06.06.2013, 19:59 | #1 | |
Усиление отверстий в монолитной плите
Конструктор
Новороссийск
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 3373
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Имеете ввиду арматуру в плите? А чем расчитывали плиту? Если это монолитная плита со сложным опиранием на колонны и стены (а я на 95% уверен, что именно такая, еще небось очень неправильной формы), то явно следует расчитывать плиту с использованием программных комплексов, причем по методу конечных элементов. А он Вам уже выдаст расчетные моменты в плите. А по полученным моментам можно подобрать арматуру. Мало того, современные МКЭ-программы умеют еще и самостоятельно арматуру подбирать (площади и даже диаметры).
В целом же - дополнительной арматурой окаймляются просто отверстия (для вентиляций, коммуникаций различных и т.д.), ибо там получаем снижение несущей способности плиты. В описанном случае - это не отверстие в плите, а скорее просто одна из её границ (просто внутренняя). Там будут моменты в верхней части плиты - возможно, потребуется больше арматуры, чем будет иметься фоновой. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 17.01.2013
Новороссийск
Сообщений: 15
|
Arikaikai, спасибо большое=)))Считал в МОНОМАХЕ, а потом ручками по методу предельного равновесия. И еще вопрос : если края плиты консольно выступают на 40 см за монолитные стены, их армировать конструктивно скрытыми балочками?
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 17.01.2013
Новороссийск
Сообщений: 15
|
Предыдущий вопрос задал немного некорректно, плита жестко защемленная по 3 сторонам и с 4й свободной, на этой стороне стена из керамзитобетонного пустотного блока+пенополистиро+кирпич, получается чуть больше тонны, но мономах мне показал что 10 и 8 арматуры вполне достаточно))))
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Пробивка отверстий в монолитной плите | Filip34region | Железобетонные конструкции | 84 | 01.04.2017 15:02 |
Усиление отверстия в монолитной плите после вырезания проема | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 30.10.2013 22:16 |
Усиление монолитной жб плиты | knife | Железобетонные конструкции | 3 | 30.08.2010 13:57 |
Моменты в монолитной плите | rualex | Расчетные программы | 4 | 23.05.2008 00:34 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |