| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.

Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.09.2022, 22:37 1 |
Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.
румата
 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676

Эта тема создана с целью поиска и сбора информации по любым из существующих способов и методам определения расчетных длин, а также с целью их обсуждения, критики или формулировок своих собственный методик применительно к расчетам на устойчивость и проверке по предельной гибкости согласно норм РФ и, возможно, других стран.
Просмотров: 121526
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2022, 11:41
#201
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Разбор метода руматы...
Что-то своего метода я в этом разборе не наблюдаю
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как это "потом"?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
По СП нет такой последовательности, и вообще не фигурирует термин "равноустойчивость".
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ВЕЛЕНО уменьшать - "следует"
Уменьшать ВЕЛЕНО относительно какой величины если "потом" или второй итерации определения расчетных длин, по-твоему быть не может?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
...то пластическая практика это же вообще не математика, а какая-то вязкая эмпирическая каша.
Вот выдумщик. Ну какая там "эмпирическая каша"? Пример хотя бы приведи

----- добавлено через ~19 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
румата,
скажите, для чего все это?
Что бы nick.klochkov спрашивал.
А если серьезно, то я никому ничего не навязываю и ник чему не принуждаю. Не видите пользы в этой теме - отпишитесь и не читайте ее.
Убеждать Вас в обратном я не собираюсь.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2022, 12:18
#202
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
....потеряли двойку (человеческий фактор).
не эту двойку потеряли?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2022-09-16 121607.png
Просмотров: 89
Размер:	52.3 Кб
ID:	249903
румата вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2022, 12:31
#203
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
...Уменьшать ВЕЛЕНО относительно какой величины...?
Уменьшать ВЕЛЕНО относительно специально указанной величины - так удобнее и короче. Это не итерация, а прямая одна цепь для непосредственного вычисления мю для наиболее нагруженного на деревянных счетах. А для наименее нагруженного ничего не указано (а в Лейтесе указано). А проверять нужно. Поэтому народ склонен думать, что можно 2. Но 2 - это же для не схемы с разными N.
Цитата:
"потом" или второй итерации определения расчетных длин, по-твоему быть не может?
Нет никаких итераций - не предусмотрено. Имеем тип сечения, имеем N, берем "готовый" мю из таблиц/формул, по этому мю берем готовый фи и проверяем по примитивной формуле на устойчивость. Никаких итерационно-шаговых телодвижений не предусмотрено. Ты просто живешь в тумане своих исследований, и тебе кажется, что проведение проектировщиком научно-экспериментальных трудов для определения мю какого-нить стержня к каком-нить сооружении дело само собой разумеющееся.
Цитата:
какая там "эмпирическая каша"?
Очень густая.
Цитата:
Пример хотя бы приведи
Например как ограничивается степень вхождения в пластику - откуда-то с потолка берется какое-то допустимое (небесами что ли) удлинение чего-то, и от этого счисляется сугубо эмпирическое по происхождению коэффициенто для вставления в исходную формулу прочности.
Цитата:
отпишитесь и не читайте ее.
Offtop: Да, это не место для митингов.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2022, 12:40
#204
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Уменьшать ВЕЛЕНО относительно специально указанной величины - так удобнее и короче.
Интересно. И чему же будет равна эта "специально указанная величина" и где она, а главное где специально она указана?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это не итерация, а прямая одна цепь для непосредственного вычисления мю для наиболее нагруженного.
Так не ВЕЛЕНО же, при этом, увеличивать расчетную длину меньнее нагруженного меньше "специально указанной величины".
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ты просто живешь в тумане своих исследований, и тебе кажется, что проведение проектировщиком научно-экспериментальных трудов для определения мю какого-нить стержня к каком-нить сооружении дело само собой разумеющееся.
Ничего такого мне не кажется. Не ВЕЛЕНО - не увеличивай мю для меньше нагруженной, ВЕЛЕНО - уменьшай мю для сильнее нагруженной. Все ж просто и ясно.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2022, 12:57
#205
