Помогите определить категории помещений для родильного отделения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.01.2016, 07:27 #1
Помогите определить категории помещений для родильного отделения
Проектировщик124
 
Регистрация: 03.09.2015
Сообщений: 9

Срочно!!! Помогите определить категории помещений для родильного отделения. Согласно ППБО 07-91 для помещений таких как: процедурная, кабинет БЦЖ, палата интенсивной терапии, палата интенсивного наблюдения, родильный зал, предродовая, родовая, манипуляционная назначается категория Д. Помогите разобраться нужно ли указывать категории для таких помещений, как ординаторская, пост медсестры, выписная комната, материальная, комната хранения биоотходов и уборочного инвентаря, столовая, молочная комната, электрощитовая, перевязочная, дез.уголок, комнаты для хранения чистого белья и грязного?
Просмотров: 3796
 
Непрочитано 31.01.2016, 11:35
#2
Aleksei Solovev


 
Регистрация: 12.10.2015
Сообщений: 108


Посмотрите здесь:
1, 2, 3, 4.
И, на всякий случай, проконсультируйтесь с технологом.
Aleksei Solovev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2016, 11:44
#3
Проектировщик124


 
Регистрация: 03.09.2015
Сообщений: 9



Алексей, спасибо большое!
Проверяющий от заказчика просит категории по ППБО 07-91 определить для родильного отделения, у Вас определены категории по СП 12.13130.2009, в этом случае нужно учесть пожелания заказчика по определению категорий и руководствоваться ППБО 07-91 или же по СП, как считаете?
Проектировщик124 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2016, 11:50
#4
NVN

Архитектор
 
Регистрация: 19.01.2014
Новосибирск
Сообщений: 125


Категорируются только помещения складского и производственного назначения (Ф5.1, Ф5.2). СП 12.13130.2009 п.1.1. В вашем случае - лаборатории, кладовые, КУИ, технические помещения. Все, что Ф1.1 и Ф 3.4 - не нужно.
NVN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2016, 11:58
#5
Проектировщик124


 
Регистрация: 03.09.2015
Сообщений: 9


Спасибо! Заказчик ссылается на ППБО 07-91 для определения категорий помещений, там разграничения нет у категории В, сомневаюсь правильно ли будет согласно этому документу назначать категории?
Проектировщик124 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2016, 13:17
#6
NVN

Архитектор
 
Регистрация: 19.01.2014
Новосибирск
Сообщений: 125


ППБО 07-91 не входит в перечни №474 к 123-ФЗ и №1521 к 384-ФЗ, на сколько я знаю. Хотя лучше сами проверьте. Если не входит - то и не нужно его применять.
NVN вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2016, 10:20
#7
Tomches

инженер СППЗ
 
Регистрация: 12.12.2013
Иркутск
Сообщений: 71


ППБО 07-91 "Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения" утверждены Минздравом СССР, .. 30.08.91 г.
Приложение № 12 к указанным Правилам - Перечень взрыво-,взрывопожаро- и пожароопасных производственных и складских помещений вновь сооружаемых и реконструируемых объектов лечебно-профилактичских учреждений.
Из пояснительной записки данного приложения " .. В перечне определена категория производств по взрывной, пожарной и взрыво-пожарной опасности согласно ОНТП 24-86, а также класса по взрыпожароопасности по ПУЭ".
Далее можно обсуждать данные сведения. Статус этих Правил конечно действующих, однако мы не видим в установочной части данного документа, что он применяется при проектировании, реконструкции и т.д. (а содержит в основном требования к эксплуатации).
Теперь внимательно смотрим на название третьей колонки в таблице указанного перечня и видим что там указана категория производства, а нам (я надеюсь и Вам тоже) нужна категория помещения.

Далее перейдем на ОТПН. ОНТП 24-86 с 01.01.96 заменены на НПБ 105-95. Взамен НПБ 105-95 с 01.08.2003 действуют НПБ 105-03, которые действуют в отношении объектов построенных до вступления Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (ФЗ № 123 от 22.07.08 г.), в перечень которого включен Свод Правил СП 12.13130.2009.
Tomches вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Помогите определить категории помещений для родильного отделения

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Размещение вытяжного оборудования из помещений категории "А" sokoff_olga Инженерные сети 2 07.06.2012 09:56
категории зданий и помещений по взрывопожаробезопасности Сержик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.02.2010 15:24