Непрочитано 02.02.2010, 17:30 #1
В существующем здании вместо плиты цокольного этажа стяжка не связанная с фундаментом стен, что делать?
shtudebekker
 
Инженер-конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 11.01.2010
Сообщений: 3

В существующем здании вместо плиты перекрытия цокольного этажа имеется следующий пирог: стяжка-пенопласт-стяжка с теплым полом. Как укрепить данную "конструкцию", учитывая, что существующие стены здания и фундаменты под эти стены загружать не хотелось бы. Кроме того необходимо увеличить нагрузка на эти "стяжки".
Просмотров: 2689
 
Непрочитано 02.02.2010, 17:41
#2
Pasha=)

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2010
Москва
Сообщений: 19
<phrase 1=


это... а чего с гидроизоляцией? или плавать по весне собираетесь?
Вообще подобные решения свойственны для строений типа "дедушкина дача"...
__________________
Все великие дела начинаются со слов "Ну фиг (возможны вариации) с ним, давай попробуем..."
Pasha=) вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2010, 17:43
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


так Вы про плиту цокольного этажа (пол) или про плиту перекрытия цокольного этажа (потолок) вопрошаете? если про пол, то он не обязательно должен быть связан со стенами. если про потолок, то на чем держится вся красота? ну а про увеличение нагрузки - уверены что требуется усиление? расчет сделать не пробывали?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 17:54
#4
shtudebekker

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.01.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 3


я про пол как раз. В том-то и дело, что с гидроизоляцией проблема, и дом стоит уже 5 лет, а нагрузка увеличивается в разы и усиление точно необходимо (на пол необходимо поставить оборудование для бассейна и вентиляцию)
shtudebekker вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2010, 17:58
#5
Pasha=)

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2010
Москва
Сообщений: 19
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от shtudebekker Посмотреть сообщение
на пол необходимо поставить оборудование для бассейна и вентиляцию
Снимайте пол, лейте плиту. В противном случае - вдвойне потом заплатите. Кстати, усиление плиты - это можно, усиление стяжки - первый раз слышу, ну кроме наращивания =)
__________________
Все великие дела начинаются со слов "Ну фиг (возможны вариации) с ним, давай попробуем..."
Pasha=) вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2010, 12:45
#6
shtudebekker

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.01.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 3


)) главный инженер решил по-другому((((
shtudebekker вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > В существующем здании вместо плиты цокольного этажа стяжка не связанная с фундаментом стен, что делать?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41