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Например как ограничивается степень вхождения в пластику - откуда-то с потолка берется какое-то допустимое (небесами что ли) удлинение чего-то....
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2022-09-16 125440.png
Просмотров: 63
Размер:	39.2 Кб
ID:	249904
А предельная расчетная степень вхождения в пластику ограничивается потерей отпорности ситемы и остановкой расчета на этом месте.
румата вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2022, 14:24
#206
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
.. где специально она указана?...
В теле текста п.10.3.6. Там так и написано - здешнее мю - это мю, вычисляемое по такой-то формуле, вообще неважно по какой. Это описание процесса вычисления для этой схемы.
Цитата:
Так не ВЕЛЕНО же, при этом, увеличивать расчетную длину меньнее нагруженного меньше "специально указанной величины".
Не только не велено уменьшать кого-то (неважно чего), но вообще ничего на указано.
Цитата:
Не ВЕЛЕНО - не увеличивай мю для меньше нагруженной
Не, не так - нет никакого мю для увеличения, равно как и для уменьшения. Для этой схемы мю свои, вычисляемые по специальным указаниям, в т.ч. с применением формул как части формулы для данной схемы. Это чтобы два раза не расписывать один и тот же фрагмент.
Цитата:
ВЕЛЕНО - уменьшай мю для сильнее нагруженной. Все ж просто и ясно.
Совершенно верно - указано что делать (уменьшать), и как находить то что будет уменьшаться.
А вот по наименее нагруженной к сожалению все сложно просто и совершенно неясно - из-за этого же какраз весь сыр-бор (вся эта тема), из-за "больших" мю. К слову, в таблицах Лейтеса для этого элемента есть спецуказание. Оно по смыслу точно такое же, как и для наиболее нагруженного элемента.
Что подразумевает СП под Мю - это тайна. Про принципы равнопрочности/равноустойчивости нет никаких спецпояснений.
Есть некоторое количество примитивных схем и скудно-обрезанные примечания к ним.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 16.09.2022 в 14:30.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2022, 15:54
#207
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Там так и написано - здешнее мю - это мю, вычисляемое по такой-то формуле, вообще неважно по какой.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не, не так - нет никакого мю для увеличения, равно как и для уменьшения.
Ну как это не важно по какой? Зачем додумывать и сочинять то, чего в п.10.3.6 нет. Там однозначно указано, что формула (146) корректирует только мю, высчитанные по формулам (141) и (142). И да, лично я считаю, что мю, вычисляются по формулам (141) и (142) в предположении равноустойчивости и равнонагруженности стоек, хотя об этом в нормах и несказано. И никому свое мнение по этому поводу не навязываю.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не только не велено уменьшать кого-то (неважно чего), но вообще ничего на указано.
Т.е. в твоем понимании "не указано" не равно "не велено"?
румата вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2022, 16:06
#208
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
(141) и (142) в предположении равноустойчивости и равнонагруженности стоек
А с этим кто-то спорит? Не забывать только, что под этим понимается условие равенства v.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2022, 16:33
#209
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А с этим кто-то спорит?
Насколько я понял, IBZ утверждает, что стойки СП-шных схемах только равнонагружены, а равноустойчивость там не при чем. Ильнур тоже сомневается, что СП-шные зависимости в формулах (141)-(146) были получены в преположении равноустойчивости всех стоек рамы.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Не забывать только, что под этим понимается условие равенства v.
А что такое "условие равенства v"? Равенство какому-то объему?
румата вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2022, 17:37
#210
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2022, 20:37
#211
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Насколько я понял, IBZ утверждает, что стойки СП-шных схемах только равнонагружены
Именно так.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
а равноустойчивость там не при чем
Безусловно.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2022, 20:46
#212
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ну как это не важно по какой? Зачем додумывать и сочинять то, чего в п.10.3.6 нет. Там однозначно указано, что формула (146) корректирует только мю, высчитанные по формулам (141) и (142).
Дело в том, что первые формулы являются частными случаями последней. А не наоборот. Вот как это выглядит в Лейтесе:

