Огнезащита тонкостенных прогонов, нужна ли?
elokhim
 
инженегр-конструктор
 
default city
Регистрация: 16.12.2009
Сообщений: 127

Доброго времени суток!

Возник серьезный спор по следующей теме, а именно:

2-х этажное здание АБК. III степени огнестойкости. Связевый каркас - колонны, связи, балки перекрытия и покрытия - сортамент (несущий элемент). Перекрытие - монолитное по несъемной опалубке 150мм (несущий элемент). Покрытие - кровельные прогоны (элемент бесчердачного покрытия) из тонкостенного гнутого профиля (Z-образный профиль, высотой 250 и толщина полки/стенки 2мм, ПТМ<1мм, при обогреве с 3-х сторон), утеплитель, мембрана.

Одноэтажное производственное здание. III степени огнестойкости. Рамно-связевый каркас. Рамы 27м пролет в поперечнике - колонна и ригель сплошного сечения (несущий элемент). Ригель раскреплен распорками по нижним и верхним поясам (несущий элемент). Вертикальные связи в продольном направлении (несущий элемент). Горизонтальные связи покрытия (несущий элемент). Покрытие - кровельные прогоны (элемент бесчердачного покрытия) из тонкостенного гнутого профиля из тонкостенного гнутого профиля (Z-образный профиль, высотой 250 и толщина полки/стенки 2мм, ПТМ<1мм, при обогреве с 3-х сторон), утеплитель, мембрана.

По АБК:
Колонны 1 и 2 этажа с 3-х/4-х сторон, балки перекрытия с 3-х сторон, перекрытие (профлист) снизу - покрытие огнезащитой до R45.
Балки покрытия под кровельные прогоны и связи покрытия - покрытие огнезащитой до R45.
Кровельные прогоны из тонкостенного гнутого профиля - покрытие огнезащитой до R15.

По Производственному зданию:
Рама - покрытие огнезащитой до R45.
Связи вертикальные, горизонтальные, распорки по нижним и верхним поясам - покрытие огнезащитой до R45.
Кровельные прогоны из тонкостенного гнутого профиля - покрытие огнезащитой до R15.

Вопрос первый:
- Нужно ли покрывать огнезащитой прогоны, ведь ПТМ этого профиля далека от R15 без огнезащиты. По факту получается, с учетом обогрева с 3-х сторон, 1мм ПТМ.
Вопрос второй:
- Пункт 5.18* СНиПа 21-01-97* "В случаях когда минимальный требуемый предел огнестойкости конструкции указан R 15 (RЕ 15, REI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости несущих элементов здания по результатам испытаний составляет менее R 8."
- Пункт 5.4.3 СП2.13130.2012 "Если требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе противопожарных преград) R 15 (RE 15, REI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости хотя бы одного из элементов несущих конструкций (структурных элементов ферм, балок, колонн и т.п.) по результатам испытаний составляет менее R 8."

Правильно ли я понимаю, СНиП дает послабление режима в плане элементов бесчердачного покрытия - R15. Т.е. можно не покрывать прогоны, если несущие элементы здания не менее R8...это без огнезащиты или с ней? В среднем ПТМ сечений рамы от 3-4мм т.е. R7-R8. Если СНиП имеет ввиду R8 без огнезащиты, то прогоны ОДНОЗНАЧНО покрывать?

В СП по сути написано то же самое, но в скобках "несущих конструкций (структурных элементов ферм, балок, колонн и т.п.)" это просто более подробно и разъясняет СНиП?
Просмотров: 39344
 
Непрочитано 21.03.2017, 14:50
#101
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 739


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
независимо от их фактического предела огнестойкости, Offtop: за исключением случаев, когда предел огнестойкости несущих элементов здания по результатам испытаний составляет менее R 8.
ПТМ побоку.
А если ПТМ побоку, то как доказать, что предел огнестойкости не меньше R8? Испытывать шоле?
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2017, 15:05
#102
elokhim

инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.12.2009
default city
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Deimos Посмотреть сообщение
Испытывать шоле?
Бинго!

Чтобы не покрывать надо более R8 по испытаниям, а это достигается при ПТМ более 4мм. Испытывали уже много раз и не просто так пишут. Куча тем на эту тему и таблиц соответствующих.

