Горизонтальное давление от насыпных грунтов характеристики которых неизвестны.
depak
 
Экономист
 
Х.З.
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 377

Прошу совета специалистов по фундаментам. Пусть на стены подвала действует давление от насыпных грунтов (смесь почвы, суглинков , и строительного мусора), из характеристик которых известна только плотность. Какие есть способы определения горизонтального давления для таких грунтов?

Последний раз редактировалось depak, 26.11.2007 в 23:13.
Просмотров: 40488
 
Непрочитано 11.04.2008, 13:04
#21
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


depak, по поводу 2,0 т/куб.м.

Из практики.

Щебень (разных фракций) укатали до 2,2...2,3 т/куб.м (почти бетон по плотности). Наверное могли и больше (хотя задавалось им всего порядка 1,65-1,80 т/куб.м).
Была это "подушка" под ленточные фундаменты 16-ти этажного дома, уплотнялась катком (послойно) и угол внутреннего трения в данном случае порядка 30-45 град (по словам специалистов-геологов). Удельное сцепление = 0.

Из практики (не своей).

Видел отчетик, согласно которому, крупнообломочные грунты были уплотнены до 2,3 т/куб.м и более (на сколько более не уточнялось).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 11.04.2008 в 13:23.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 12:11
#22
Heathcliff


 
Регистрация: 29.10.2015
Сообщений: 19


Есть у кого нибудь конкретный пример расчета по СП 43.13330.2012 или более старым, бокового давление гранта на стену подвала? Просто без примера разобраться немного проблематично. И вопрос если нет вертикальной нагрузки по заданию на поверхность грунта (около стены подвала), есть ли какое то нормативное значение?
Heathcliff вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 12:27
#23
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Heathcliff Посмотреть сообщение
Есть у кого нибудь конкретный пример расчета по СП 43.13330.2012 или более старым, бокового давление гранта на стену подвала?
Читайте приложение В того же СП, потому как дочиав до конца, а именно пункт В18 второго вопроса не возникло бы
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2016, 15:55
#24
sandro


 
Регистрация: 07.01.2005
Сообщений: 188


Вопрос по боковому давлению грунта на стены подвала. Есть здание, проектируемое в котловане ограниченном стеной в грунте. Зазор между стеной подвала и стеной в грунте 1 метр заполняется обратной засыпкой. Высота подвала - два этажа по 6 метров. Будет ли боковое давление грунта на стену подвала таким же, как при отсутствии стены в грунте? Как тут быть с углом наклона плоскости к вертикали?

Последний раз редактировалось sandro, 01.08.2016 в 16:30.
sandro вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2021, 10:50
#25
uksus


 
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от Heathcliff Посмотреть сообщение
Есть у кого нибудь конкретный пример расчета по СП 43.13330.2012 или более старым, бокового давление гранта на стену подвала? Просто без примера разобраться немного проблематично. И вопрос если нет вертикальной нагрузки по заданию на поверхность грунта (около стены подвала), есть ли какое то нормативное значение?
Разжеваный пример есть в пособии к СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции" пункт 7.217 Пример 8 страница 81. Вдруг кто еще будет искать.