| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
в данном случае есть некая П, плохо к примеру проработанная к "автору" непосредственно кто делал П обращается КМД-к, а тот ему вполне обоснованно говорит мол дорогой хороший я делал П(прошел экспертизу как и договаривались с заказчиком, у меня обязательств выполнены), а Р у меня заказывать не стали, так что иди задавай вопросы кто делал КМ рабочей документации и будет прав, потому что заказчик 3 копейки экономит игнорируя рабочую документацию, где будет все более детально и подробно, так что мол дорогой раз взялся по П делать, то дорабатывай и разрабатывай все сам
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
ясно, непонятно одно , почему к КР скажем в стадии "Р" -это рассматривается как риск. Ведь если инструкция кмд не имеет силу ,а законного ничего не нашлось где было б сказано , что кмд делать исключительно по км , то не вижу препятствий разрабатывать по КР в стадии "Р" . Раздел КР предполагает расчет несущий способности элементов ну прочие там данные ,котрых для разработки кмд вполне достаточно. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Как вариант - попросите заказчика прислать проект с перебитыми штампиками КР > КМ, П > Р. Это же формальность, вот пусть они и выполнят сию нетрудную формальность, а Вам сильно безопасней будет. Да и доп. информацию сподручнее будет требовать.
|
|||
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
Цитата:
берут еще денег за труды )) и отправляют в работу. Но вряд ли станут делать это просто так. Закзчик платит деньги только за проектную документацию.....И что получается ? что кмдист крайний. Это при всем , что кмд вообще самое просто , что можно делать без всяких требований как другим проектам. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
с кого требовать? там скорее всего ситуация такая-нанятый на КР не является сотрудником той шараги, соотвтественно когда они перебьют штампы и оставят фамилию того кто делал П это ничего не поменяет, он так же скажет мало ли что там моя фамилия стоит, кто поставил с него и спрашивай собственно, я Р не делал. Это стандартная схема в принципе чтобы меньше не платить сталкивался несколько раз, только наоборот сделай Р без П, штампы перебьют и записку какую зря сваяют, а потом пытаются вопросы с экспертизы переслать мол ответь
----- добавлено через ~1 мин. ----- как то так, надо сразу цену добавлять что и КМ придется сделать
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- существует можно и так назвать , ГОСТ на оформление вроде не запрещает. Да посмотрел приложение Б есть рекомендуемое, к тому же к табл. есть прим.п1 что в принципе допускает на мой взгляд любое обзначение
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
- и КМДист в этом случае в стороне не останется. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
согласен не всегда можно решить в рамках подобранных сечений
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
Ну даже если стадия "П" там принимаются все конструктивные решения и выполняются расчеты, стадия "П" проходит экспертизу ,никто кмщику не даст править как ему хочется , он доработает до состояние по которому можно делать кмд. Т.е. если кмщик обнаружит ошибки в КР..то это заново экспертиза . Тогда вытекает логичный вопрос почему нельзя делать по подробному КР в стадии "П" . ну такой больше риторический уже с учетом сколько мы это обсуждаем.
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Изучите Постновление 87 и ГОСТ Р 21.1101-2013 - там расписано, что и как должно обозначаться. К слову, по ГОСТР 21 - КМД таки рабочка. Вам точно крышка. Однако, Заказчику Вашему вдвойне крышка: СП 70.13330.2012 Цитата:
Цитата:
Получается, Заказчик ПРЯМО нарушает вот все эти нормы оптом, и Вам велит солидарно нарушать. Запись "КМ и КМД" не означает "или КМ или КМД". Еще прокурор найдет связь с этими нормами самого Градстроительного кодекса, а это уже приравнивается к измене родине. В военное время - расстрел.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
На самом деле есть пословица-бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе(не в обиду), если вы не готовы доказывать потом заказчику что здесь косяк на косяке скажем(если они есть конечно) или заказчик не хочет слышать, то не надо браться Вам за это дело. Поишите что-нибудь более адекватное сейчас работы много.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3806 | 11.04.2024 19:23 |
Сбор нагрузок на перемычку "в стадии эксплуатации" | gad | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 07.02.2017 08:48 |
Сколько по количеству ПОС-ов можно разработать для общеплощадочного стройгенплана? | M_SAM_S | Технология и организация строительства | 3 | 05.06.2013 07:41 |
отличие чертежей КМ на стадии П и на стадии Р | Металл | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 28.11.2011 15:56 |
Расчеты на стадии "Проектная документация" | Nick Kononenko | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 15.11.2011 16:49 |