После бетонирования плиты перекрытия обнаружили воздушные борозды! Бетонирование производили при отрицательной температуре; прогрев осуществляли при помощи эл. трансформаторов с использованием проводов ПНСВ.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20201219_093700.jpg
Просмотров: 164
Размер:	268.7 Кб
ID:	232794

Просмотров: 1126
 
Непрочитано 20.12.2020, 00:41
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Закипел бетон вдоль проводов.