| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет допустимой нагрузки на двутавровые балки №30

Расчет допустимой нагрузки на двутавровые балки №30

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.11.2010, 00:19 #1
Расчет допустимой нагрузки на двутавровые балки №30
Лешик
 
Регистрация: 20.11.2010
Сообщений: 3

Поделитесь мнением.Расстояние между кирпичными стенами 7.8м,перекрываем двумя двутаврами №30 под них бетонные подкшки на них ребристые плиты перекрытия с креплением на сварку вес плит 8т. Достаточно ли этих балок.
Просмотров: 22362
 
Непрочитано 21.11.2010, 00:50
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


мало исходных данных
- с каким шагом балки (или какой пролет плит)?
- состав пола? (поверху плит)
- какая нагрузка на перекрытие?
- какая марка плит? почему ребристые? те что 400мм высотой под очень большие нарузки, вряд ли нужны такие, те что 300мм высотой - плиты покрытия с маленькой нагрузкой, тоже не подойдут. Почему не применяешь обычные пустотные 220мм высотой???
- какой двутавр? по ГОСТ, ТУ, СТО?
- марка стали двутавра?
- температура эксплуатации? (отапливаемое помещение или нет, если нет то какая отрицательная температура?)

Последний раз редактировалось MasterZim, 21.11.2010 в 01:49.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2010, 01:42
#3
msv_mnv

обследования зданий
 
Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614


Смотрите на рисунок, но с учетом того, что сказал уважаемый MasterZim. Удачи вам и успехов!!!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 3746
Размер:	19.2 Кб
ID:	48613  
msv_mnv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2010, 02:19
#4
Лешик


 
Регистрация: 20.11.2010
Сообщений: 3


Между балками 6м это длина плит,по верху плит пеностирол 100мм стяжка 30мм и 2хслойный наплавляемый ковер.Это крыша второго этажа.Плиты 300мм какие есть.Помещение с печным отоплением.Двутавровая балка № 30Б,ГОСТ 26020—83.Благодарю что откликнулись,прокментируйте еще раз с уточненными данными.
Лешик вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2010, 02:25
#5
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


- Климатический район? (возможно 100мм утеплителя мало, стяжка 30мм тоже мало, например как с уклоном кровли чтобы водичка убегала, чем создается? стяжкой? тогда 30мм точно мало, или уклон создается наклоном балок?)
- Снеговой район? Есть ли перепады высот покрытия (снеговые мешки?)
- Марка стали балок?
Уточни еще, стальные балки лежат рядышком попарно?

Последний раз редактировалось MasterZim, 21.11.2010 в 02:41.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2010, 07:37
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Лешик Посмотреть сообщение
Между балками 6м это длина плит,по верху плит пеностирол 100мм стяжка 30мм и 2хслойный наплавляемый ковер.Это крыша второго этажа.Плиты 300мм какие есть.Помещение с печным отоплением.Двутавровая балка № 30Б,ГОСТ 26020—83.Благодарю что откликнулись,прокментируйте еще раз с уточненными данными.
Одна 30Б1, при условии надежного прикрепления верха балки к плитам (Вы говорили про сварку), с надлежащей надежностью понесет 1,5 т/м.
У Вас же набирается 5...6 т/м вроде.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2010, 11:48
#7
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Лешик, если вы не инженер-строитель и для вас расчет балок - темный лес, а формулы из поста №3 вы не понимаете, то так и напишите. А то вас здесь воспринимают как инженера, а вы всего лишь заказчик который просит решить задачу.
Вы, Лешик, не обижайтесь, но лечить по экрану телевизора - это неблагодарное дело. Это Чумак и Кашпировский умеют так работать. Но одно дело - у кого нибудь волосы на ж...пе выводить, а другое - запроектировать (да еще и при недостатке информации) надежную конструкцию - так чтоб людей не убила.

Последний раз редактировалось Leonid555, 21.11.2010 в 12:11.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2010, 15:58
#8
Лешик


 
Регистрация: 20.11.2010
Сообщений: 3


Leonid 555 мною построено не мало,дело в том что каждый раз приходится выкручиваться с материалами не от хорошей жизни и если вы за (надежную конструкцию - так чтоб людей не убила) то капля конкретики не помешала,а то получается выступили аля Чумак с Кашпировским.Не обижайтесь.Климатический район второй,уклон заложен при монтаже бет-х подушек здание выше рядом стоящих продуваемость хорошая, края балок находятся в стеновых нишах на рас-ние 6м.Вся нагрузка на балках операние плит на стены отсутствует торцевые и боковые зазоры закроются кладкой.
Лешик вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2010, 16:35
#9
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 222


Нарисуй план балок с шаг, разрез с конструкциями и флажком -с указанием толщин элементов, и т.п. Как понять выражение балка крыши второго этажа или как там -точно не помню. Плиты высотой 300мм ни о чем не говорит -она ребристая или монолитная? Если это балки покрытия (кровли), значит нужен снеговой район и нагрузки от снега. Короче какой вопрос-такой и ответ получишь....
Орловский Олег вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2010, 16:47
#10
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от Лешик Посмотреть сообщение
мною построено не мало
Цитата:
Сообщение от Лешик Посмотреть сообщение
каждый раз приходится выкручиваться с материалами
...?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 21.11.2010 в 16:54.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2010, 23:37
#11
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Лешик Посмотреть сообщение
Leonid 555 мною построено не мало, ... Не обижайтесь.
Тогда и вы не обижайтесь. Опытный строитель должен и сам знать в каком виде выдают задание проектировщикам. А из вас приходится информацию "клещами тянуть". Вы видите сколько людей вам вопросы задают?
Что касается "конкретики" то вам ее в посте №6 Ильнур уже написал. По вашим данным.
Лешик, вы твердо уверены, что у вас вес плит 8т? Ребристая плита 2ПГ6-3 высотой 300 мм шириной 1500 мм и длиной 6000 мм весит 1,5 т.
А у вас такие тяжелые плиты, что вы ими задавили ваши балки 30Б.

Последний раз редактировалось Leonid555, 22.11.2010 в 12:08.
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет допустимой нагрузки на двутавровые балки №30

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! Verra Деревянные конструкции 5 18.11.2008 14:10
Нагрузки и расчет автостоянок FF2 Расчетные программы 2 29.04.2007 08:49
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17
Расчет мет. балки в программе Кристалл Dmitrii Расчетные программы 2 24.10.2005 20:15