| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Этажерка для технологического оборудования

Этажерка для технологического оборудования

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.10.2010, 14:07 #1
Этажерка для технологического оборудования
Wrom
 
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 4

День добрый!
Проектируется этажерка с технологическим оборудованием для помола угля. Подскажите есть ли какая-нибудь нормативная документация по поводу установки лифта в этажерке, интересует при какой высоте этажерки необходимо наличие лифта?
Так же интересуют нормативные документы(если таковые имеются) по вопросу высоты трубы для выброса отработавших газов. На сколько она должна быть выше технологического оборудования и на каком расстоянии от этажерки она должна располагаться?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 164.jpg
Просмотров: 467
Размер:	35.1 Кб
ID:	46473  

Просмотров: 5329
 
Непрочитано 12.10.2010, 14:18
#2
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,116


Цитата:
Сообщение от Wrom Посмотреть сообщение
День добрый!
Проектируется этажерка с технологическим оборудованием для помола угля. Подскажите есть ли какая-нибудь нормативная документация по поводу установки лифта в этажерке, интересует при какой высоте этажерки необходимо наличие лифта?
Так же интересуют нормативные документы(если таковые имеются) по вопросу высоты трубы для выброса отработавших газов. На сколько она должна быть выше технологического оборудования и на каком расстоянии от этажерки она должна располагаться?
По трубе выброса газов.
- высоту должны сказать технологи (расчет тяги и технологического оборудования) и экологи (радиусы выбросов и тп).
- опять же по поводу расстояния от этажерки это к экологам и технологам. Так как есть нормы по периодическому замеру выбрасываемых газов, но это для установок очистки газов (может у вас такие есть), хотя это можно выполнять и трубкой пробоотборникм, вынесенной на этажерку, но есть ньюансы.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2010, 14:20
#3
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


В комплексдоке стоит копаться. Ресурсы в моей подписи. Но для этого надо точно написать ключевые слова (не более двух)
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2010, 15:04
#4
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Wrom Посмотреть сообщение
есть ли какая-нибудь нормативная документация по поводу установки лифта в этажерке, интересует при какой высоте этажерки необходимо наличие лифта
Цитата:
СНиП 2.09.03-85 п.11.16. В угольных башнях должен быть предусмотрен грузопассажирский лифт до надъемкостной части.
Не уверен в точном названии Вашего сооружения, но весьма похоже
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2010, 15:24
#5
Wrom


 
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 4


СНиП 2.09.03-85 прочитал в первую очередь. К сожалению про лифты по отношению к этажеркам ничего не сказано, а угольные башни - это другое. В книге Троицкого "Промышленные этажерки" 1965г. написано: все этажерки оборудуют лифтом. Но, это не нормативная документация.
Wrom вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2010, 16:14
#6
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Wrom, значит надо делать по книжке. Именно эта книга даст верное ключевое слово, раз самому ему придумать не удается. А на Нормах зацикливаться не надо.
Кстати, в комплексдоке есть список всех норм, в трех вариантах. Пролистать всё - дело тридцати трех минут...

А тут был? кстати: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...A%D0%B0&lr=213
Нефтехим отрасль смотри.

http://www.complexdoc.ru/norma_tree.php
http://www.complexdoc.ru/type_list.php
http://www.complexdoc.ru/class_list.php
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 12.10.2010 в 16:22.
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2010, 16:22
#7
Wrom


 
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 4


Думаю, вот на это можно опираться:

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
СНиП 2.09.02-85*

2.20.* В многоэтажных зданиях высотой более 15 м от планировочной отметки
земли до отметки чистого пола верхнего этажа (не считая технического) и наличии
на отметке более 15 м постоянных рабочих мест или оборудования, которое
необходимо обслуживать более 3 раз в смену, следует предусматривать
пассажирские лифты. Грузовые лифты должны предусматриваться в соответствии
с технологической частью проекта.
Wrom вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Этажерка для технологического оборудования

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Нужны 3D модели технологического оборудования АЗС Dronovigor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.10.2010 15:55
Ведомственные нормы технологического проектирования ж / д депо Sergeu165 Технологические решения (ТХ) 2 10.07.2010 15:40
Есть ли нормативный источник для монтажных привязок технологического оборудования. --Илья-- Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 24.12.2009 20:17
металлическая этажерка с динамическими машинами Net Металлические конструкции 3 12.06.2006 22:35