Новый уклон пандуса для инвалидов - очень мал!
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107
|
||
Просмотров: 88431
|
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Вот очередной "геморрой" получили при переводе из жилого в нежилое. Квартиру переводят под парикмахерскую, уровень пола на 1,5м от отмостки. Требования местной Архитектуры - однозначно пандус, ну и как, серпантин в 4 приема? Придется отказывать Заказчику в услуге. А жаль.
|
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Цитата:
Вот если бы Архитектор всегда задумывался об инфраструктуре, а не только о коробке для жилья, наши граждане не переустраивали бы квартиры 1-го этажа под соцкультбыт, развивая малый бизнес. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 532
|
А что маломобильным группам мебель , сторйматериалы , парикмахерская не нужны ? Или им только пайка нужна? Современный мир устроен так, что инвалидом сожно стать в секунду идя утром на работу, тогда разгавор становится совсем другой.Дай Бог Вам здоровья конечно.Поедьте за границу и посмтрите, как там люди делают и заботятся о таких группах и не будете тут возмущаться. А не выходит сделать пандус,значит помещение не готово для перевода в нежилое, надо было думать, когда покупали.
|
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
Да если бы архитектор хоть что-то решал, сами понимаете. Интересны по этому поводу (о статусе архитектора) мысли главного архитектора Москвы (Кузнецова) , поинтересуйтесь.
Offtop: Говорят, царя подменили Сейчас архитектура не такая как при Сталине. |
|||
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Сочи очень гордится заботой об инвалидах. Там светоотражающей желтой краской рисуют длинные полосы на подступах к мелким предприятиям торговли, сервиса; выкладывают тактильную плитку , красят ступеньки этой же краской. И обязательно ставят "кнопку вызова" - продавщица или аптекарша обязана выскочить и поднять инвалида в коляске по ступенькам. Ну или обслужить его на улице.
Вот такая забота. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107
|
а никто и не отказывался делать пандус. просто очень огорчило то, что максимальный допустимый уклон снизили до 3 градусов (против тех 5, которые были раньше). мне так думается, что и 5 градусов (8%) - не самая страшная преграда, которую встречали инвалиды-колясочники на своем пути.
относительно того, что инвалидам нужна только пайка. так раньше в нормах было прописано, что социально значимые объекты необходимо оборудовать для инвалидов (такие как продуктовые магазины, аптеки, поликлиники и т.д.). торговый центр по продаже еще непонятно чего (может вообще автозапчасти) в пром.зоне на окраине города - вряд ли можно отнести к социально-значимым объектам. просто по факту застройщики и так не особо эти пандусы делали. а теперь, когда на высоту цоколя 0,6 м придется делать двухмаршевый пандус 12 метров протяженностью по нормам, шанс, что его кто-то сделает в реальности- сводится к нулю. ответьте все же, кто-нибудь сталкивался с этим требованием (уклон 1/20) при прохождении экспертизы?
__________________
someday I will understand Последний раз редактировалось dosik, 01.06.2013 в 13:00. |
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
dosik сп 59 еще не включен в 1047 - не обязательного применения - пока "за него" спрашивать не могут. Перечень объектов (примерный) - Градкодекс ст. 48.1 п. (по моему) 10. Вам делать пандусы обязательно надо - основание - ст. 12 Техрегламента О безопасности, ст. 15 181-ФЗ Об инвалидах, ст. 9 Конвенция ООН - ратифицирована в прошлом году 46-ФЗ О ратификации. Хотя конечно если забить на три фед.закона - тогда конечно не надо! Но и экспертизу не пройдете! Да и потом проблемы могут быть.
|
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
|
|||
|
||||
Отмена 8% это жестко, хотя для колясочников чем пологее тем легче подниматься.
Все наверное видели фасадный подъемник на стройке. Для колясочников он можно сказать 1:1, только немножко дизайна прибавилось и защиты "от дурака". В сравнении с 12+ метровым пандусом тут даже не цена важна как малоцелесообразно использованная площадь застройки которой и так всегда мало. А для малого первоэтажного бизнеса этой земли под пандус может вообще не быть. |
||||
|
||||
Тут вот например - http://www.ktt-treppenlifte.de/produ.../hubbuehne-ble - дальше уже сами, конструкций там много и разных.
|
||||
|
||||
Конструктор Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Как измерять уклон пандуса? | Виталька Паустовский | Архитектура | 45 | 16.09.2019 09:42 |
Уклон пандуса для медицинских каталок. | Катеrinа85 | Архитектура | 4 | 22.01.2012 00:12 |
Наносится ли на плане 1-го этажа уклон пандуса ? | Рашов | Архитектура | 3 | 30.05.2011 10:13 |
Покритикуйте расположение машинок в гараже | Madtosh | Архитектура | 13 | 18.04.2011 21:58 |