Уважаемые господа, прочитал-таки новый ГОСТ 21.502 на оформление чертежей КМ и хочу, с одной стороны, поделиться своими соображениями, а с другой, узнать ваше мнение о нем.
Во-первых, наконец чертежи КМ переходят из разряда полумаргинальных и получают "нормальный" ГОСТ, а то раньше все СН 460-74 в ходу был. Однако СН и поподробней будет, и логичней, и выверенней (для своего времени, разумеется). В отличие от ГОСТа. Можно сказать, что указанным мною "во-первых" достоинства от введения ГОСТа и ограничиваются.
Хотя нет! Есть плюсы. Например, вновь легализованы обозначения сварных швов и болтов, потерянные при реформе 93 года. Вместе с тем какой-то бредовый парадокс: если в ГОСТ 21.502-2007 условные обозначения сварных швов и болтов введены как нормативные, то зачем их снова оговаривать в общих данных (см. п. 5.1.2 ГОСТа)?
Читаем далее в п. 5.3.1, что на листах с нагрузками на фундаменты приводят в том числе и схемы расположения фундаментных болтов, пример чему приведен на рисунке А.1 в приложении А. Пардон! Я там вижу схему расположения опорных баз колонн. Буквоедство скажете? Но ведь нам ГОСТ предлагают, а не методичку для малограмотных студентов, написанную неумеющими что-то сделать на практике преподами. Это совершенно недопустимо, когда примеры в ГОСТе не только не иллюстрируют его положения, но и порой опровергают.
Разглядываем рисунки общих видов (Б.1 - Б.5).
На Б.1 вообще нет названия изображения резервуара, только в основной надписи. На отметке +9,200 пропущен плюс. Далее в чертежах КМ редко, но всплывали дискуссии, как обозначать на чертежах сечения и толщины (t8, -t8, -t=8, s8, -s8, б8 и т.д.). Здесь мы видим обозначения труб и канатов. С канатами, вроде ясно. Теперь трубы. Ясно, что ГОСТ - детище ЦНИИПСК, ими же в 1999 году выпущен справочник проектировщика (красный такой), так там трубы обозначаются просто знаком диаметра и цифрами 273х5, либо ТЭ 273х5 (если электросварные), и никаких Тр. ЛенПСК вообще в старых чертежах рисовало круг и 273х5, как в справочнике ЦНИИПСК предлагают обозначать круглую сталь (то есть без всяких кр.ст.). Короче, очевидно, что есть некие местечковые предпочтения в обозначениях. Так почему сейчас в самом ГОСТе не ввести единую систему условных обозначений сечений и элементов, ведь в существующих нормативах только двутавр, швеллер, уголок, квадрат и т.п. имеют условные обозначения.
На рисунке Б.2 общий вид мачты как-то, видимо для большей наглядности, стал разрезом А-А. Марки элементов стали обозначаться цифрами, как в КЖ или КМД.
Рисунка Б.3 вообще нет...
На Б.4 (без заголовка) разрезы имеют ссылки по типу отмененных еще лет 15 назад. Напоминаю, по ныне действующим нормам ссылка разреза на другой лист осуществляется в скобках, где пишится номер листа без всяких слов "лист" и т.п. То есть 2-2(7). В начале ГОСТа сказано, что в его основу положены другие нормативные документы, которые старательно перечислены. Тут уж поневоле подумаешь:"Глубокой старостью веет от ГОСТа 21.502-2007. Ему бы 2007 сменить на 68****, например."
Рисунок Б.5 - та же ерунда, но с узлами, хотя в узлах почему-то можно писать слово "лист" (см. ГОСТ 21.101-97). Мое мнение, что разрезы, виды, фрагменты и узлы должны быть в одном стиле. Впрочем, в ГОСТ 21.502 они именно в одном - допотопном, полуотмененном. Разрез 1-1 пришел с другого листа, следовательно писать надо 1-1(№). Да еще значок повернуто надо не забыть (а не писать слова "повернуто" - тоже отменено уже). Есть другой вариант, как обойтись без ссылки и знака повернуто. Это допускает ГОСТ 21.101. Как в случае с фасадами, заголовок пишется словами "Разрез 1-1". В любом случае не вычищен и не отредактирован рисунок, как и ГОСТ.
Все, больше не буду занимать ваше время. Чтение этого опуса может увлечь

