Возможна ли потеря устойчивости стенки балки при таком опорном узле
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666

Мне кажется, что потере устойчивости будет сопротивляться фасонка, которая болтами прикручивается к стенке. Балка 60Б2. Опорная реакция 6.9т, продольная сила 1.5т, такие данные дали расчетчики. Стенку балки по конструктивным требованиям проверил, вроде стенка при таких нагрузках не должна потерять устойчивость

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 796
Размер:	155.6 Кб
ID:	252316  

Просмотров: 10553
 
Непрочитано 29.12.2022, 09:55
#2
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Стенку балки по конструктивным требованиям проверил, вроде стенка при таких нагрузках не должна потерять устойчивость
Проверку можно не делать согласно пункту 8.5.1 СП 16.13330.2017. Про новый ГОСТ не скажу, но раньше (до 2017 года) условия этого пункта выполнялось для всего проката при условии работы элементов на изгиб.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2022, 10:28
#3
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Проверку можно не делать согласно пункту 8.5.1 СП 16.13330.2017. Про новый ГОСТ не скажу, но раньше (до 2017 года) условия этого пункта выполнялось для всего проката при условии работы элементов на изгиб.
То есть ребро жесткости в месте опоры, где опорная реакция, можно не ставить и убрать из чертежа? А то что стенка ослабляется отверстиями от болтов это не страшно?
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2022, 10:49
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


На смятие не пройдёт. А ребро, как корове...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2022, 11:00
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


А вы посчитайте кусок стенки шириной с зону опирания на внецентреное сжатие без учёта отсечённой части балки. Он наверняка пройдёт.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2022, 12:01
#6
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
На смятие не пройдёт. А ребро, как корове...
На смятие чего не пройдет??

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А вы посчитайте кусок стенки шириной с зону опирания на внецентреное сжатие без учёта отсечённой части балки. Он наверняка пройдёт
По устойчивости стенка шириной 10см по устойчивости не проходит. Во вложении расчет стенки как центрально сжатой стойки прямоугольного сечения шириной равной опорной пластине (ширине зоны опирания) 10см=5см*2, толщиной равной тощине стенки, высотой равной высоте между радиусами скругления.

А фасонка с болтами, что не будет препятствовать потере устойчивости??
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 272
Размер:	39.3 Кб
ID:	252323  

Последний раз редактировалось vlasctelin, 29.12.2022 в 12:15.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2022, 17:33
#7
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
На смятие не пройдёт
Возможно и пройдет - нагрузка для 60Б мизерная, но согласен, что узел дурацкий.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2022, 22:27
#8
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Что-то новое, никогда в жизни не встречал еще сортамент, в котором нужна дополнительная проверка устойчивости стенки на срез для балки. Вот если вы конструируете балку, у которой толщина стенки 6мм, а высота более метра, к слову, тогда следует произвести проверку устойчивости на срез стенки балки. Никаких возможно и пройдет и быть не может, так как 100% пройдет, если QS/JT проходит. Насчет продольной силы, у вас она мизерная, m>20, расчет проводится, как для балки, то есть QS/JT.

Хотя данная тема может расшириться, если вы к слову нагрузки увеличите в 5-15 раз(образно) и напишите, а как посчитать устойчивость стенки колонны на срез, если она тонкая (относительно высоты, к примеру 8мм, а высота 1200), имеется сила сжатия и изгиб, не укрепляя ее поперечными ребрами

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
На смятие не пройдёт. А ребро, как корове...
Что у тебя там на смятие на проходит, отверстия под болты? А ребро как раз увеличивает устойчивость стенки балки, даже если оно расположено не совсем верно, как на рисунке
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2022, 23:56
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
А фасонка с болтами, что не будет препятствовать потере устойчивости??
Будет ослаблять отверстиями сечение для такого сжатия. Вы же с ослаблением считали на устойчивость ? (:
А вы учли треугольную эпюру опирания на гибкую опору в виде момента ?
А случайный эксцентриситет ? Хотя тут не уверен. Наверное, всё же без него это дело считают. Посмотрите про подкрановые балки главу СП 16.
В общем пошутил я. Конечно, не пройдёт без ребра такая большая балка, там же стенки то тоненькие.

Может быть поставить ребро вплотную к колонне через прокладку и опереть балку на него ?
Может не выделяться и сделать срезное болтовое соединение ? Тем более, что балка серьёзная ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 30.12.2022 в 00:09.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2022, 05:53
#10
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Возможна ли потеря устойчивости стенки балки при таком опорном узле
Болты обычные, что-ли? Узел конечно никакой. Если еще не поздно, то советую узел максимально приблизить к типовому. А здесь мощнейшую балку этот узел просто уродует и заставляет опору балки работать в плохих условиях, хотя и усилия в балке для такого ее сечения какие-то мизерные. Считайте, проверяйте, но такие отверстия в опорной зоне - не есть хорошо.
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2022, 08:04
#11
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Возможно и пройдет - нагрузка для 60Б мизерная, но согласен, что узел дурацкий.
Что на смятие не пройдет???? Бетон консоли с закладной деталью??


