Проектируем реконструкцию существующего цеха. Пролет 12 м, шаг колонн 6 м, высота до низа стропильных балок 10 м (местами есть перекрытие на высоте 7 м). Возраст - 50 лет.
Существующие фундаменты колонн - столбчатые внушительного размера с основанием в виде мягкопластичного суглинка.
Задача тривиальная - встроить монолитное перекрытие на собственных опорах. Нагрузка на опору примерно 50 тонн.

Возникла проблема с выбором фундаментов под опоры:
> прочный грунт на глубине 10-11 метров, выше залегает упомянутый мягкопластичный суглинок, опираться на который очень не хочется, т.к. нужно минимизировать осадки
> напрашиваются длинные сваи, но ввиду ограниченной высоты не получается подобрать технику для их устройства
> бурильные установки имеют высоту более 15 метров
> забивка молотом не подходит по той же причине
> склоняюсь к пневмопогружению стальных составных свай d219, с последующим заполнением бетоном, но есть сомнения, т.к. нет опыта

Что можете посоветовать?
Просмотров: 1744
 
Непрочитано 14.02.2020, 09:55
#2
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Возникла проблема с выбором фундаментов под опоры:
> прочный грунт на глубине 10-11 метров
Если грунт на глубине 10-11 метров скальный, то конечно лучше опирать новые фундаменты на него. Здесь главный вопрос не в проектировании, а в возможности устройства свай. Поищите у себя в городе фирмы, какие они могут погрузить сваи, те и используйте.
Если грунт на глубине 10-11 метров дисперсный, сваи висячие, нужно считать влияние новых фундаментов на существующие. Тогда заглубление ниже существующих фундаментов выглядит опасно... Я бы начал с проработки столбчатого фундамента (если хватит места), возможно с подушкой.
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2020, 10:11
#3
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385


Технологий много. Бурильные установки имеют высоту подъема мачты не только 15м, но и в 2-а раза ниже. Что бы время зря не терять. Если объект в Перми, то у Вас там есть фирма: Инжпроектстрой. В инете есть сайт. Он сейчас какой то куцый. Не знаю как сейчас, они у нас на объектах Урала по анкерным устройствам, лет так 7-8 назад хорошо сработали.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2020, 10:29
#4
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Если грунт на глубине 10-11 метров скальный, то конечно лучше опирать новые фундаменты на него. Здесь главный вопрос не в проектировании, а в возможности устройства свай. Поищите у себя в городе фирмы, какие они могут погрузить сваи, те и используйте.
Грунт гравийный, слабосжимаемый, планирую опереться на него.
Как раз сейчас занимаюсь поиском. Коллеги рекомендуют буроинъекционные сваи. Есть миниатюрное оборудование, использующее составной полый шнек.

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Если объект в Перми, то у Вас там есть фирма: Инжпроектстрой.
Да, спасибо.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2020, 10:44
#5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Коллеги рекомендуют буроинъекционные сваи
Это самое реальное. А для бурения можно обычную машину на ЗИЛе или ГАЗе УГБ-50М или ЛБУ-50. У них верх штанги на высоте 8-8.5м. Если правда она между колоннами проедет и на бурении на маневрировании при перестановках справится в стесненных условиях.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство фундаментов внутри существующего цеха

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу МСП 5.01-101-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов holm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.03.2015 18:03
"болванка" ПЗ к ПОСу на усиление оснований и фундаментов существующего здания Dancer-Engineer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.12.2014 22:25
Ищу книгу Беленький С.Б. и др. Проектирование и устройство свайных фундаментов FOCUS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.11.2014 15:45
Нужно ли при разработке котловзи существующего фундамента устройство шпунтовой стенкиана вбли vlasctelin Основания и фундаменты 2 07.06.2014 09:25
Устройство откоса внутри здания stas_org Технология и организация строительства 5 13.11.2013 19:57