| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Странные результаты в мономахе при расчете плиты опертой по трем сторонам

Странные результаты в мономахе при расчете плиты опертой по трем сторонам

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.08.2015, 11:19 #1
Странные результаты в мономахе при расчете плиты опертой по трем сторонам
riva
 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 81

Задал прямоугольную опертую по трем сторонам плиту в программе Мономах Плита.
Почему выдает наибольшую нижнюю арматуру возле опирании по коротким сторонам? Глюк?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 140
Размер:	302.7 Кб
ID:	154839  

Вложения
Тип файла: rar Slab2.rar (13.6 Кб, 19 просмотров)

Просмотров: 10091
 
Непрочитано 12.08.2015, 12:07
#2
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


по крутящему моменту подбирает
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2015, 12:11
#3
riva


 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
по крутящему моменту подбирает
как сделать чтобы правильную картину дал?
перемещение верно показывает же
riva вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 12:26
#4
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


он правильную картину дал для заданной вами схемы
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2015, 12:41
#5
riva


 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 81


Но по всей логике и по моменту Мх наибольший момент на краю свободной стороны, там и должен быть наибольший диаметр арматуры.
Или в чем ошибка моей схемы?
riva вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 13:54
#6
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


ошибка в незнании
арматура изгибаемых элементов подбирается по совокупности факторов. В данном случае вклад крутящего момента в НДС сечения больше вклада Mx, поиграйте со схемой, увеличьте вылет плиты. можете поменять схему.
плита над техподпольем между секциями?
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2015, 13:58
#7
riva


 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 81


Это козырек над балконами в уровне парапета. Как тут еще схему поменять? Только вариант по двум опертым сторонам принять плиту, но тогда арматура большая выходит
riva вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 14:01
#8
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


чертеж выложите с разрезом
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2015, 14:15
#9
riva


 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 81


По периметру параметра монолитный пояс вместе с этой крышкой толщиной по расчету
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж2.dwg (300.7 Кб, 764 просмотров)

Последний раз редактировалось riva, 12.08.2015 в 18:12.
riva вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 14:27
#10
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


ваш файл не открывается.
сдается мне что узел плита-длинная стена обладает значительной поворотной жесткостью.
Я бы заармировал d10 2 слоя(верх и низ в обоих направлениях) с шагом 200 и не парился, тут много не наэкономишь.
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2015, 16:25
#11
riva


 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
ваш файл не открывается.
пересохранил в более ранней версии
riva вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 16:41
#12
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


пишет что создан в более ранней версии
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2015, 17:02
#13
riva


 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
пишет что создан в более ранней версии
в какой версии сохранить?
riva вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 18:04
#14
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от riva Посмотреть сообщение
в какой версии сохранить?
2010
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2015, 18:13
#15
riva


 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
2010
пересохранил
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж2.dwg (300.7 Кб, 761 просмотров)
riva вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Странные результаты в мономахе при расчете плиты опертой по трем сторонам

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расчет монолитной плиты перекрытия, опертой по 3-м сторонам Ольчик_ Железобетонные конструкции 7 22.05.2015 15:22
Ошибка в МОНОМАХЕ при расчете плиты. Помогите плиз kaprizka Мономах 1 28.11.2011 11:02
Расчет монолитной ЖБ плиты опертой по 3м сторонам zombieman Железобетонные конструкции 9 09.09.2009 16:13
Вычисление плиты, опертой по трем сторонам Alija Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 03.07.2009 15:11