Непрочитано 11.02.2022, 14:50 #1
Газ в жилых домах выше 28 м
pozharniy
 
Регистрация: 15.08.2013
Сообщений: 16

Добрый день. СТУ на устройство поквартирных газовых теплогенераторов и газовых плит в жилых домах выше 28 м больше не согласовывают ни в МЧС, ни в Минстрое. Теперь дают ссылки на статью 15 часть 6 384-ФЗ, где нужно подтвердить такое размещение газоиспользующего оборудование расчетным методом и здесь речь точно не о расчетах пожарного риска. Кто делал такие расчеты? У кого есть положительный опыт?
Просмотров: 4223
 
Непрочитано 11.02.2022, 17:37
#2
gazeng

газ
 
Регистрация: 29.06.2019
Сообщений: 70


Это, очевидно, гидравлический расчет.
Газ низкого давления легче воздуха и поднимается вверх и создает гидростатический напор. Таким образом, давление перед газовым прибором может оказаться слишком высоким и будет происходить отрыв пламени.
И это не рисковая модель, а детерминистическая. Оторвется пламя.
gazeng вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2022, 16:24
#3
belikov


 
Регистрация: 22.05.2004
Смоленск
Сообщений: 229


С 1.9.2022, получается, СТУ и не нужно получать. Всё теперь упирается в расчёт и какое-то рабочее решение...
belikov вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2022, 14:45
#4
fiat135


 
Регистрация: 23.01.2015
Смоленск
Сообщений: 1


Согласно статьи 15 части 6 ТР о безопасности зданий и сооружений: в случае неприменения добровольных НТД, проектные решения должны быть обоснованы одним или несколькими способами из следующих способов:
1) результаты исследований;
2) расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или апробированным иным способом методикам;
3) моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятном сочетании опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий;
4) оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий.

Нашел на одном сайте, что всё это делается через научно-исследовательское обоснование, с получением заключения НИЦ Строительства, ЦНИИ Минстроя (цена около 800 т.р.) - те же я..ца (СТУ), только в профиль

Последний раз редактировалось fiat135, 09.11.2022 в 14:50.
fiat135 вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2022, 15:34
#5
belikov


 
Регистрация: 22.05.2004
Смоленск
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от fiat135 Посмотреть сообщение
Нашел на одном сайте, что всё это делается через научно-исследовательское обоснование, с получением заключения НИЦ Строительства, ЦНИИ Минстроя (цена около 800 т.р.) - те же я..ца (СТУ), только в профиль
А скиньте ссылку, я бы у них поспрашивал. По идее, сколько бы это ни стоило, но эту работу нужно сделать только один раз. А вот СТУ получали на каждый дом, что для бюджета на ПИР за МКАДом довольно накладно.
belikov вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2022, 17:08
#6
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405


Цитата:
Согласно статьи 15 части 6 ТР о безопасности зданий и сооружений: в случае неприменения добровольных
только там написано - в случае отсутствия
Aragorn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2022, 18:53
#7
pozharniy


 
Регистрация: 15.08.2013
Сообщений: 16


Я узнал. Там расчет нужно делать на взрывные воздействия и никаких согласований ни с кем проводить не надо
pozharniy вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2022, 07:51
#8
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,450


У Вас написано , что взрыв - нормальное условие эксплуатации.
csp вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Газ в жилых домах выше 28 м

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расстояние от вентиляционной шахты подземного паркинга в жилых многоквартирных домах job Конструкции зданий и сооружений 7 12.04.2017 15:52
Ищу Серию 1.131-4/82 "Панели внутренних продольных стен из тяжелого бетона для жилых зданий с шагом поперечных стен 2,4-6,6" ёйте Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 11.12.2013 10:24
вопрос по противопожарным перегородкам в блокированых домах Karen_v Архитектура 9 08.12.2008 08:47