Подскажите пожалуйста это шарнирный или жесткий узел?
builder_junior
 
Белгородская область
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 79

Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Возник вопрос следующего характера:
в приложенном чертеже изображен узел опирания стропильной фермы на колонну нижним поясом сбоку через опорный столик, а верхним на 2 болтах через фасонку(см.чертеж). Каким является этот узел. Я так думаю что это шарнир, т.к. никаких доп. накладок и обварки ВП нет, нет фланцев.
И на какую литературу можно сослаться в доказательство того что это шарнир?
Заранее благодарен за ответы!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
узел.dwg (76.6 Кб, 4185 просмотров)

Просмотров: 22547
 
Непрочитано 03.12.2009, 14:43
#21
svk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125


10# Книга у меня есть "Аварии в строительстве" так там как раз рассматривается обрушение здания по причине изменения расчетной схемы.Была поставлена сверху фасонка,что привело к защемлению узла,появлению усилий в нулевом стержне и вообще пераспределению усилий в ферме отличных от расчетных.
svk вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 14:49
#22
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


тяжело себе это представляю фасонка должна была по идее порваться и ферма заработать как шарнир.
а можно ссылку на книгу и на страницу в ней?
BoT вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 15:36
#23
svk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125


только завтра,под рукой ее нет.
svk вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 16:04
#24
Розмысл

инженер
 
Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394


Цитата:
Сообщение от builder_junior Посмотреть сообщение
В расчетах рамы я и учитывал узел как шарнирный, и запректировал как шарнирный. Вопрос возник после заключения экспертизы:
"Узел сопряжения стропильной фермы с колонной является жестким, а в расчетах- шарнирным".
Вот и закрались сомнения. Теперь с уверенностью напишу ответ на замечание- Узел шарнирный все таки.
Не понял, а в расчетах ферма задана одним элементом что-ли?
Посмотреть бы таблицу усилий в ферме должна же быть такая, если ферма серийная. Настораживает уголок 80 от верхнего пояса. Как он проходит? Упирается в опорный раскос или идет дальше через фасонку до нижнего пояса. В первом случае я бы подмал что это большой грех упирать этот уголок в опорный раскос, который может таким макаром погнуться, во тором случае есть сомнени что такой случай вообще имеет место быть.
С другоя стороны верхний узел не позволяет предположить что он может выдержать те усилия которые бы он имел если бы ферма считалась с жестким услом опирания.
Полагаю на 90% - опирание шарнирное ,а верхний узел сделан для устойичвости фермы из плоскости. Отметить надобно если это так , то очень грамотное решение, как я полагаю.
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"

Последний раз редактировалось Розмысл, 03.12.2009 в 16:17.
Розмысл вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2009, 17:15
#25
builder_junior


 
Регистрация: 16.10.2007
Белгородская область
Сообщений: 79


Цитата:
верхний узел сделан для устойичвости фермы из плоскости.
Именно так. Крайний элемент ВП имеет нулевые усилия, соответственно и наклонный элемент идущий к опорному раскосу тоже. Усилие от прогона передается, как я понимаю, на колонну в элом узле, а далее в узлы ферм.
Цитата:
Отметить надобно если это так , то очень грамотное решение, как я полагаю.
А решение в принципе серийное(1.460.2-10_88 в.2)
builder_junior вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 20:11
#26
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


сопряжение фермы и колонны жесткое. момент возникающий в узле раскладывается на пару сил между поясами

крепление обоих поясов - шарнирное, каждый из узлов работает на нормальную силу к поясу фермы на сжатие/растяжение, верхний на первый взгляд слабоват, по крайней мере относительно нижнего
viqa вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 20:54
#27
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Узел нарисован жесткий. В шарнирном должны быть овальные отверстия в верхней фасонке (вы их наверное забыли нарисовать). Но похоже что болты все равно срежет или еще чего нибудь нехорошее случится до этого.
vegas вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 07:29
#28
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


