При каких условиях нужно защищать от коррозии металлические временные конструкции(СВСиУ)?
EpifantsevDV
 
Регистрация: 20.01.2023
Сообщений: 1

Здравствуйте. В п.13.23 ГОСТа 59626-2022 "Специальные вспомогательные сооружения и устройства для строительства мостов" написано:
Стальные повторно применяемые конструкции (инвентарные и модифицированные) по требованиям СП 72.13330.2016 защищаются антикоррозионными покрытиями, назначаемыми исходя из установленного ресурса, срока службы, срока хранения, в том числе до ремонта, в соответствии с ГОСТ 33272.
-
Вопрос состоит в том, при каких условиях и на основании каких нормативов мы должны предусматривать коррозионную защиту? Для примера: у нас есть инвентарный шпунт у которого среда воздействия - грунт; металлический опорный пакет(5-кратная оборачиваемость), который используется на открытом воздухе или металлическая труба для пропуска воды, которая устанавливается на 2-3 года. Как понять нужно ли предусматривать какую-то окраску или использование специальных добавок в металле для их коррозионной защиты(если нет, то как лучше обосновать) ? Заранее спасибо.
Просмотров: 1269
 
Непрочитано 21.01.2023, 21:54
#2
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,158


Защиту стальных строительных конструкций от коррозии следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии", раздел 9.
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2023, 01:23
#3
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,954


А что с обоснованиями не ясно? Как обычно. Сравниваете затраты с защитой и без нее ))).
Бим вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2023, 05:22
#4
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
А что с обоснованиями не ясно? Как обычно. Сравниваете затраты с защитой и без нее ))).
Сварные швы нужно обязательно защитить.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2023, 14:58
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


В последнем изменении СП 28 появилась наконец таблица с толщинами коррозии при разных агрессиях. Явно заниженная и неправильная (мало вариантов агрессии).
В Европе есть некий Балтийский журнал (как называется не знаю) наблюдений коррозии в Балтийском море. Вроде бы там толщина коррозии гораздо больше, чем в таблице. Данные ходят среди гидротехников региона, надо их просить уточнить. Я уже забыл, извините. Или поищите по моим постам, раньше я помнил.

СП 16 и вроде бы СП 28 допускают не защищать конструкции, учитывая их коррозию в расчёте.

Если что-то дольше полугода планируется, то это надо защищать. Сейчас кризис на кризисе.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 22.01.2023 в 15:09.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2023, 15:49
1 | #6
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,954


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Сварные швы нужно обязательно защитить
Сварная лестница для спуска на опору, к примеру, швы окрасить? )))
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
таблица с толщинами коррозии
На деле толщины скачут на порядок даже в простой воде. Ориентировчно это все.
Бим вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > При каких условиях нужно защищать от коррозии металлические временные конструкции(СВСиУ)?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Нужно ли укреплять стенки котлована в условиях вечной мерзлоты? Васильев Дмитрий Технология и организация строительства 1 22.04.2017 22:33
Существует в нормативах длина кабеля которую не нужно защищать автоматическим выключателем или предохранителем? Bolzin_AN Электроснабжение 9 26.06.2013 14:17
Нужно ли защищать этот участок РДИПами и почему? Sergoban Электроснабжение 1 26.09.2012 21:56
Нужно ли красить металлические балки перед оштукатуриванием по сетке? Hooliganka Архитектура 4 10.04.2009 13:23