| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.12.2009, 15:25 | #1 | |
полы по мерзлому грунту
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156
|
||
Просмотров: 4098
|
|
||||
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407
|
но если здание отапливаемое, то полы за время эксплуатации уже станут не мерзыми.
Т.е. при положительной темпиратуре грунт оттаит и это повлечет за собой неприятности. Лучше выполнить утепленное цокольное перекрытие или выполнить выемку мерзлого грунта под зданием и засыпать щебнем, а по щебню выполнять бетонный подготовительный слой, утепление и все остальное |
|||
|
||||
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407
|
А собственно район то строительства какой?
Я то предположила что вечная мерзлота, но видимо нет. Если уже по промерзшему основанию выполнить пол, то по наступлении весны или запуске отопления пол просядет, из-за того что оттаит грунт и уменьшится в объеме. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
|
это азбука,никто по мерзлому грунту полы не делает.
может,у вас песок в подготовку засыпан? масло масляное.. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Сообщений: 226
|
У нас был проект на вечномерзлых грунтах, делали 3м насыпи, утепление экструзией, далее песок, дорожные плиты, стяжку и т.д. Такую конструкцию придумал генпроектировщик. Фундамент считался по 1-му принципу проектирования (грунт остается мерзлым), ну и соответственно делали охлаждение фундамента.
Также можно сделать фундамент по 2-му принципу проектирования (допускается оттаивание грунта), в этом случае делается расчет линзы оттаивания, согласно расчету вынимается грунт и основание засыпают непучинистым насыпным грунтом (песок,гравий). Сам такой фундамент еще не проектровал, но читал что в этом случае нужно делать жеский каркас здания т.к. отдельные участки все равно могут не много просесть. Забыл еще сказать что использование одного или другого принципа проектирования зависит от имеющихся грунтов - по 2-му принципу лучше делать когда присутствуют скальные породы, если болото то там только 1-ый. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Сообщений: 226
|
Нужно делать теплотехнический расчет, если здание большое необходимо будет предусматривать охлаждение грунта под фундаментом.
Пирог в принципе может быть как обычный (с применением дорожных плит или монолитной подушки), единственное нужно положить экструзию под пол (толщина по расчету). Мы сделали так: - на подсыпку кладем пеноплекс; - далее 50мм песка; - дорожные плиты; - армированная стяжка 50мм; - отделка пола. В подсыпке были проложены трубы для охлаждения фундамента, но их уже считала специализированная организация. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужен совет гуру, полы по грунту | Jheka | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 20.05.2011 10:16 |
Полы по грунту в жилом доме - помогите выбрать состав слоёв | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 06.08.2009 08:18 |
Складские полы по насыпному грунту | mann | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 05.04.2009 10:18 |
Пол по грунту и мостики холода в промздании | Layout | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.11.2008 12:25 |
Полы по грунту | Lorens | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 01.08.2008 09:18 |