----- добавлено через 35 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ПТМ побоку.
звезда в шоке!
elokhim вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2017, 16:30
#103
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Ответ ни разу неоднозначный. Задачей кровельного прогона является, с пожарной точки зрения, обеспечение огнестойкости кровельного настила RE 15. Соответственно, прогон из ЛСТК (и из металла с малой приведенной толщиной) этого не выполняет. Т.е. не выполняются требования ФЗ для здания в целом.
Это что-то личное. Покажите пальцем пункт нормы (типа ФЗ или СП), где прописан R15 для кровельного настила для всуе.
Цитата:
А если ПТМ побоку, то как доказать, что предел огнестойкости не меньше R8? Испытывать шоле?
Не надо доказывать - написано же ( я уже 99 раз привожу): независимо от их фактического предела огнестойкости, . Вы не читали что ли мои посты?
Доказывать что-то нужно, если прогон УЧАСТВУЕТ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ..., т.е. несущий. Об этом я тоже пишу, одновременно. Разделяя разными цветами, выделяя в оффтоп, разными шрифтами. Неужели не РАЗЛИЧАЕТСЯ?
Вот тогда (И ТОЛЬКО ТОГДА, А НЕ ВСУЕ!!!), когда нужно ИМЕТЬ R>8, лезем дальше в дебри и обанаруживаем интересные вещи. Которые некоторые опять же интерпретируют еще интереснее. Этому была посвящена ранняя часть постов. Можно туда вернуться и насладиться выводами.
Народ просто сумашедший, ищет себе на задницу приключения, усложняет жизнь и т.д.
Ума-то нет...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 21.03.2017 в 16:37.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2017, 16:56
#104
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Покажите пальцем пункт нормы (типа ФЗ или СП), где прописан R15 для кровельного настила для всуе.
ФЗ 123 таблица 21 столбец 5:
"Строительные конструкции бесчердачных покрытий: настилы (в том числе с утеплителем)".
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2017, 16:59
#105
elokhim

инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.12.2009
default city
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это что-то личное. Покажите пальцем пункт нормы (типа ФЗ или СП), где прописан R15 для кровельного настила для всуе.
RE15 для всего пирога и R15 для прогона.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 21.png
Просмотров: 76
Размер:	112.3 Кб
ID:	185379  
elokhim вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2017, 17:58
#106
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
ФЗ 123 таблица 21 столбец 5:
"Строительные конструкции бесчердачных покрытий: настилы (в том числе с утеплителем)".
Так это не всуе. А точно такое же требование по R, как и к прогону. Прогонов без настила не бывает.
Или Вы сэндвичи тоже защищаете?
Сэндвич имеет очень высокое REI. Несмотря на толщину обкладки 0,5-0,6 мм.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2017, 18:16
#107
elokhim

инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.12.2009
default city
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Или Вы сэндвичи тоже защищаете?
А вот интересно, если убрать все связи покрытия, то сендвич кровли же по идее станет выполнять роль жесткого диска покрытия и что тогда?
Оставить только распорки для раскрепления ферм. Вот прям интересно стало.
elokhim вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2017, 18:18
#108
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Прогонов без настила не бывает.
Требования предъявляются отдельно к прогону и отдельно к настилу. И если прогон будет R 5 (к примеру), то настил R 15 никак не получится.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2017, 18:22
#109
elokhim

инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.12.2009
default city
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Требования предъявляются отдельно к прогону и отдельно к настилу. И если прогон будет R 5 (к примеру), то настил R 15 никак не получится.
Да, там и написано "при условии, что незащищенные стальные балки с ПТМ более 4мм...", тогда вся эта байда будет RE15
elokhim вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2017, 19:21
#110
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от elokhim Посмотреть сообщение
А вот интересно, если убрать все связи покрытия, то сендвич кровли же по идее станет выполнять роль жесткого диска покрытия и что тогда?
Оставить только распорки для раскрепления ферм. Вот прям интересно стало.
Нет такой причинно-следственной связи в простом выражении:
В случаях когда минимальный требуемый предел огнестойкости конструкции указан R 15 ..., допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела.
И все, никаких бурных весенних фантазий.
иваниваныч
Цитата:
Требования предъявляются отдельно к прогону и отдельно к настилу.
Имнно! Наконец-то налалось логическое приближение к правильной интерпретации пунктов норм.
Вот это:
Цитата:
И если прогон будет R 5 (к примеру), то настил R 15 никак не получится.
надеюсь, последняя инсинуация. Требования ОТДЕЛЬНО. Вот от этого и пляшем.
Например, настил требуется R15, прогон R15, связь R15, и т.д. и т.п. Мы ЭТО обеспечиваем, при этом пользуемся пунктом нормы:
В случаях когда минимальный требуемый предел огнестойкости конструкции указан R 15 ..., допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела.
Случай именно такой - указан R 15.
Кстати, профлист вы тоже защищаете?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2017, 19:27
#111
elokhim

инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.12.2009
default city
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от elokhim
А вот интересно, если убрать все связи покрытия, то сендвич кровли же по идее станет выполнять роль жесткого диска покрытия и что тогда?
Оставить только распорки для раскрепления ферм. Вот прям интересно стало.
Нет такой причинно-следственной связи в простом выражении:
В случаях когда минимальный требуемый предел огнестойкости конструкции указан R 15 ..., допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела.
И все, никаких бурных весенних фантазий.
иваниваныч
Цитата:
Требования предъявляются отдельно к прогону и отдельно к настилу.
Имнно! Наконец-то налалось логическое приближение к правильной интерпретации пунктов норм.
Вот это:
Цитата:
И если прогон будет R 5 (к примеру), то настил R 15 никак не получится.
надеюсь, последняя инсинуация. Требования ОТДЕЛЬНО. Вот от этого и пляшем.
Например, настил требуется R15, прогон R15, связь R15, и т.д. и т.п. Мы ЭТО обеспечиваем, при этом пользуемся пунктом нормы:
В случаях когда минимальный требуемый предел огнестойкости конструкции указан R 15 ..., допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела.
Случай именно такой - указан R 15.
Кстати, профлист вы тоже защищаете?
Все, клиника, по-моему Вас понесло.