Цитата:
лично я считаю, что мю, вычисляются по формулам (141) и (142) в предположении равноустойчивости и равнонагруженности стоек
Я тоже склонен думать так же, но нет уверенности, что это всегда будет правильно для целей "через Фи", схемы же разные бывают. А Фи одни.
Цитата:
хотя об этом в нормах и не сказано.
Вот этот пробел и нужно заполнить. Я считаю, в п.10.3.6 (в частности) не хватает абзаца с пояснением примерно такого толка:
"расчетные длины для целей поэлементно проверки только для одного стержня из системы точно соответствуют значению, найденному из упругого эйлерового расчета в предположении пропорционального приращения усилий. Для остальных значение необходимо вычислять из условия равноустойчивости, т.е. доводя все элементы до потери эйлеровой устойчивости".
Ну или иную подобную хрень.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Т.е. в твоем понимании "не указано" не равно "не велено"?
Мы же разные смыслы вкладываем. Мое "не указано" - это значит НИЧЕГО не указано. Т.е. ничего не оговаривается, как хочешь, так и понимай. Твое "не велено" означает запрещено. Так же? Тем более "не велено" наложено на "не увеличивать некое мю откуда-то взятое". Не указаний, откуда брать мю, который "не велено" рихтовать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Общее и частное.png
Просмотров: 458
Размер:	272.3 Кб
ID:	249912  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2022, 07:19
#213
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Что такое "равнонагруженность"?
1. Одинаковые нормальные силы?
2. Одинаковые напряжения?
3. Одинаковые параметры v?
Равноустойчивость можно понимать как одновременную потерю устойчивости всеми стойками.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
"расчетные длины для целей поэлементно проверки только для одного стержня из системы точно соответствуют значению, найденному из упругого эйлерового расчета в предположении пропорционального приращения усилий.
Ну с этим никто не спорит. Хотя можно подрихтовать и получить более-менее приемлемые мю сразу для всех стержней.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для остальных значение необходимо вычислять из условия равноустойчивости, т.е. доводя все элементы до потери эйлеровой устойчивости
А это уже из пожелания: "Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным".
И как добиться этой "равноустойчивости"?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2022, 10:23
#214
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И как добиться этой "равноустойчивости"?
Требуется фокус-покус, с наложением волшебной балочки.
  • Гибкая рама

    Первая схема. Две гибкие независимые колонны 20К1 и 30К1 длиной 9м. Загружены предельной нагрузкой по СП. С расчетными длинами все ясно - двойки. То же показывает Скад.

    Вторая схема. Колонны соединяются шарнирным ригелем. Ничего не меняется. Те же μ, те же несущие способности.
  • Рама средней гибкости

    Первая схема. Две сильные независимые колонны 20К1 и 30К1 длиной 4м. Загружены предельной нагрузкой по СП. С расчетными длинами все ясно - двойки. То же показывает Скад.

    Вторая схема. Колонны соединяются шарнирным ригелем. В составе рамы у стержней слетают μ, меняются несущие, и схема перестает нести нагрузку - толстая колонна перегружена.

    Промежуточные схемы (не показаны). Итерации. Несущие из предыдущего расчета прикладываются как нагрузки, и все пересчитывается.

    Третья схема. Несущие стали соответствовать приложенным нагрузкам. Коэффициенты расчетной длины - 1.45 и 2.22.

    Что интересно, итерации сошлись к равным расчетным гибкостям. Тянет на какую-то теорему. Похоже, математика не поняла то же, что не понимаю я, но сумела выкрутиться .
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: L9000.png
Просмотров: 472
Размер:	26.9 Кб
ID:	249923  Нажмите на изображение для увеличения
Название: L4000.PNG
Просмотров: 475
Размер:	38.3 Кб
ID:	249924  
Вложения
Тип файла: spr L9000.spr (33.0 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: spr L4000.spr (33.4 Кб, 17 просмотров)
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2022, 11:01
| 1 #215
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Несколько тезисов, выражающих моё мнение по рассматриваемому вопросу.

