| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.11.2010, 10:12 | #1 | |
Усиление отверстия в монолитной плите после вырезания проема
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 244
|
||
Просмотров: 31644
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2006
Братск
Сообщений: 105
|
Окаймление поможет тебе. Вопросы в теме решены той...
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30992
__________________
Продам струйный принтер. Струя 5 метров. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244
|
В данной теме речь идёт об устройстве отверстия на стадии проектрования, а у меня плита давно уже залита. В случае с дополнительной арматурой по периметру отверстия всё понятно. Окаймление я хочу всё-таки сделать, скорее всего из уголка 100х7. Только вот вопрос, как его правильно посчитать? Есть какая-нибудь методика?
Последний раз редактировалось zxcasd2, 25.11.2010 в 11:54. |
|||
|
||||
Administrator
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,409
|
zxcasd2,
Название темы смени. Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Тут расчетная схема плиты несколько меняется. Она в некотором роде консольной становится, отсюда увеличение верхней арматуры. Тут можно попробовать чем-то жестким ребро обрамить, тока не уголком, а ж/б ребром. А так еще можно либо усиление опорной части сверху делать (со сбивкой защитного слоя, постановкой дополнительной арматуры, бетонированием плиты до общей толщины к примеру 250мм), либо капитель снизу подвести.
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244
|
Отверстие будет являться проходом в верхнее помещение башни. Отверстие в данном месте обусловлено планировкой квартиры.
Vasya constr , а чем Вам уголок не нравится? Может быть его сверху плиты поставить (ребром вверх)? Последний раз редактировалось zxcasd2, 26.11.2010 в 09:59. |
|||
|
||||
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
|
если честно, по моему не в отверстии дело-ну прорубили, а вот в приложении новой нагрузки на плиту ,в виде 4-метровой кирпичной кладки это уже серьезно, т.к. не хилая нагрузка будет прикладываться,и вот там уголками и 14 арматурой не обойтись
|
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
zxcasd2, в Вашем варианте можно оголить защитный слой, уложить арматуру вдоль забетонированной и приварить через 30d участками по 3d (получится арматура в 2 ряда - типа "00") - это в одном направлении, а в другом направлении нужно взять меньший диамметр, чтоб можно было просунуть и также приварить (арматура - "00", надеюсь понятно написал), но на схеме непонятно где новая, а где старая и как ее укладывать. Такие вещи нужно разрисовывать, а то не каждый строитель умеет понимать прочитанное.
Из этого ребра толк будет только если его делать как пишет motor-serg. p.s. motor-serg а можно на план усиления посмотреть? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Автор, конструктивными мероприятиями здесь не обойтись. Нужен пересчет. Проблема ведь в том, что возросли опорные моменты в результате снижения жесткости пролетной части плиты. Вот вам и 2 два пути: увеличение жесткости пролетной части, либо усиление опорной. Причем какой жесткости надо ввести ребра покажет расчет. Я предполагаю, что уголками вы много жесткости не добавите.
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 14
|
Строители напробивали отверстий в плите перекрытия 600х1000мм под вентиляцию, и сделали обрамление из уголка 63. Возможно ли сделать обрамление из стального листа шириной 100мм. сверху и снизу перекрытия, срепленного шпильками? Если возможно, то как расчитать стальной лист и шпильки?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия | Tym | Железобетонные конструкции | 56 | 19.11.2019 10:33 |
Устройство отверстий в пустотных плитах перекрытия | Карапуз | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 25.10.2018 04:39 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Где искать технологические карты? | 1331елена | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 05.10.2009 13:16 |
Откуда в скаде информация по рискам для отверстий в полках двутавров с параллельными гранями полок? | scatler | SCAD | 1 | 07.04.2009 17:34 |