кроме того чтоб нарисовать эти овальные отверстия, надо еще не забыть огромными буквами написать НЕ ЗАВАРИВАТЬ, а то бывает путают с монтажными и "заливают" металлом

Цитата:
Сообщение от svk Посмотреть сообщение
только завтра,под рукой ее нет.
ну дак я и подожду
BoT вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 12:00
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от builder_junior Посмотреть сообщение
и какой же расчет желала бы видеть экспертная комиссия в доказательство шарнирности этого узла?
1. Перемещения узлов в расчетной схеме при реальных комбинациях нагрузок.
2. Расчет минимальных диаметров отверстий с учетом максимальных перемещений с одной стороны и нормативных допусков на изготовление и монтаж с другой стороны. Расчет должен показать Ф23 мм.
3. Расчет податливости болтового соединения при максимальной затяжке болта с учетом трения.
4. Расчет поперечника по схеме с приложением усилия с п.3 к стержню, примыкающему к верхнему узлу сопряжения ферма/колонна. Расчет должен показать работоспособность поперечника.
5. Ну нарисуйте же овал, и ни у кого не возникнет вопроса. хотя вопарос есть.
6. Все же посчитайте, как посоветовали:
Цитата:
Посчитайте с жестким и шарнирным верхним узлом. Увидите, что разница 1%.
И убедитесь в обратном.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 13:13
#30
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от ИБП Посмотреть сообщение
Посчитайте с жестким и шарнирным верхним узлом. Увидите, что разница 1%.
Че то не очень верится. Конечно ригель жестче колонны, но все таки.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 13:28
#31
ИБП


 
Регистрация: 12.11.2009
Нижнекамск
Сообщений: 105


Для однопролетной рамы разницы нет. Примыкающий верхний пояс будет нулевым в обоих случаях - это и без расчета ясно.
Сразу оговорюсь - без учета ветра, жесткостей, уклона фермы и т.д. На все это можно накинуть пару процентов разницы.
ИБП вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 13:47
#32
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


мне кажется тут все разделились на 2 лагеря и сами того не понимают одни под словом жестко говорят про сам узел другие про крепление фермы как отдельной конструкции
BoT вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 13:47
#33
vova_84


 
Регистрация: 12.10.2008
Сообщений: 14


Вообще-то этот узел примыкания можно щитать жестким. Потому как осевые улилия в поясах через плечо(высота фермы на опоре) "делают" момент в колоне.
Вот если б через надколонник - тогда шарнирный.
vova_84 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 14:38
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
мне кажется тут все разделились на 2 лагеря и сами того не понимают одни под словом жестко говорят про сам узел другие про крепление фермы как отдельной конструкции
Кажется, так и происходит: под "шарниром" здесь подразумевается освобождение не столько поворота, сколько перемещения в направлении стержня. Вообще-то весь сыр-бор из-за отсутствия привычного овала. Неоторое кол-во участников не в ту степь идут:
Цитата:
Для однопролетной рамы разницы нет. Примыкающий верхний пояс будет нулевым в обоих случаях - это и без расчета ясно.
Сразу оговорюсь - без учета ветра, жесткостей, уклона фермы и т.д. На все это можно накинуть пару процентов разницы
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 15:11
#35
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от ИБП Посмотреть сообщение
Для однопролетной рамы разницы нет. Примыкающий верхний пояс будет нулевым в обоих случаях - это и без расчета ясно.
Сразу оговорюсь - без учета ветра, жесткостей, уклона фермы и т.д. На все это можно накинуть пару процентов разницы.
И без расчета ясно, что при отсутствии возможности "свободной" горизонтальной подвижки, обеспечиваемой, как правило, овальными отверствиями, в примыкающем элементе верхнего пояса от вертикальных нагрузок возникнет приличное растягивающее усилие. А в нижнем поясе (как минимум в первой панели), в свою очередь, появится сжатие - действие той пары, о которой здесь уже говорилось. Количество пролетов, при этом, для наблюдения данного эффекта не имеет особого значения. Частичные загружения многопролетных рам способны только усугубить ситуацию.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 17:55
#36
Розмысл

