Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Прав ли эксперт, называя площадку для размещения угля "сооружением"?

Прав ли эксперт, называя площадку для размещения угля "сооружением"?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.11.2018, 07:59
Прав ли эксперт, называя площадку для размещения угля "сооружением"?
anuuuuta
 
siberia
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 41

Доброго дня, уважаемые!
Помогите разобраться, история такая.. проходим экспертизу проекта перегрузочного угля с автотранспорта на ж/д. Суть такова, что на площадке предусматривается размещение модульных зданий административно-бытового назначения (Ф4.3) 2 шт., временное хранение угля в штабелях и две резервные площадки (для разогревшегося угля). На площадке предусматривается ППВ с насосной станцией и ПП-резервуарами.
Эксперт уповает на п.474 Положения о ППР РФ №390 о том, что здания и СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО и складского назначения дополнительно оснащаются передвижными огнетушителями по табл. 2 Положения. За сооружения эксперт принимает штабели угля (!) и площадку для размещения штабелей угля (!!!).
Моя проблема в том, что у меня не получается обосновать, что это (штабель и площадка под штабель) не сооружения.
ФЗ-384 гласит и эксперт цепляется:
23) сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;
24) строительная конструкция - часть здания или сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции;

я ему отвечаю
"Штабель с углем не является сооружением, т.к. штабель угля – это не плоскостная строительная система (система плоскостная - конструктивная система, способная воспринимать нагрузки, действующие в плоскости самой системы - ферма, рама и т.д.), наземной части, состоящей из несущих строительных конструкций штабель угля иметь не может, т.к. вообще не имеет никаких строительных конструкций.
Штабель – это форма хранения материала или продукции."
"Площадки под штабеля угля также не являются сооружениями, т.к. не имеют наземную (надземную, подземную) части, состоящие из несущих строительных конструкций, представляют собой выровненную поверхность, покрытую слоями щебня, глины и шлака, строительных конструкций в своем составе не имеют"

но эксперт непреклонен:
"Данное пояснение ничем не обосновано и противоречит требованиям ФЗ-384 от 30.12.2009 статья 2 п.23 (смотри выше) и п. 24.
Выровненная поверхность, покрытая слоями щебня, глины и шлака выполняет несущие функции (для угля), следовательно будет относиться к сооружению.
Выполнение противопожарных требований как для сооружений обязательна."

Помогите призвать к разуму! По его логике для каждого проектируемого молниеотвода или той же углевозной автодороге нужно предусматривать передвижные огнетушители?
и второй вопрос, который мне тоже не совсем понятен: как по таблице 2 Постановления о ППР РФ №390 подбирать эти передвижные огнетушители в моём случае? у меня нет категорируемых помещений...
Извиняюсь за многобуков, наболелоооо.........
__________________
попытка - не пытка
Просмотров: 10366
 
Непрочитано 26.05.2022, 07:59
#21
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


Цитата:
Сообщение от Андрей 37 Посмотреть сообщение
Какие несущие конструкции у площадки под склад угля?
основания и фундаменты - тоже несущие конструкции. т.о. что бы уголь лежал и с ним можно было что-то делать наверняка есть грунтовое основание и ж.б.(может и просто бетонная - не принципиально) плита. что бы не землю скрести вместе с углем
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2022, 12:50
#22
Андрей 37


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 199


Цитата:
Сообщение от anuuuuta Посмотреть сообщение
Площадка - уплотненный грунт, слой щебня, глиняный экран и сверху покрытие шлаком вперемешку с глиной.
Конкретная площадка представляет собой вот это. Какие тут несущие конструкции?
Андрей 37 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Прав ли эксперт, называя площадку для размещения угля "сооружением"?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Может ли эксперт в государственной экспертизе по Архитектурным решениям подписывать за ТХ,ПОС,ГП,Энергоэффективность? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 25 24.02.2016 15:06
Прав ли эксперт? Nick Kononenko Конструкции зданий и сооружений 45 26.01.2012 10:28
Эксперт ОВ требует пересчитать теплопотери по формуле, но её не вижу в Нормах Ozwiga Отопление 15 11.11.2011 18:11
Помогите найти нормативные требования к эстакадам подачи угля на ТЭС МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.08.2011 11:37
Перечень мероприятий по защите прав населения Evgeniy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.01.2011 16:36