Непрочитано 16.11.2012, 11:48 #1
коэф-т расчётной длины для монолитных стен
swell{d}
 
гадание на конечно-элементной гуще
 
Düsseldorf
Регистрация: 31.05.2006
Сообщений: 7,604

добрый день.
подскажите, есть ли где-то в нормах (старых-новых, не важно) чёткое указание о назначении коэф-та расчётной длины для монолитных стен? плиты тонкие безбалочные

СП 52-101, п.6.2.18 слишком неоднозначное - я не знаю, какой пункт мне выбрать

склоняюсь к 1,0, но сомнения грызут
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 16.11.2012 в 12:06.
Просмотров: 4018
 
Непрочитано 16.11.2012, 12:35
4 | #2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


...
Вложения
Тип файла: rar _.rar (1.53 Мб, 491 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2012, 12:50
#3
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Исчерпывающий ответ, премного благодарен
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2012, 00:22
#4
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
подскажите, есть ли где-то в нормах (старых-новых, не важно) чёткое указание о назначении коэф-та расчётной длины для монолитных стен?
Прошу прощения. При моделировании монолитных стен оболочками в расчетных МКЭ комплексах, как вы учитываете расчет на устойчивость стен при подборе в них арматуры?
Vasya constr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2012, 00:41
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Приминительно к SCADу - вытаскиваю РСУ для интересующих меня элементов и проверяю в Арбате (сопротивление ж/б сечений)

П.С. по основному вопросу темы - сделал табличку: Минимальное продольное армирование стен
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2021, 16:32
#6
Matvey Razin


 
Регистрация: 28.09.2015
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Приминительно к SCADу - вытаскиваю РСУ для интересующих меня элементов и проверяю в Арбате (сопротивление ж/б сечений)
Есть ли где-нибудь описанная методика? На сколько я понимаю, если просто импортировать РСУ из пластинчатого элемента в формате .rsu2, то Арбат (сопротивление ж/б сечений) их не прочитает, т.к. там можно импортировать РСУ только стержневых элементов. Или я ошибаюсь?
Matvey Razin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > коэф-т расчётной длины для монолитных стен

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Стык фундаментной плиты и монолитных жб стен Piton Основания и фундаменты 11 01.02.2013 11:42
Расчет кирпичного простенка в разрушенном здании - определение коэф. продольного изгиба. Tym Каменные и армокаменные конструкции 2 18.01.2010 11:03
Коэф. условий работы для плоской фермы из одиночных уголков keflhar Конструкции зданий и сооружений 4 18.11.2008 20:16