Непрочитано 06.04.2012, 14:19
Моменты инерции профнастила при сжатых широких и узких полках
Smolina
 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 6

Добрый день, уважаемые коллеги!
Прошу поделится опытом. ГОСТ 24045-94 (Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами) предлагает нам моменты инерции для настилов в зависимости от их ориентации. Не могу уловить смысл - неужто момент инерции будет меняться? Завожу профлист Н60 в AutoCAD, получаю момент инерции одинаковый для обоих случаев, при том значение меньше, чем в ГОСТе (ГОСТовские значения: 62,1 см4, 59,1 см4; полученное мной значение: 56,87 см4). Чему верить?
Просмотров: 12260
 
Непрочитано 08.02.2021, 11:38
#21
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


А данные производителя на что больше похожи? На характеристики полного сечения?
Скиньте СТО.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2021, 14:10
#22
Dub


 
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
А данные производителя на что больше похожи? На характеристики полного сечения?
Скиньте СТО.
СТО завода ГК ЛипецкПрофиль.pdf

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это заинтересованная сторона. Надо смотреть независимые источники.
Ну вот заказчик приходит и говорит вот таблица, вот нагрузки наши вот нагрузка в таблице - всё несет, значит можно применять. Говорит СП 260 вообще носит рекомендательный характер ....
Dub вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2021, 14:34
1 | 2 #23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Dub Посмотреть сообщение
Ну вот заказчик приходит и говорит вот таблица, вот нагрузки наши вот нагрузка в таблице - всё несет
- потом он же на Вас в суд подаст, когда настил не выдержит и скажет «мало ли чего я говорил, ты - специалист должен был всё проверить». Вернее ничего говорить не будет, разговоры - это просто сотрясение воздуха. Вы от него даже бумажонки согласования не дождётесь. Да и такая бумажонка не поможет, т. к. «ты - специалист». Могу ошибаться, но по-моему СТО - это не СП, а некое заявление, что мы в нашей конторе делаем так-то.

Последний раз редактировалось eilukha, 08.02.2021 в 14:46.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2021, 14:45
#24
Dub


 
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Да и такая бумажока не поможет, т. к. «ты - специалист». СТО - это не СП, а некое заявление, что мы в нашей конторе делаем так-то.
именно в том и дело
ну как вариант он может просто с завода взять гарантийные какие то документы, протокол испытаний, я хочу просто для себя понять, раньше же считали профлист по пособию никаких редуцированных сечений....а тут раз считаешь и ничего оказывается не несет, вот хочется просто понять для себя, как на самом деле правильно. Думал раньше, что редуцирование существенно только для ЛСТК, а вот в СП260 написано что и для профлиста это актуально.
Dub вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2021, 14:49
#25
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Dub Посмотреть сообщение
именно в том и дело
ну как вариант он может просто с завода взять гарантийные какие то документы, протокол испытаний, я хочу просто для себя понять, раньше же считали профлист по пособию никаких редуцированных сечений....а тут раз считаешь и ничего оказывается не несет, вот хочется просто понять для себя, как на самом деле правильно. Думал раньше, что редуцирование существенно только для ЛСТК, а вот в СП260 написано что и для профлиста это актуально.
И раньше брали редуцированное сечение. Только упрощённо. Ширина полок 40t и 60t.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2021, 15:20
#26
Dub


 
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
И раньше брали редуцированное сечение. Только упрощённо. Ширина полок 40t и 60t.
понятно
Dub вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2021, 15:28
1 | #27
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


У меня получилось Wx1=33.109 см3, Wx2 = 37.569 см3 при сжатых широких полках.
Меньше чем в таблицах на 20%, но не в 3 раза. Для минимального W
Но это я ещё стенки не смотрел. Может они ещё, что-нибудь дадут.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
редуцированное сечение.dwg (163.8 Кб, 37 просмотров)
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2021, 16:12
#28
Dub


 
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Но это я ещё стенки не смотрел. Может они ещё, что-нибудь дадут.
шустро вы, а как вы посчитали редуцированное сечение не зная критических напряжений ?
вот расчет из нормкада Расчет профлиста СКН_127_1100_0,9 Нормкад по СП260.pdf - по сравнению с табличным почти в три раза снизилось (если с минимальным моментом сопротивления сравнивать)
Dub вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2021, 16:15
#29
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Dub Посмотреть сообщение
Расчет профлиста СКН_127_1100_0,9 Нормкад по СП260.pdf
- без картинки это бессмысленный текст.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
редуцированное сечение.dwg (163.8 Кб, 3 просмотров)
- почему там разные толщины листа?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2021, 16:17
#30
Dub


 
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- без картинки это бессмысленный текст.
какой картинки? марка листа есть, сто есть со всеми размерами, схема указана однопролетная, нагрузки указаны....какую картинку надо?
Dub вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2021, 16:23
#31
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Смысл расчёта в обосновании его результата.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2021, 17:32
#32
Dub


 
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Смысл расчёта в обосновании его результата.
я бы это расчетом в полном понимании не назвал, но алгоритм как уменьшаются характеристики проследить можно и логику расчета. Не знаю сколько займет в ручную такой расчет, с проверкой и оформлением.....если еще считать разные типы профлиста да под разные нагрузки в разных частях....вот в одной из тем человек выкладывал сравние расчета по разным нормам: по снипу - Н114_600_1 по СНиП.pdf по сп - Н114_600_1 по СП260.pdf
Dub вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2021, 18:05
2 | 1 #33
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Dub Посмотреть сообщение
вот расчет из нормкада Расчет профлиста СКН_127_1100_0,9 Нормкад по СП260.pdf - по сравнению с табличным почти в три раза снизилось (если с минимальным моментом сопротивления сравнивать)
Много букв и ничего не понятно.
В пособии намного понятнее. Там даже пример есть. Нормкад неправильно эффективную ширину верхней полки считает.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Я вручную по пособию считал в тетрадке. Но сталь брал с Ry = 220 МПа, у меня редукция заниженная получилась. Для Ry=310 МПа W должно получится чуть меньше. Геометрические характеристики считал в автокаде.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- почему там разные толщины листа?
Эффективная площадь верхней полки моделировалась уменьшением её толщины

----- добавлено через ~7 мин. -----
Вот ещё иностранный пример

----- добавлено через ~17 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Dub Посмотреть сообщение
если еще считать разные типы профлиста да под разные нагрузки в разных частях
Под разные нагрузки не обязательно. Можно упрощённо принять максимальные напряжения равные Ry. Критические напряжения зависят от гибкости и от Ry, то есть от материала и сечения, а не от нагрузки
Вложения
Тип файла: pdf mp26_2019.pdf (4.38 Мб, 63 просмотров)
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2021, 05:36 респект и уважуха ))
#34
Dub


 
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Нормкад неправильно эффективную ширину верхней полки считает.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Я вручную по пособию считал в тетрадке. Но сталь брал с Ry = 220 МПа, у меня редукция заниженная получилась. Для Ry=310 МПа W должно получится чуть меньше. Геометрические характеристики считал в автокаде.
Вот это совсем другое дело, туман начал рассеиваться, и спасибо за пособие.
Вот главное -"Критические напряжения зависят от гибкости и от Ry, то есть от материала и сечения, а не от нагрузки" - надо снова изучить матчасть, я то думал как раз наоборот, определяют при каких напряжениях какие участки выключаются из работы и по этому при разных напряжениях разное редуцированное сечение.
Спасибо огромное за помощь, что потратили свое время!!!!

Последний раз редактировалось Dub, 09.02.2021 в 05:42. Причина: осознание истины )