретно в Пособии прямо записано: усилие затяжки = усилие затяжки обычное + добавочно для ОБЕЗПЕЧЕНИЯ трения. И диаметр болта определяется с учетом необходимости этого добавочного усилия - см. ф.11. "Добавочное" из Пособия - это осознанное увеличение преднатяга для сохранения нужного трения после полного ЗАМЕЩЕНИЯ основного натяга внешними силами. И болт соответственно толще, чем нужно ТОЛЬКО для внешних сил (нагрузок). Вкратце: для гарантий трения болты просто недогружаются на 100%. И все. Правильное рассуждение звучит так: По мере нагружения внешними силами, растягивающими предварительно затянутое болтовое соединение, сначала снимается контактное напряжение под пакетом, при этом усилие в болте не меняется - идет процесс замещения, и потом только возможно ДОБАВЛЕНИЕ усилия в теле болта, при этом начнется раскрытие контакта. Другими словами - для снятия контактного напряжения нужно полностью заместить преднатяг. 1:1.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Во вложении фрагмент из книги Биргер И.А. Резьбовые и фланцевые соединения (1990). |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Вы не то Руководство смотрите. В Приложении 3 есть примеры расчетов. Думаю, разберетесь.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Болт преднатянут на 1 тонну. При этом "на 1 тн" так же обжат "пакет" из опорной плиты и части бетона. Расслабляем болт до обнуления "обжатия". Прикладываем усилие 1 тонна к болту через опорную плиту. Плита отрывается за счет удлинения болта, образуется зазор. Закручиваем гайку ТОЧНО до выборки зазора под плитой. Вопрос: какое усилие в болте после этого? Правильно, 1 тн. Далее. Убираем внешнее усилие в 1 тн. Плита начнет давить на бетон и "пакет" обожмется не как в начале, а меньше, т.к. болт при обжатии пакета расслабится, и усилие в нем уже будет не как в начале. Для корректировки нужна ДОТЯЖКА. Вот эта дотяжка и есть НЮАНС соединения. Вернее, недотяг, если не корректировать до 1 тн преднатяга. Т.е. так и оставить 0,4 тонн например. К этим 0,4 преднатяга добавится еще 0,6 при нагрузке 1 тн. Вот эти +0,6 и воспринимаются как добавка. Хотя это просто следствие уменьшенного преднапряга. А сам принцип замещения не меняется - внешнее усилие замещает преднатяг в болте. В первую очередь закрепляем: внешнее усилие замещает преднатяг. Можно иметь малый преднатяг при большой несущей способности болта, и если нагрузить болт на полную мощность, то усилие в болте превысит преднатяг в разы. Но преднатяг не будет суммироваться с этим усилием - он полностью замещается. Как бы пофег, был преднатяг или не было его. И само собой при преднатяге, стремящемся к несущей способности болта, усилие в болте не превысит преднатяга - ведь нагрузка не может быть больше несущей способности болта. Таким образом, преднатяг болтов не суммируется с усилием от нагрузки. Ни в коем случае. И это - первично. То, что добавляется к преднатягу - это уже вторичные нюансы, связанные с начальным недонапрягом. При коротком болте и стальном пакете практически нет нюансов.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 09.03.2021 в 13:29. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
А если не образуется?
Есть нюансы, зависящие от соотношения прочности болта и предела текучести пакета. Посмотри напряжения в сечении головка болта-пакет.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Это значит, что нагрузка меньше преднатяга.
Представь, что преднатяга нет - просто поджали гайку и нагрузили нагрузкой Х. Зазор будет? Обязательно. Теперь чтобы убрать зазор, нужно что? правильно, затянуть гайку на Y. Дитю понятно, что условие закрытия Х<Y. Цитата:
Работают пружины Гука. Никаких домыслов, загадочностей, пластик и мистики. Итак: преднатяг болта с усилием в болте от нагрузки не суммируется. Это - первично. Из этого следует: 1. Преднатяг болта может быть очень близок к несущей способности болта, и это норм. Это и есть правильнейший ответ на вопрос автора. 2. Усилие в болте от нагрузки никогда не может быть больше несущей способности болта, иначе банальный обрыв. 3. Усилие преднатяга может быть больше усилия от нагрузки в целях иметь остаточное давление в контакте пакета (например для трения или уменьшения усталости при динамике). 4. (следует из 1 и 2). Если по неважно каким причинам преднатяг намного меньше усилия от нагрузки, то усилие в болте будет больше преднатяга СКОЛЬКО угодно. Например при отсутствии преднатяга (0) - безконечно раз.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Ни то, ни другое. С приложением внешнего растягивающего усилия, усилия в болтах растёт, но отнюдь не прямо пропорционально внешней нагрузке. При размещении болтов по существующим правилам, приращение усилия в них до момента раскрытия стыка составляет приблизительно 10% от внешней нагрузки. Отсюда предварительное натяжение и принимается в размере 90% от предельной несущей способности, чтобы в предельном состоянии несущая способность болтов была полностью использована.
|
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Глубина заделки анкерного болта по СП 43.13330.2012 | DaOrkBoyz | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 19.02.2023 03:01 |
Подбор длины высокопрочного болта по ГОСТ Р 52644-2006 | plz | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 27.01.2018 18:46 |
Момент сопротивления при кручении и момент сопротивления при свободном кручении | gdenisn | Металлические конструкции | 10 | 23.08.2013 23:31 |
Расстояние от оси болта до грани фундамента | il_mir | Основания и фундаменты | 6 | 03.02.2012 13:40 |
Расчет усилия затяжки болта | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 29.12.2009 19:42 |