1. Понятие равноустойчивости есть некая (хотя и желаемая) химера. Реальные сооружения такие, какие они есть, и никакой равноустойчивости элементов в общем случае нет и близко.
2. Соотношение продольных сил в элементах в достаточной степени влияет на результат расчёта. Полную характеристику элемента для оценки его работы в системе дает параметр v=l*sqrt (N/EI), который и показывает степень загруженности.
3. Неучет фактического расположения сил в многопролётной раме при приведении её к однопролётной с равными нагрузками на стойки может привести по данным Корноухова к ошибке до 15%. Примерно столько же дает и приведение многоэтажной рамы к одноэтажной. То есть приведение сложной рамы к простой ячейке может привести к ошибке в 30%. Ничего число не напоминает?
4. Тория устойчивости разрабатывалась в то время, когда из вычислительной техники были только счёты, Феликс, да логарифмическая линейка. С таким набором инструментов решить трансцендентное уравнение, полученное из раскрытия определителя выше 6-7 порядка было совершенно нереально. Отсюда и все приближенные методы.
5. На сегодня, при наличии соответствующих программ, использование приближенных методов, в том числе и тех, которые представлены и в нормах, считаю полным анахронизмом. Тем не менее, некоторые из них не потеряли своей роли при оценке программного счёта.
6. Нормы, вопреки высказанным тут мнениям, предполагают возможность программного расчёта на устойчивость (пункт 4.3.2 СП 16.13330.2017). В частности, они разрешают считать критическую силу, а стало быть и расчётные длины, без которых вычисление Ncr стандартными методами невозможно.
7. Полученные по программам величины расчётных длин могут быть использованы для расчётов на устойчивость всех стержней, для которых худшим является расчётное сочетание, принятое для расчёта на устойчивость. Точнее наоборот - по расчётным сочетаниям для элементов создается одно или несколько РСН для расчёта на устойчивость.
8. Полученные таким образом гибкости не имеют в общем случае никакого отношения к гибкости, сравниваемой с предельным значением. По-хорошему, такие гибкости должны бы определяться каким-то образом, исходя из физической длины консоли или расстояния между точками пересечения элементов, но на сегодня утвержденная методика отсутствует, хотя предложения по такому расчёту существуют довольно давно и их достаточно много. На сегодня лично я считаю только наиболее нагруженные (N, M, Q) элементы (по одному расчёту на каждое оригинальное сечение) и беру для сравнения с предельной гибкость, полученную по программе. Для таких элементов никаких "космических" расчётных длин не получается, а все недогруженные элементы не анализирую вообще.
9. Не вижу на сегодня никакой необходимости автоматизировать приближенные методы. Это тоже самое, что написать программу по статическому расчёту систем только на вертикальные нагрузки методом Харди-Кросса

Как резюме ещё раз привожу своё мнение: программное обеспеченное, где заложены точные методы расчёта, вполне пригодны для расчёта любых систем на устойчивость, при том, что расчётные длины для сравнения с предельными значениями требуют кардинальной переработки на уровне разработчиков норм. Хо, я всё сказал и больше спорить не собираюсь !

Последний раз редактировалось IBZ, 17.09.2022 в 13:41.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2022, 11:30
#216
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Соотношение продольных сил в элементах в достаточной степени влияет на результат расчёта. Полную характеристику элемента для оценки его работы в системе дает параметр v=l*sqrt (N/EI), который и показывает степень загруженности.
При чем здесь этот параметр, если в СП, при вычислении мю стойки рассматривается единственная стойка и примыкающие к ней ригели? Т.е. рассматриваемая в СП стойка теряет или может потерять устойчивость в составе рамы не зависимо от остальных стоек т.к. влияние собственных жесткостей, жесткостей примыкающих ригелей и нагрузок для остальных стоек на рассматриваемую в СП не учтено. И так для каждой конкретной стойки рамы.
Исходя только из этого можно назвать состояние стоек в составе рамы при котором стойки не влияют друг на друга и теряют устойчивость одновременно в момент потери устойчивости всей рамы - равноустойчивостью.

