| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.06.2015, 12:08 | #1 | |
Расчёт несущей способности сваи (учёт отрицательного давления от насыпного грунта)
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 186
|
||
Просмотров: 16591
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Тут дело не в существующей насыпи, а то что сами насыпают более метра, тем самым пригружают грунт который уже есть и что приведет к его осадке
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 186
|
Цитата:
Цитата:
Там на втором скрине описание насыпи, вот по этим характеристикам можно судить надо минусовать или нет? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 186
|
А понял, а если бы мы к примеру не подсыпали более метра, а допустим наоборот при планировке срезали лишний грунт, то тогда можно было бы и не учитывать?
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- В вашем случае можно меньше метра выполнить подсыпку территории и можно уже не учитывать |
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Полагаю, что сейчас возникнет проблема с определением величины этой самой силы негативного трения, расчетом осадки слоя насыпи, определением нейтральной линии и т.д. и т.п... В данном случае, при отсутствии достаточных исходных данных, рекомендую автору темы ознакомиться с трудами В.И. Крутова - "Основания и фундаменты на насыпных грунтах", стр. 77...85.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 186
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
Вы невнимательно читаете коллег, прочитайте еще раз и осознаете почему речь шла про "в запас"
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 186
|
Может не так выразился, в запас потому что несущая способность по боковой поверхности взята для насыпного слоя со знаком минус, то есть будет вычитается из той несущей способности по боковой поверхности, которая будет с плюсом от других нормальных слоёв грунта.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) | гелО | Основания и фундаменты | 9 | 27.10.2015 18:25 |
ХЕЛП! нужна проверка расчета несущей способности сваи | студент | Основания и фундаменты | 24 | 09.01.2008 18:16 |
Определение несущей способности сваи при забивке гидромолото | Aragorn | Основания и фундаменты | 13 | 11.09.2007 16:04 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчёт несущей способности плиты с учётом износа | Hottesh | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 26.09.2006 20:35 |