Последний раз редактировалось Анкона, 09.11.2008 в 14:05.
Просмотров: 242858
 
Непрочитано 24.07.2015, 09:20
#241
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,158


Обсуждаем первую редакцию пересмотра ГОСТ 21.502-2007
Начало обсуждения с 06.07.2015 г. - два месяца
Вложения
Тип файла: docx проект ГОСТ 21.502 от 13.07.15.docx (5.34 Мб, 130 просмотров)

Последний раз редактировалось Зяблик, 24.07.2015 в 13:12.
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 09:28
#242
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Это теперь и в рабочку расчеты нужно будет прикладывать? Но заказчику они не выдаются при этом.
"У меня есть посылка, но я вам ее не дам, потому что у вас докУментов нету"
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 09:46
1 | #243
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Зяблик, с нагрузками на фундаменты надо поработать..... скромная информация укладывается в предоставленный образец. Ребята из института который является разработчиком лучше всего знают какое обилие нагрузок структурировано предоставить коллеге-железобетонщику для грамотного проектирования нуля.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 09:58
#244
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,404


Зяблик, поддерживаю ФАХВЕРКа, - таблицу нагрузок на фундаменты надо давать ПО ЗАГРУЖЕНИЯМ и в виде N/Mx/My/Qx/Qy! Зачем человеку, считающему фундамент "анкерное и плитное" сочетание нагрузок?
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 12:40
#245
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,158


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Зяблик, поддерживаю ФАХВЕРКа, - таблицу нагрузок на фундаменты надо давать ПО ЗАГРУЖЕНИЯМ и в виде N/Mx/My/Qx/Qy! Зачем человеку, считающему фундамент "анкерное и плитное" сочетание нагрузок?
Спасибо, передам в отдел, пусть поработают
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 13:00
1 | #246
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,404


Зяблик, я на выходных выложу пример листа.
Было бы шикарно, если в ГОСТ будет указан состав проекта для стадии П (необходимый минимум). Offtop: А то с особо упоротыми экспертами тяжко на экспертизе приходиться
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 13:11
#247
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,158


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Зяблик, я на выходных выложу пример листа.
Было бы шикарно, если в ГОСТ будет указан состав проекта для стадии П (необходимый минимум).
Выкладывайте, все предложения будут обсуждаться на НТС. Дельные конечно войдут в состав требований ГОСТ ...
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 13:54
#248
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: На КМД когда ГОСТ сваяете? = ))
Его, собственно, и придумывать не надо. Берете госстроевскую временную и обзываете ГОСТом... = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 14:00
#249
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Берете госстроевскую временную и обзываете ГОСТом... = ))
эт какую?!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 14:00
#250
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
Выкладывайте, все предложения будут обсуждаться на НТС. Дельные конечно войдут в состав требований ГОСТ ...
Насчет нагрузок на фундаменты, нагрузки от отдельных нагружений это спорно. Точно комбинации по отдельным нагружениям фундаменталисты не посчитают.

Сварные швы в Текле по Госту делать не очень .. интересно.
Я бы предложил разрешить использование "ихних" обозначений по согласованию... с кем-нибудь....
Тем более это так модно, всякие такие слова БИМ, информационная модель тд и тп.
100k вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 14:13
#251
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,158


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: На КМД когда ГОСТ сваяете? = ))
Сначала деньги, а потом уже стулья ...
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 14:17
#252
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Насчет нагрузок на фундаменты, нагрузки от отдельных нагружений это спорно. Точно комбинации по отдельным нагружениям фундаменталисты не посчитают.
Это чего это? Как раз наоборот - фундаментщикам виднее - что с чем складывать.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 14:21
#253
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Это чего это? Как раз наоборот - фундаментщикам виднее - что с чем складывать.
Особенно вручную, с к-тами сочетаний, когда счет отдельных комбинаций идет на миллионы. А так же уточнить, что такие то нагружения взаимоисключающие другие сопутствующие и тд и тп.
100k вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 14:30
1 | #254
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Особенно вручную, с к-тами сочетаний, когда счет отдельных комбинаций идет на миллионы. А так же уточнить, что такие то нагружения взаимоисключающие другие сопутствующие и тд и тп.
"вручную" лучше такие вещи не считать. На крайний случай существует эксель и подобные доступные вещи.

