Расчет допустимой нагрузки на двутавровые балки №30
Регистрация: 20.11.2010
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 22362
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
мало исходных данных
- с каким шагом балки (или какой пролет плит)? - состав пола? (поверху плит) - какая нагрузка на перекрытие? - какая марка плит? почему ребристые? те что 400мм высотой под очень большие нарузки, вряд ли нужны такие, те что 300мм высотой - плиты покрытия с маленькой нагрузкой, тоже не подойдут. Почему не применяешь обычные пустотные 220мм высотой??? - какой двутавр? по ГОСТ, ТУ, СТО? - марка стали двутавра? - температура эксплуатации? (отапливаемое помещение или нет, если нет то какая отрицательная температура?) Последний раз редактировалось MasterZim, 21.11.2010 в 01:49. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.11.2010
Сообщений: 3
|
Между балками 6м это длина плит,по верху плит пеностирол 100мм стяжка 30мм и 2хслойный наплавляемый ковер.Это крыша второго этажа.Плиты 300мм какие есть.Помещение с печным отоплением.Двутавровая балка № 30Б,ГОСТ 26020—83.Благодарю что откликнулись,прокментируйте еще раз с уточненными данными.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
- Климатический район? (возможно 100мм утеплителя мало, стяжка 30мм тоже мало, например как с уклоном кровли чтобы водичка убегала, чем создается? стяжкой? тогда 30мм точно мало, или уклон создается наклоном балок?)
- Снеговой район? Есть ли перепады высот покрытия (снеговые мешки?) - Марка стали балок? Уточни еще, стальные балки лежат рядышком попарно? Последний раз редактировалось MasterZim, 21.11.2010 в 02:41. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
У Вас же набирается 5...6 т/м вроде.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Лешик, если вы не инженер-строитель и для вас расчет балок - темный лес, а формулы из поста №3 вы не понимаете, то так и напишите. А то вас здесь воспринимают как инженера, а вы всего лишь заказчик который просит решить задачу.
Вы, Лешик, не обижайтесь, но лечить по экрану телевизора - это неблагодарное дело. Это Чумак и Кашпировский умеют так работать. Но одно дело - у кого нибудь волосы на ж...пе выводить, а другое - запроектировать (да еще и при недостатке информации) надежную конструкцию - так чтоб людей не убила. Последний раз редактировалось Leonid555, 21.11.2010 в 12:11. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.11.2010
Сообщений: 3
|
Leonid 555 мною построено не мало,дело в том что каждый раз приходится выкручиваться с материалами не от хорошей жизни и если вы за (надежную конструкцию - так чтоб людей не убила) то капля конкретики не помешала,а то получается выступили аля Чумак с Кашпировским.Не обижайтесь.Климатический район второй,уклон заложен при монтаже бет-х подушек здание выше рядом стоящих продуваемость хорошая, края балок находятся в стеновых нишах на рас-ние 6м.Вся нагрузка на балках операние плит на стены отсутствует торцевые и боковые зазоры закроются кладкой.
|
|||
|
||||
ГК Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 222
|
Нарисуй план балок с шаг, разрез с конструкциями и флажком -с указанием толщин элементов, и т.п. Как понять выражение балка крыши второго этажа или как там -точно не помню. Плиты высотой 300мм ни о чем не говорит -она ребристая или монолитная? Если это балки покрытия (кровли), значит нужен снеговой район и нагрузки от снега. Короче какой вопрос-такой и ответ получишь....
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
...?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 21.11.2010 в 16:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Тогда и вы не обижайтесь. Опытный строитель должен и сам знать в каком виде выдают задание проектировщикам. А из вас приходится информацию "клещами тянуть". Вы видите сколько людей вам вопросы задают?
Что касается "конкретики" то вам ее в посте №6 Ильнур уже написал. По вашим данным. Лешик, вы твердо уверены, что у вас вес плит 8т? Ребристая плита 2ПГ6-3 высотой 300 мм шириной 1500 мм и длиной 6000 мм весит 1,5 т. А у вас такие тяжелые плиты, что вы ими задавили ваши балки 30Б. Последний раз редактировалось Leonid555, 22.11.2010 в 12:08. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! | Verra | Деревянные конструкции | 5 | 18.11.2008 14:10 |
Нагрузки и расчет автостоянок | FF2 | Расчетные программы | 2 | 29.04.2007 08:49 |
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? | Cosmo | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 22.09.2006 19:17 |
Расчет мет. балки в программе Кристалл | Dmitrii | Расчетные программы | 2 | 24.10.2005 20:15 |