| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выполнить восстановление либо усиление поврежденного основания стальной составной колонны?

Как выполнить восстановление либо усиление поврежденного основания стальной составной колонны?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.01.2021, 13:47 #1
Как выполнить восстановление либо усиление поврежденного основания стальной составной колонны?
Артур1985
 
Регистрация: 29.01.2017
Сообщений: 151

Как выполнить восстановление либо усиление поврежденного основания стальной составной колонны? Как видно по фото, в следствии коррозии произошло значительное уменьшение сечения. колонна находится под нагрузкой, на расстоянии 2 м от первой расположена вторая и третья колонны.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20201224_150355.jpg
Просмотров: 50
Размер:	241.0 Кб
ID:	233569  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20201224_150531.jpg
Просмотров: 48
Размер:	258.1 Кб
ID:	233570  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.png
Просмотров: 45
Размер:	1.47 Мб
ID:	233571  

Просмотров: 1413
 
Непрочитано 15.01.2021, 13:52
#2
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


---

Последний раз редактировалось Старый лицедей, 19.01.2021 в 13:38.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2021, 13:54
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


вы делаете обследование? проект усиления? собственник, и приводите конструкции в нормативное состояние? Какой профиль о сколько коррозии (мм)?
исходя из тех данных что есть - я бы предложил варить снаружи усиление, и крепить к основанию скорее всего на своих анкерах.... а потом можно и обетонировать
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2021, 14:00
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


по результатам обследования
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выполнить восстановление либо усиление поврежденного основания стальной составной колонны?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить усиление плит перекрытия при устройстве проема для лестницы Отвес Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2017 12:49
Расчет наклонной стальной колонны из гнутого профиля квадратного чечения Chiaki Металлические конструкции 11 23.04.2014 16:37
Как выполнить анкеровку стальной колонны в фундаментную ж/б плиту Scaryboy Металлические конструкции 19 28.02.2014 12:16
Усиление стальной колонны бетоном... ksu0410 Металлические конструкции 22 12.03.2012 15:14