| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.12.2022, 12:45 | #1 | |
Ликбез Котлован под столбчатый фундамент 1,2х1,2х4м опоры освещения
Расчет АМС
Москва
Регистрация: 11.03.2008
Сообщений: 113
|
||
Просмотров: 5370
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
У Вас регистрация на форуме с 2008года))). Это уже 14 лет прошло я думаю с получения диплома? Вы уже главспец давно)))?!
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Расчет АМС Регистрация: 11.03.2008
Москва
Сообщений: 113
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Приходится заниматься тем, чем никогда не занимался |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Альтернативные решения не рассматриваются? Сваи там...
Многое зависит от связности грунтов и угв, стесненности условий, способов устройства - опалубка+монолит или монтаж сборного. В общем случае откосы примерно 1:1, в чем конкретно вопрос? ----- добавлено через ~4 мин. ----- У меня такая из Хамзина под рукой)) |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Вот если по этой таблице копать, да еще в Москве - это можно все там перекопать откосами))). Трубчато-деревянное ограждение: 4-е трубы ф159-219мм длиной 7-8 метров. Между ними доска t=40мм и все. Можно пояс приварить из трубы, швеллера, балки.
Яма 1.2х1.2м глубиной 4м. Пропорции какие то неправильные - абсолютно не оптимальные. Наверное какой то замудренный фундамент под простой световой столб, пускай даже с люстрами, можно сказать сумасшедшая глубина))). Под одностоечные опоры такие глубокие котлованы нецелесообразно. Если конечно это не одиночная буронабивная свая.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
На форуме тем об этой теме полно. Повторятся лень. Просто автору надо забить в поиске и все по выскакивает. В т.ч. и чертежики и расчеты и организация работ.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Расчет АМС Регистрация: 11.03.2008
Москва
Сообщений: 113
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Опалубка+монолит. Стесненность условий - да это проблема. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
При глубине котлована 3,5 м его будет просто не сделать вблизи соседних существующих строений.
Нельзя подкапывать сущ. фундаменты. При таких раскопках от края подошвы сущ. фундамента не менее пологий откос 1 к 6. В общем на промплощадке эти опоры не сделать будет. Я бы и не разбираясь писал бы рекламацию на глубину и невозможность работ. Но вообще надо поразбираться.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Примеров то много, и в голове и реализованных. Как решить такой вопрос не проблема. Главное, что бы была меркантильная отдача от решения))).
1) Если в ограждении. Берете 4 трубы б/у ф159-219мм. Стенка от 6 до 10мм и забуриваете по углам 1.2х1.2м. Но таким образом, что бы у Вас было в свету Ваш проектный габарит. При разработке монтируете доски через систему крепежа из уголков, да из любого металлического мусора. Все это хоз-во можно потом там и похоронить - не извлекать. Все это будет у Вас опалубка. Длина трубы может быть и 6метров, но надо посмотреть геологию. Особенно где грунтовые воды. Что бы короткие трубы не сложились варите по верху распределительный пояс из металлопроката и все. Трубы расчету не подлежат, они угловые, подлежат расчету доски, но это ерунда. Одна формула, после нахождения давления - палка под нагрузкой на 2-х опорах. 2) Вариант второй. Покупаете 4 колодезных кольца ф1.5метра и закапываете, сцепляете меж собой вот и будет сборно-монолитный фундамент - внутрь бетон сольете или там выполните вашу форму с подколонником. Я конечно понимаю - стесненность. Котлован 4-е метра это прикольно. У меня такие выскакивали только на башнях выше 100метров. 3) Еще проще. Пересчитать фундамент. Смотря какие нагрузки, может 5метров глубиной, ну и что. Можно ригеля поставить если глубина важна. Пригнать ямобур со шнеком ф800-1000мм и он Вам за один день сделает отверстие, к вечеру бетон сольете.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 14.12.2022 в 14:44. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
А что явилось определяющим для назначения именно такой глубины? И что предстваляет из себя опора? |
|||
|
||||
Расчет АМС Регистрация: 11.03.2008
Москва
Сообщений: 113
|
Цитата:
Определяющим явилось наверное опрокидывающий момент и требования к небольшим габаритам по ширине. Опора - Металлический столб. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Нет не рассматривали. Несъемная опалубка - всмысле оставить ее в котловане после окончания работ? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
То же самое. Только под связь высотой 31м. Труба ф426мм в основании.
Просто у Вас подземная часть запроектирована не технологично. Квадратный размер 1.2х1.2м на глубину 4метра. Не развернутся толком при разработке ковшом экскаватора и надо делать теряемую (оставляемую) опалубку. Большая доля ручного труда, ну и как следствие срок исполнения. Поэтому технологичней делать сваю. Можно сделать сваю из трубы с фланцем. Это еще проще. Ну ладно....
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Да, конечно, но есть набор мероприятий. Недавно отправлял с ригелями длиной 3.5м в обводненных песках. Там моменты основное.
Извините за кривой почерк))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Виды фундаментов для опоры СК-26 | hoholagent | Основания и фундаменты | 1 | 18.03.2015 11:07 |
Столбчатый фундамент. Железобетонный каркас. | Якорь | Основания и фундаменты | 3 | 01.10.2013 22:17 |