Странно, как у нас проектируют??? Одни говорят, что все пройдет усилия мизер, другие что все ужасно....
А Вы можете в цифрах сказать, что не проходит, конкретно. А не так, что проходит или не проходит без конкретных цифр. Все конструктивные требования СП я проверил, все с большим запасом проходит для балок без ребер жесткости, но смущает все таки. Ребро хоть и не в центре тяжести, но тоже однозначно будет препятствовать потере устойчивости, плюс две пластинки толщиной 16 мм с обеих сторон стенки тоже будут препятствовать потере устойчивости.
Скажите, что проверить и как , а я проверю. Плохой, хороший, конкретно напишите, что посчитать

Последний раз редактировалось vlasctelin, 30.12.2022 в 08:14.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2022, 08:26
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Без ребер жесткости против устойчивости стенки ?
А что сп 16 говорит про обязательность ребер в местаприложения нагрузок (и реакций) ?
Может у них один расчёт увязан с конструктивными требованиями ?

Правда еще видел серии или чертежи, где под нагрузку делали косые пластины или обрезали рёбра не на всю высоту балки. Но как такое считать не знаю пока.
Обрезанное , наверное, так же.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2022, 08:42
#13
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205


Серия 2.440-2 вып. 1 узел 4, я бы сделал по нему. Там и расчеты есть. И данные решения опробованы и проверены.

Еще момент толстые пластины на монтаже варить не очень удобно, если нет необходимости, не стоит применять толще 8 мм (я про вертикальные ребра с двух сторон).
Вова, студент вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2022, 08:43
#14
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А что сп 16 говорит про обязательность ребер в местаприложения нагрузок (и реакций) ?
Требования по ребрам смотри вложение
Отсутствие ребер должно быть обоснованно п.8.2.2.
lef=10см;tw=1.1см
σloc=6500/(10*1.1)=591кг/см2
σloc/Ry*γc

591/(2400*0.8) =0.31<1
Таким образом условие 8.2.2 выполняется..

Теперь вопрос: какое требование я не соблюдаю???
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 92
Размер:	107.3 Кб
ID:	252328  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 94
Размер:	138.5 Кб
ID:	252329  
vlasctelin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2022, 08:50
#15
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Цитата:
Сообщение от Вова, студент Посмотреть сообщение
Серия 2.440-2 вып. 1 узел 4, я бы сделал по нему.
Там колонна стальная, у нас ж.б. Анкера из ж.б. консоли никто не заложил в КЖ. Заложили закладную на поверхности консоли.
Я спросил что не проходит , как посчитать?? А по узлу 4 выполнить нельзя
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 134
Размер:	75.5 Кб
ID:	252330  
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2022, 08:57
#16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Узел в серии стрёмный.
Но и там для высоких балок увеличивается площадь опирания и нет ослабления стенки отверстиями. Наверное это просто так сделали, никак не считая. А может у авторов был тайный смысл...
Интересно, а обрушений по этой серии не было ?

А что, по сп 16 ребра ставятся только по пункту про сигмалок ?
Или есть ещё чего ?

Ладно, как сделать и посчитать рассказал. Дальше сами.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2022, 09:07
#17
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ладно, как сделать и посчитать рассказал. Дальше сами.
Ну да помогли, вопросов вообще не осталось???.....
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2022, 09:12
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Так я же на 100% ответил.
Остальное в вашей голове должно сойтись.

Такие балки обычно делают со срезными болтами. Штук 16-20 М20-24
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2022, 09:21
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Так я же на 100% ответил.
Точно! Вообще не понятно как в этом узле стенка потеряет устойчивость.
Опорная реакция 6,9 т воспринимается 4 болтами 20 со стенки и передаётся монтажным швом на закладную колонны.
Вот мне интересно в какой последовательности всё собирается?
Судя по "картинке", сначала приворачиваются планки к стенки, а затем привариваются к закладной.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2022, 09:24
#20
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Судя по "картинку", сначала приворачиваются планки к стенки, а затем привариваются к закладной.
Да так и есть.
НО:
Опорная реакция через опорную пластину передается, а болты воспринимают продольную силу 1,5т
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 138
Размер:	36.0 Кб
ID:	252332  
vlasctelin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможна ли потеря устойчивости стенки балки при таком опорном узле

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему происходит потеря устойчивости? Askemann Конструкции зданий и сооружений 391 14.12.2023 12:07
Влияние смещения стенки балки на несущую способность kot1066 Металлические конструкции 8 31.08.2018 14:03
Возможно ли вывести опорную планку балки за пределы колонны в представленном узле Igor1985 Металлические конструкции 17 19.03.2018 17:31
Сторона фундамента, в направлении которой предполагается потеря устойчивости vlasctelin Основания и фундаменты 2 29.11.2017 08:25
На какие усилия рассчитываются болты в опорном узле по серии 1.460.2-10/88 вып.2? helgus Металлические конструкции 7 29.03.2016 10:42