| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет здания с 2 деформационными швами ЛИРА САПР 2018 R2.2

Расчет здания с 2 деформационными швами ЛИРА САПР 2018 R2.2

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.11.2019, 12:40
Расчет здания с 2 деформационными швами ЛИРА САПР 2018 R2.2
Bunt
 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 102

Здравствуйте, вопрос в следующем:
1. В 1 задаче построена модель монолитного ж/б промышленного здания, габаритами h=15м a*b=18м*100м с 2 деформационными швами по всей высоте, включая фундамент, получается, что в 1 расчетной схеме присутствует 3 отдельных модели здания. Возможно ли в 1 задаче произвести расчет "всех зданий" включая сейсмику и пульсацию?
2. Если ответ положительный, то возникают дополнительные вопросы по заданию пульсации ветра, правильно ли я понимаю, что нужно в отдельности на каждое здание в пределах деформационного шва собирать массы, чтобы потом можно было проанализировать массы, ускорения и т.д получается тоже и касается сейсмики?
3. Согласно п.11.1.8 примечание 1 СП20.13330.2016 при расчете многоэтажных ж/б зданий высотой до 40 м ...бла бла бла ... пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается определять по формуле 11.5. По этой формуле динамический расчет производить не следует, можно ли в ручную посчитать пульсационную составляющую по данной формуле и сложить с средней составляющей и приложить в расчетной схеме, как мгновенную нагрузку?
4.Учитывает ли лира пункт приведенный выше в п.3 для зданий у которых первая собственная частота колебаний больше предельной?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20191127_143859~01.jpg
Просмотров: 317
Размер:	105.4 Кб
ID:	220472  

Просмотров: 5506
 
Непрочитано 28.11.2019, 16:50
#21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Зачем тогда для пульсации нужно определять k(ze), он должен учитываться при задании статической ветровой нагрузки.
Для статики вычисляется k(z) для каждого яруса. k(ze) - один для всех. При этом ze может попасть между ярусами.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2019, 16:50
#22
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Зачем тогда для пульсации нужно определять k(ze), он должен учитываться при задании статической ветровой нагрузки.
Ну по формулам СП (п.11.1.8) при определении пульсационной составляющей используется среднее значение Wm, в котором сидит k(ze), ну и zeta(ze) зависит от ze, очевидно. Короче, надо на экспериментальных примерах погонять с разными частотами первых форм, чтоб относительно предельной (0,95, напр.) попадали во все "частотные случаи" по п.11.1.8
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2019, 04:07
#23
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


статический ветер прикладывается в соответствии с полной геометрией здания (все блоки), со всеми его "замысловатостями", а вот динамические загружения, как и массы, задаются для каждого блока отдельно (в отдельных загружениях), размеры в динамическом загружении - в соотвествии с размерами рассматриваемого блока. Другое дело, как правильно определять размеры блока, если он нетрадиционной формы.
ander вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2020, 08:58
#24
Ришелье


 
Регистрация: 20.01.2020
Сообщений: 13


https://rflira.ru/kb/105/721/
Как быть с РСУ? сколько задавать форм колебаний, нужно же достигнуть предельных частот для каждой секции и как это понять? А если фундамент единый?
Ришелье вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2020, 10:59
#25
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от Ришелье Посмотреть сообщение
Как быть с РСУ?
А что с РСУ не так?
Цитата:
Сообщение от Ришелье Посмотреть сообщение
сколько задавать форм колебаний, нужно же достигнуть предельных частот для каждой секции и как это понять?
Ну в ссылке, которую вы дали всё описано.
А вообще, для проверки я бы рекомендовал всегда считать каждую секцию отдельно.
Цитата:
Сообщение от Ришелье Посмотреть сообщение
А если фундамент единый?
То создаёте отдельное РСН в котором все "ветры" на все секции действуют одновременно и подбираете от него арматуру в фундаменте.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2020, 11:06
#26
Ришелье


 
Регистрация: 20.01.2020
Сообщений: 13


Перехожу на лиру-сапфир, пока у них нельзя разложить собственный вес для каждой секции в отдельное загружение следовательно и параметры для динамики (массы) не получится корректно задать и стадии монтажные тоже не получится задать корректно все придется делать в визоре. А почему обязательно РСН, не проще ли РСУ машина сама сложит наихудшую комбинацию? А вот для расчета каркаса каждой секции придется делать свое РСУ в котором динамику по соответствующим направлениям нужно делать сопутствующими заграждениями...
Ришелье вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2020, 13:21
#27
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от Ришелье Посмотреть сообщение
Перехожу на лиру-сапфир, пока у них нельзя разложить собственный вес для каждой секции в отдельное загружение следовательно и параметры для динамики (массы) не получится корректно задать и стадии монтажные тоже не получится задать корректно все придется делать в визоре.
Ну это за минуты решается в Визоре...
Цитата:
Сообщение от Ришелье Посмотреть сообщение
А почему обязательно РСН, не проще ли РСУ машина сама сложит наихудшую комбинацию? А вот для расчета каркаса каждой секции придется делать свое РСУ в котором динамику по соответствующим направлениям нужно делать сопутствующими заграждениями...
И чем это принципиально отличается от предложенного мною способа? Берите РСУ, коль это для вас проще.

И вообще, мне кажется, вы и без Нас всё прекрасно умеете и знаете как делать
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2020, 15:08
#28
Ришелье


 
Регистрация: 20.01.2020
Сообщений: 13


Есть сомнения, да и критику конструктивную почитать полезно!)
Ришелье вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет здания с 2 деформационными швами ЛИРА САПР 2018 R2.2

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Необходимо проверить расчет плиты пола выполненный в Лира САПР 2013 Алексей11 Лира / Лира-САПР 9 01.06.2017 06:08
Как выполнить расчёт 3х этажного сборно-монолитного здания на нагрузку от внешнего взрыва? (Лира 10.4)) Gizmo2k Лира / Лира-САПР 9 03.10.2016 07:44
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10