----- добавлено через ~52 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Дело в том, что первые формулы являются частными случаями последней. А не наоборот.
Ну какой смысл говорить о "правильности" вычисления мю и выделять частные случаи не глядя при этом на КЗУ рамы?
Вот допустим у нас случай полной асимметрии нагрузки на однопролетную раму при равной жесткости стоек. У нас есть критическая сила(КЗУ) для такой нагрузки и суммарная нагрузка на раму она же нагрузка на одну из стоек. Расчетная длина нагруженной стойки 1.75(условно) а не нагруженной бесконечность
Теперь рассмотрим гипотетический случай загружения этой рамы полностью симметрично, но с условием равенства КЗУ при такой загрузке фактическому КЗУ рамы и с целью определения суммарной нагрузки на раму. Из рассмотрения такого гипотетического случая становится ясно, что суммарная гипотетическая нагрузка при симметричном загружении будет на 23%(условно) больше фактической, а мю стоек, соответственно будут равны 2,2(условно).
Из рассмотрения этих двух граничных, по соотношению, способов загружения рамы становится ясно, что мю=2.2 для расчетов на устойчивость стоек можно спокойно принять по причине большей нагрузки на раму, а соответственно большего КЗУ из которого эти мю были вычислены.
Но норма велит уменьшить это гипотетическое мю нагруженной стойки при фактическом асимметричном загружении. Можно сделать и это рассмотрев эквивалентную гипотетическую раму с таким соотношением жесткостей стоек(уменьшенная жесткость сильнонагруженной стойки) и нагрузок на стойки при котором будет выполняться равенство КЗУ с фактическим КЗУ, а суммарная нагрузка на эквивалентную на раму не будет меньше суммарной нагрузки на нагруженную стойку. При этом мю вычисленные для такой эквивалентной рамы будут равны 2.2(условно) для менее нагруженной и 1.76(условно) для более нагруженной.
румата вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2022, 12:41
#217
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
При чем здесь этот параметр, если в СП, при вычислении мю стойки рассматривается единственная стойка и примыкающие к ней ригели?
Нипричём. Но вроде мы хотим получить мю из расчёта всей системы? Нет?
Что-то мне кажется, что в СНиПе мю совсем не из устойчивости получены.
Задали податливые опоры, загрузили горизонтальной нагрузкой и посчитали сколько полуволн получилось.
Нубий-IV, может проверишь так ли это?

----- добавлено через ~1 ч. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
программное обеспеченное, где заложены точные методы расчёта
И в каком программном обеспечении "заложены точные методы расчёта"? Может поделишься?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2022, 14:26
#218
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Но вроде мы хотим получить мю из расчёта всей системы? Нет?
К "рамным" стойкам из СП этот параметр точно не имеет отношения. Если найти мю по МКЭ при условии равенства таких параметров для каждой из стоек рамы, то эти мю совпадут или будут очень близкими к СП-шным значениям.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Что-то мне кажется, что в СНиПе мю совсем не из устойчивости получены.
По-моему все же из устойчивости, а точнее из трансцендентного уравнения стержня с упругими опорами.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Задали податливые опоры, загрузили горизонтальной нагрузкой и посчитали сколько полуволн получилось.
Не горизонтальной нагрузкой, а вертикальной, равной Эйлеровой критической силе.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
1. Понятие равноустойчивости есть некая (хотя и желаемая) химера. Реальные сооружения такие, какие они есть, и никакой равноустойчивости элементов в общем случае нет и близко.
Верно. Только этот факт нисколько не мешает использовать это понятие для вычисления расчетных длин. Потому, что равноустойчивым состоянием всех стоек рамы характеризуется максимальная из всех возможных суммарная нагрузка на раму, при которой рама может оставаться устойчивой. Т.е. мю, вычисленные при меньшем значении нагрузки на раму будут ничем не лучше "равноустойчивых" мю с точки зрения упругой эйлеровой устойчивости.
румата вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2022, 14:42
#219
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Не горизонтальной нагрузкой, а вертикальной, равной Эйлеровой критической силе.
Возможно. Это и надо проверить.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2022, 18:17
#220
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Что-то своего метода я в этом разборе не наблюдаю
Да, это не то. Там про корноуховский метод экв. рам.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Почему нельзя сказать, что метод экв. рам считает в запас? Он же вроде бы рассматривает самый невыгодный вариант загружения.

Последний раз редактировалось RsAs, 17.09.2022 в 18:26.
RsAs вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? gdenisn Металлические конструкции 41 20.10.2016 06:37
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. TOWER SCAD 9 15.07.2009 07:46