| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сопряжение балки с колонной.

Сопряжение балки с колонной.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.12.2020, 18:27 #1
Сопряжение балки с колонной.
neopitniy
 
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Минск
Регистрация: 19.08.2010
Сообщений: 230

Добрый день.
Подскажите.
Сопряжение балки БМ2-1 с колонной, арматура ф36 в колонну заходит только на 225мм, такое допустимо?
Ведь минимальна анкеровка ф36 равна 1650мм.
Или потому что балка однопролетная, анкеровка на опоре допускается уменьшенная?
Где посмотреть размеры требуемой минимальной анкеровки в этом случаи?
Спасибо!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Бм2-1.dwg (392.0 Кб, 69 просмотров)

Просмотров: 2080
 
Непрочитано 26.12.2020, 21:40
#2
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
Сопряжение балки БМ2-1 с колонной, арматура ф36 в колонну заходит только на 225мм, такое допустимо?
Ну, просто длина стержня 11700, на большую анкеровку не хватило. ))


Цитата:
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
Или потому что балка однопролетная, анкеровка на опоре допускается уменьшенная?
нет.

Цитата:
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
Где посмотреть размеры требуемой минимальной анкеровки в этом случаи?
Анкеровка подбирается по усилию в стержне, но в любом случае делать меньше 15-20 диаметров я бы не стал.

Такое ощущение, что что-то недоделано просто. Там в спецификации какие-то Гэшки есть и еще какие-то позиции, которых нет на чертеже. В общем, полуфабрикат.

Последний раз редактировалось Grim, 26.12.2020 в 21:49.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 19:36
#3
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Как по мне - дурачок какой то необразованный чертил, коих сегодня тьма в разных шарашках
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2020, 17:28
#4
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Начерчено-то неплохо. Конструктивные решения вызывают вопросы. Начиная с пролета и колонн 400x400, балки уже колонн и заканчивая армированием.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2020, 18:22
#5
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,079


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Начерчено-то неплохо. Конструктивные решения вызывают вопросы.
Или наоборот.
Судя по всему на чертеже балки 2 плана. И, значит, 225 может быть не длиной анкеровки, а расстоянием арматуры до отгиба вверх или вниз. Иди просто аркеровка прячется под арматурой. Деталь 7 куда то же идёт. Скорее всего, как раз туда. Нужен третий вид или разрез.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2020, 18:32
#6
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


Для нижней арматуры длина анкеровки определяется расчетом наклонного сечения по моменту.

Последний раз редактировалось Гамадрил Гималайский, 29.12.2020 в 18:38.
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2020, 18:43
#7
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 230
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Деталь 7 куда то же идёт.

Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Там в спецификации какие-то Гэшки есть и еще какие-то позиции, которых нет на чертеже.
Извиняюсь, просто сверху на чертеже была еще одна балка, я ее удалил чтоб не было путаницы.
А ведомости не почистил, эта Гэшка поз.7 как раз из этой верхней балки.
И то как-то странно, по оси "М" поз.7 есть, а по оси "К" ее уже на поз.3 заменили, видно описка заменю поз. 3 на 7.
Файлик с двумя балка прикладываю.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Бм1-1.dwg (514.8 Кб, 24 просмотров)
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2020, 18:46
#8
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Или наоборот.
Судя по всему на чертеже балки 2 плана. И, значит, 225 может быть не длиной анкеровки, а расстоянием арматуры до отгиба вверх или вниз. Иди просто аркеровка прячется под арматурой. Деталь 7 куда то же идёт. Скорее всего, как раз туда. Нужен третий вид или разрез.
Посмотрел внимательнее. Деталь 7 для балки БМ1-1. А чертеж и на плане балка БМ2-1. К ней и вопросы. Там нет никаких гэшэк. Все четко - только прямые 36-е и хомуты со шпильками. Похоже, это просто студенческое творчество.

О, автор уже опередил!

Мда, к нижней по одному стерженьку приварили чтобы обойти арматуру колонн... В общем, разработчик - фантазер. Могу предположить только то, что он так "нафантазировал" шарнирный узел примыкания балки к колонне. Но, кто его такому научил? Посчитал балку как шарнирно-опертую, вниз поставил по расчету, а верхнюю решил завести "на отвались"... Смельчак.

Последний раз редактировалось Grim, 29.12.2020 в 18:57.
Grim вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сопряжение балки с колонной.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узлы сопряжения балки с колонной, связей с колонной. Awave Металлические конструкции 12 25.06.2014 11:25
Как правильно запроектировать узел стыковки верх пояса балки с колонной вышележащего этажа DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 12 30.01.2011 23:16
Сопряжение балки с колонной сбоку Xenud Конструкции зданий и сооружений 1 07.01.2011 01:41
Шарнирный узел сопряжения стальной балки с колонной Иван 80 Металлические конструкции 10 14.11.2008 21:09
Сопряжение плиты с мет. колонной Stanislavmg Расчетные программы 15 23.11.2007 13:22