Давайте подумаем:
-Плита работает в основном на изгиб и на продавливание у опор; -Если присутствует несвязный шов то данное место не будет работать на изгиб правильно и условно говоря bh^3/12 не будет, а будет только (в центре) (b(h/2)^3/12)*2 - что в 4 раза меньше.... ВЫВОД: 1) Демонтировать данное место и повторить попытку, но это дорого, сложно (а кому щас легко), да и получим два-шва.... 2) Связать верхнюю и нижнюю часть плиты ар-рой на химии.. Например: 1м2 плиты на растяжение - 1050 кН; Чтобы обеспечить равнопрочность необходимо ар-ры А500С - 1050/300000=0,0035м2=35 см2 ар-ры на 1 м2 плиты, а это 16 стержней d18. Т.Е. установить на хим. анкера ар-ру d18A500C с шагом 250х250. Потребуется где-то 1300 шт. Устанавливать только в той зоне откуда она сможет зайти на велечину "анкеровки", наверно где-то 200мм. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Добрый день! Кто может, подскажите пожалуйста, чем обосновывается эта "ступенька"? Почему не прямой шов ?
Я делаю рабочий шов с трапециедальным пазом или еще называют расширенным пазом. Причину устройства именно такого профиля шва понимаю следующим образом. Сложно предугадать качество сцепления "старого" и "нового" бетона в месте технологического шва (некачественная подготовка поверхности, неправильный выбор смеси и ее расслоение => выделение цементного молочка в шов). Вообщем гарантий нет. Сцепление бетона в шве может отсутствовать. А паз в шве работает (я так понимаю) на срез, т.е воспринимает поперечную силу Q. Так ли я понимаю ? Делаются ли такие швы в настоящее время? Или все уже перешли на прямые швы ? Швы в моем случае устраиваются в резервуарах (фундаментной плите, стенах). Перерыв в бетонировании может быть значительным. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
верно, создается бетонная шпонка, которая рассчитывается на срез.
Цитата:
"паз в гребень" для стен резервуара может быть актуален, если давление воды вызывает значительные усилия... |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Согласна ), даже прикинула. Приличную Q воспринимает (если правильно прикинула ).
Цитата:
Места определены, но естественно Q>0 и момент присутствует. Допустим, по моим прикидкам прочность швов обеспечена (даже прямых). НО это же все обеспечивается при условии сцепления нового бетона со старым. А если его не обеспечат? Может шов в паз - перестраховка (хотя бы в стенах) ? Перерыв в бетонировании будет большим, поэтому думаю, что шов должен быть по типу сборных плит. А там практически везде используются шпонки. Но делать такой шов не хотят - сложно. P.S могу ошибаться Последний раз редактировалось Julianna, 18.12.2020 в 18:23. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
это не должно быть головной болью проектировщика (ну, может, второе немного )
да и как не обеспечат, наполируют контактные поверхности, чтоб сцепление отсутствовало? в монолитных плитах перекрытий тоже вертикальные нагрузки приличные и прямые швы - обычное дело на самом деле, большой сложности нет, видел, что в плитах строители сами так делали |
|||
|
||||
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424
|
Смайлик с ухмылкой не стоит, поэтому понудю. В подпорных стенах шов в зоне с Mmax, за счет этого работает сила трения. Вот вопрос - когда монолитное перекрытие опирают на существующую ж.б. стену. Просверливают отверстия и вставляют арматуру. И это в месте с Mmin и Qmax.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 45 | 22.02.2023 04:57 |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Конструкция технологического шва бетонирования в фундаментной плите | Митрофан20081 | Основания и фундаменты | 18 | 14.02.2022 10:08 |
Рабочий шов бетонирования в фундаментной плите. | kmo_3gecb | Технология и организация строительства | 3 | 08.10.2010 17:50 |
cерии на металлические ворота | AnnoDomimi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 02.11.2009 21:23 |