А вот как раз КМщик точно не может знать, какое из "миллионов" сочетаний будет определяющим для КЖ0. Для крена нужно 30% ветра, для осадок длительные нормативные, а для расчета армирования полные расчетные. Как КМщик выберет, если он себе даже не представляет, что будет ниже 0,000? (сваи, столбчатые, плита, лента ... )
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 14:47
#255
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
А вот как раз КМщик точно не может знать, какое из "миллионов" сочетаний будет определяющим для КЖ0. Для крена нужно 30% ветра, для осадок длительные нормативные, а для расчета армирования полные расчетные. Как КМщик выберет, если он себе даже не представляет, что будет ниже 0,000? (сваи, столбчатые, плита, лента ... )
Золотые слова. Поэтому будем делать, как обычно. Садиться рядом с тем, кто отвечает за "корешки" оговаривать, что ему нужно и в каком виде, отдавать(если надо писать писюльку для сопровождения из отдела в отдел). А в чертежи КМ по минимуму, лишь бы соответствовало букве ГОСТа на оформление.
gad вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 14:51
#256
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
"вручную" лучше такие вещи не считать. На крайний случай существует эксель и подобные доступные вещи.
Для таких вещей существует Лира-Скад и их аналоги.
Теоретически возможное количество комбинаций для 10 временных одновременно действующих нагружений (2 в степени 10) для 20ти (2 в степени 20).
100k вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 15:06
#257
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
для осадок длительные нормативные
В сп 22 как-то расплывчато написано
Цитата:
При этом нагрузки на перекрытия и снеговые нагрузки, которые согласно СП 20.13330 могут относиться как к длительным, так и к кратковременным, при расчете оснований по несущей способности считают кратковременными, а при расчете по деформациям - длительными.
Временные нагрузки нужно принять с полным значением но отнести их к длительным? Или нужно временные нагрузки принять с пониженным значением и отнести их к длительным?
Сори за оффтоп
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 15:18
#258
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Для таких вещей существует Лира-Скад и их аналоги.

Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Теоретически возможное количество комбинаций для 10 временных одновременно действующих нагружений (2 в степени 10) для 20ти (2 в степени 20).
Вот о чем Вам и говорят. Что выдать надо эти 10-20 загружений, а не искать среди 2^10...20 загружений некие якобы "наихудшие" для тех конструкций, которые Вы, возможно, никогда не увидите. И к этим 10-20 загружениям нужна табличка по типу тех же "параметров РСУ", с указанием номера, наименования, типа (П/Д/К/О..), коэф-та надежности по нагрузке, доли длительности и т.п. А КЖ0-шник сам уже выберет нужное ему сочетание. А уж в Лире/ФОКе/Роботе/СКАДе/"Фундаменте"/Экселе/вручную, это уже его дело.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 15:23
1 | #259
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,404


100k, предлагаете в КМ указывать "сочетания" лирыскда? Offtop: ну это явно лишнее
КМ выдал нагрузки по загружениям: постоянные, длительные, кратковременные, снег, ветер1, ветер2 и т.п. (в примечание можно написать что крактковременные нагрузки - полные нормативные). И ВСЕ!!!
Далее КЖшник сам сочетает (см. СП 22.1333 п. 5.2)
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 15:39
#260
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


unikum85,
цитирую
"Насчет нагрузок на фундаменты, нагрузки от отдельных нагружений это спорно. Точно комбинации по отдельным нагружениям фундаменталисты не посчитают."
Уточню, для сарайчика "посчитают" довольно точно, для сложного пром здания "не посчитают".

Meknotek,
Я не возражаю, против отдельных нагружений, я уточняю, что для некоторых зданий и сооружений КЖшники не смогут правильно посчитать нагрузки на фундамент.
Лично мне проще дать табличку отдельных нагружений и дальше "трава не расти".

Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
И к этим 10-20 загружениям нужна табличка по типу тех же "параметров РСУ", с указанием номера, наименования, типа (П/Д/К/О..), коэф-та надежности по нагрузке, доли длительности и т.п. А КЖ0-шник сам уже выберет нужное ему сочетание.
Возможно Вы правы.
100k вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оформление чертежей марки КМ sveta-V Прочее. Архитектура и строительство 74 27.08.2014 08:26
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Оформление чертежей по ГОСТ 21.101-97 Владимир Егорьев Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 16.01.2010 17:46
Особенности чертежей КМ средствами AutoCad Анкона AutoCAD 9 10.01.2008 00:40