Последний раз редактировалось elokhim, 21.03.2017 в 20:34.
elokhim вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2017, 05:38
#112
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от elokhim Посмотреть сообщение
Все...
Нечем возразить?
Например, настил требуется R15, прогон R15, еще чего-то R15, и т.д. и т.п. Мы ЭТО обеспечиваем, при этом пользуемся пунктом нормы:
В случаях когда минимальный требуемый предел огнестойкости конструкции указан R 15 ..., допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела, Offtop: за исключением несущих..
Случай именно такой - указан R 15. Поэтому применяем незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела.
Иные интерпретации - от бурных фантазий.
Можем вручить медаль "За отвагу" за личные переживания по поводу R<8 прогонов на фоне R>15 настилов. Но не более. Т.е. с улучшением восприятия обращенной речи помочь не можем
В целях проверки уровня восприятия попробуйте обратиться к соседу-коллеге с той же речью:
В случаях когда минимальный требуемый предел огнестойкости конструкции указан R 15 ..., допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела, Offtop: за исключением несущих..
И сравните выводы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2017, 09:48
#113
elokhim

инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.12.2009
default city
Сообщений: 127


Ну так прогон о защищаем или нет? Я так и не понял из всего это красного текста.
elokhim вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2017, 11:08
#114
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от elokhim Посмотреть сообщение
Ну так прогон о защищаем или нет? Я так и не понял из всего это красного текста.
В 99-й раз: ответ дан на п.84 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1629047&postcount=84
Там КОНЕРТНО написано:
Цитата:
данный прогон допускается применять без огнезащиты
Исходные для данного прогона Ваши, и, надеюсь, их-то уж Вы понимаете.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2022, 17:52
#115
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Прошло 5,5 лет. Есть что-то новое по этому вопросу? Мб у кого опыт добавился прохождения гос экспертизы с незащищаемыми вообще металлоконструкциями покрытия? Или вышла нормативка четкая?
У меня II степень огнестойкости. Колонны с tприв>5,8 см, крашу до 90 минут. Балки с tприв>5,8 см до 45 минут. Надо или нет утолщать все сечения ферм и прогонов до 4,5-5мм для tприв>4 ??
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2022, 18:10
#116
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Надо или нет утолщать все сечения ферм и прогонов до 4,5-5мм для tприв>4 ??
Надо, если нет заключения об огневых испытания кровли с прогонами и соответствия R15.Некоторые фирмы испытывают и сертифицируют свои решения именно огневыми испытаниями прогонов вместе с профлистом и кровлей.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2022, 19:56
#117
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
...У меня II степень огнестойкости. ... Надо или нет утолщать все сечения ферм и прогонов до 4,5-5мм для tприв>4 ??
Не обязательно:
Цитата:
5.4.3 Огнестойкость несущих элементов зданий I и II степеней огнестойкости, как правило, должна
обеспечиваться за счет их конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов. В случае применения средств огнезащиты для обеспечения требуемого предела огнестойкости
несущих элементов зданий I и II степеней огнестойкости не допускается применять вспучивающиеся огнезащитные покрытия, за исключением стальных конструкций с приведенной толщиной металла по
ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм..
Есть невспучивающиеся огнезащитные покрытия.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2022, 09:58
1 | #118
INGeg


 
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Прошло 5,5 лет. Есть что-то новое по этому вопросу? Мб у кого опыт добавился прохождения гос экспертизы с незащищаемыми вообще металлоконструкциями покрытия? Или вышла нормативка четкая?
У меня II степень огнестойкости. Колонны с tприв>5,8 см, крашу до 90 минут. Балки с tприв>5,8 см до 45 минут. Надо или нет утолщать все сечения ферм и прогонов до 4,5-5мм для tприв>4 ??
в дополнение

Последний раз редактировалось INGeg, 18.12.2022 в 11:17. Причина: ред. ссылки
INGeg вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2022, 11:01
#119
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Цитата:
Сообщение от INGeg Посмотреть сообщение
в дополнение
И в чем это дополнение посмотреть можно?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2022, 11:18
#120
INGeg


 
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
И в чем это дополнение посмотреть можно?
1) скачать заново
2) добавить букву "f" в окончании старого файла.
INGeg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Огнезащита тонкостенных прогонов, нужна ли?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Когда нужна геология? Виктор 1987 Основания и фундаменты 8 22.03.2011 10:30
Пожарная лестница. Нужна ли? Рустам Прочее. Архитектура и строительство 6 08.02.2011 19:33
Если здание 2й степени огнестойкости, имеет некоторые помещения категой А,Б,В3,то нужна ли более высокая огнезащита мет. конструкций этих помещений. Koral Архитектура 7 31.08.2010 13:00
Нужна учебная версия autocad 2007 или файл kneacks AutoCAD 2 26.05.2010 19:07
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47