Непрочитано 20.02.2009, 16:52 #1
Как правильно принять расчетную схему стропил и как они работают
NUXELS
 
Регистрация: 30.03.2008
Сообщений: 23

Название темы впринципе отображает всю суть впроса. Дело в том, что я впервые сталкиваюсь с проектирование деревянной крыши для коттеджа, почитав много литературы я подумал, что разобрался с тем, как работают стропила, но задав в расчет отдельно поперечник крыши и участок дома, то Лира выдала разницу в результатах почти в 2 раза из-за чего сечения вылезают очень большие. Я думаю, что это из-за того, что у меня с одной стороны стропила опираются на стену дома, а с другой стороны на металлическую балку.

Вложения
Тип файла: rar Расчеты.rar (4.8 Кб, 332 просмотров)

Просмотров: 4898
 
Непрочитано 20.02.2009, 16:57
#2
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от NUXELS Посмотреть сообщение
Я думаю, что это из-за того, что у меня с одной стороны стропила опираются на стену дома, а с другой стороны на металлическую балку.
А вы догадистый

Вы, кстати, с шириной стропил-то ничего не напутали?
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2009, 16:59
#3
NUXELS


 
Регистрация: 30.03.2008
Сообщений: 23


А что с шириной стропил?
NUXELS вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2009, 17:01
#4
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


ну 0.7 метра ... что-то не встречал таких размеров в госте на пиломатериалы
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2009, 17:03
#5
NUXELS


 
Регистрация: 30.03.2008
Сообщений: 23


Блин)Забыл исправить)Там типа 0.075 метра должно быть. Ну а все-таки, надо учитывать влияние прогиба или не стоит?Потому что в следствие какого-то волшебного перераспределения усилий и магических перемещений стропил усилия будут, как буд-то их ставят на стены?

Последний раз редактировалось NUXELS, 21.02.2009 в 13:32.
NUXELS вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2009, 23:35
#6
Vovchik

инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 49


2 NUXELS
Интересная схемка
Посмотрел, да и проверил в Декоре Скада,
и вот что получилось
Вложения
Тип файла: rar Декор-Скад.rar (15.2 Кб, 482 просмотров)
Vovchik вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2009, 11:36
#7
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 361


Давайте определимся с нагрузками.
Если исправить сечение стропил на 7.5х20 см, то у вас в схеме заложены следующие нагрузки:
- в первом загружении 0,01 + 0,118 т/м
- во втором загружени 0,17 т/м
Если их просто сложить в РСН, то будет 0,298 т/м
Или приблизительно (0,298/0,8) 0,37 т/м2. Для крыши коттеджа это что-то многовато, не знаю, правда, какой у вас снеговой район.
При таких нагрузках момент на средней опоре стропильной ноги составляет 0,729 т/м, и ваше сечение ну никак не проходит по прочности.
Следует отметить, что перекрывать пролет 7,2 м стропильной ногой с одним подкосом - не является рациональным решением. Такое решение применяется (по опыту и по данным серии 2.160) при пролетах около 5м (ну метров 6 с натягом). Вам скорее всего понадобится дополнительная стойка под каждой стропильной ногой. И затяжка не помешает.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.

Последний раз редактировалось RomansFather, 27.02.2009 в 11:48.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2009, 13:14
#8
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Схема выложена в лировском формате, поэтому отвечают только пользователи Лиры...
Sergo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2009, 14:31
#9
NUXELS


 
Регистрация: 30.03.2008
Сообщений: 23


RomansFather, у нас 4-й снеговой раон, расчетная снеговая нагрузка 240 кгс\м2. Такое решение я подсмотрел в серии ТСК-СК, у них таким образом аж до 15 метров перекрывается. А снеговую нагрузку я немного больше взял, как бы прозапас)Нужно задать 2 загружения, где с нег с мю=1 и где на одной половине 0.75, а на другой мю=1.25. Но все равно, большие моменты вылезают, если задавать схему целиком, где учитывается влияние прогибов балок.
NUXELS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно принять расчетную схему стропил и как они работают

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46