Регистрация: 13.01.2010
Сообщений: 13

Проектируется свайный фундамент (сваи буровые, в некоторых местах ростверк лежит на насыпном грунте который сейчас под асфальтом уже с 1970, грунт имеется в виду). Вопрос про коэффициент по грунту:
по СП 24.13330.2010 п. 7.1.11:

коэффициент надежности по грунту, принимаемый равным:

1,2 - если несущая способность сваи определена по результатам полевых испытаний статической нагрузкой;

1,25 - если несущая способность сваи определена расчетом по результатам статического зондирования грунта или по результатам динамических испытаний сваи, выполненных с учетом упругих деформаций грунта, а также по результатам полевых испытаний грунтов эталонной сваей или сваей-зондом;

1,4 - если несущая способность сваи определена расчетом, в том числе по результатам динамических испытаний свай, выполненных без учета упругих деформаций грунта;

1,4 (1,25) - для фундаментов опор мостов при низком ростверке, на висячих сваях (сваях трения) и сваях-стойках, а при высоком ростверке - только при сваях-стойках, воспринимающих сжимающую нагрузку независимо от числа свай в фундаменте.

Для фундаментов опор мостов и для гидротехнических сооружений при высоком или низком ростверке, подошва которого опирается на сильносжимаемый грунт, и висячих сваях, воспринимающих сжимающую нагрузку, а также для любых сооружений при любом виде ростверка и висячих сваях и сваях-стойках, воспринимающих выдергивающую нагрузку, принимают в зависимости от числа свай в фундаменте:
При 21 свае и более 1,4 (1,25);
от 11 до 20 свай 1,55 (1,4);
" 6 " 10 " 1,65 (1,5);
" 1 " 5 " 1,75 (1,6).

по СП 50-102-2003 п. 7.1.11:

γk - коэффициент надежности, принимаемый равным:
1,2 - если несущаяспособность сваи определена по результатам полевых испытаний статическойнагрузкой;
1,25 - если несущаяспособность сваи определена расчетом по результатам статического зондированиягрунта, по результатам динамических испытаний сваи, выполненных с учетомупругих деформаций грунта, а также по результатам полевых испытаний грунтовэталонной сваей или сваей-зондом;
1,4 - если несущаяспособность сваи определена расчетом, в том числе по результатам динамическихиспытаний свай, выполненных без учета упругих деформаций грунта;
1,4 (1,25) - для фундаментовопор мостов при низком ростверке, на висячих сваях и сваях-стойках, а привысоком ростверке - только при сваях-стойках, воспринимающих сжимающую нагрузкунезависимо от числа свай в фундаменте.
При высоком или низкомростверке, подошва которого опирается на сильносжимаемый грунт, и висячихсваях, воспринимающих сжимающую нагрузку, а также при любом виде ростверка ивисячих сваях и сваях-стойках, воспринимающих выдергивающую нагрузку, γk принимаютв зависимости от числа свай в фундаменте:
при 21 свае иболее 1,4 (1,25);
от 11 до 20свай 1,55 (1,4);
« 6 « 10 « 1,65 (1,5);
« 1 « 5 « 1,75(1,6).


Если рассчитывать висячую сваю в группе, например из 4 свай коэффициент брать 1.75, или же этот коэффициент относится к опорам мостов? А если сваи в ряд связяны ростверком, то как их считать 1 шт или 21 и более. Непонятки.

Последний раз редактировалось G R E N, 29.07.2015 в 16:56.
Просмотров: 1964
 
Непрочитано 29.07.2015, 16:48
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


1, 4/////если не мосты.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
1, 4/////если не мосты.
и если Fd принята по таблицам норм.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 17:42
#3
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
1, 4/////если не мосты.
это, если нет выдергивающих нагрузок, при выдергивании до 1.75
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2015, 08:42
#4
G R E N


 
Регистрация: 13.01.2010
Сообщений: 13


Спасибо, значит все правильно понял!
G R E N вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Непонятки с СП по свайным фундаментам

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. SerStar Конструкции зданий и сооружений 2 11.06.2014 15:22
Несущая способность свай и коэффициент надежности по грунту kRAN Основания и фундаменты 1 06.10.2011 08:11