инженер
 
Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394


Сегодня уже и не сомневаюсь. Однозначно опирание шарнирное. Если убрать раскос, восходящий к верхнему узлу а верхний пояс укоротить так чтобы он не соединялся с колонной то ферма по идее не обрушится. Верхний узел, повторюсь только для устойчивости фермы из плоскости, а ключевым тут должно быть является то что отверстия в фасонке верхнего узла, действительно должны быть овальными, дабы не давать раме дополнительно нагружать верхний пояс при горизонтальных перемещениях рамы. Ваша экспертиза не зря ест свой хлеб, мделайте отверстия овальными на величину горизонтального перемещения и идите пить с ними пиво
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 18:02
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Вот реальные усилия и перемещения для одной и той же фермы и одних и тех же нагрузках (вес, снег, ветер) в трех случаях в интересующем нас месте:
1. довольно гибкие колонны и свободное перемещение вверху (незатянутый болтом овал)
2. довольно гибкие колонны и отсутствие перемещения вверху (сильнозатянутый болт или без овала)
3. довольно жесткие колонны (неподатливый верхний узел).
Резюме: такое сопряжение при нескольких конструктивных болтах в верхнем узле НЕ СПОСОБЕН обеспечить ЖЕСТКОЕ сопряжения.
Для справки: 2 болта М20 5.8 могут при хорошей затяжке создать сопротивление сдвигу трением примерно 6 тонн. Далее идет примятие, далее - срез на уровне тонн эдак 12.
P.S. Шестой рис. не влез - там разница в гор. перемещений вех. ниж. узлов всего 4 мм.
Ферма 18х1,5 м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усилия без овала.jpg
Просмотров: 244
Размер:	40.8 Кб
ID:	30025  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемещения без овала.JPG
Просмотров: 197
Размер:	11.9 Кб
ID:	30026  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усилия с овалом.jpg
Просмотров: 185
Размер:	26.1 Кб
ID:	30027  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемещения с овалом.jpg
Просмотров: 169
Размер:	23.2 Кб
ID:	30028  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усилия при жесткой колонне.jpg
Просмотров: 173
Размер:	40.3 Кб
ID:	30029  

__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 05.12.2009 в 08:01.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 20:51
#38
Serz

Строительное проектирование
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
<phrase 1=


Колонну нельзя рассматривать как часть фермы. Примыкание поясов к колонне - шарнир. Если считаете ферму отдельным элементом - считайте одним пролетом без крайних стоек. Опорные реакции приложите к колонне. По-моему так будет наиболее корректно.
__________________
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 21:33
#39
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Цитата:
Сообщение от builder_junior Посмотреть сообщение
нет, рама 4-х пролетная.
1) Я бы на Вашем месте не горячился, что узел шарнирный и все тут, тем более для 4-х пролетной рамы.
2) Лучший совет Вам уже дали - нарисуйте овалы и идите пить пиво
3) Шаг прогонов 3м или 1.5м?
4) Если шаг 1.5м и в решетке фермы есть дополнительные стойки, то "нулевой" элемент ВП совсем не нулевой!
5) У вас связи по верхнему поясу есть? Они позволяют верху колонны свободно перемещаться?
6) Связей нет, а по прогонам - профлист, закреплен саморезами, да? Поэтому двойная фасонка под прогоном? А там овалы есть?
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 21:34
#40
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


"Ничто не ново в этом мире". И на этом форуме - позволю себе добавить я. Посмотрите по сути очень похожую тему: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=391522&#post391522
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите пожалуйста это шарнирный или жесткий узел?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? dextron3 Разное 33 11.03.2009 23:31
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
База колонн (жесткий, шарнирный узел) опус Конструкции зданий и сооружений 12 09.01.2008 19:23