26.12.2022, 21:43 | #1 | |
Какой мю для расчётной длины сваи с шарниром по верху ?
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,693
|
||
Просмотров: 1325
|
|
||||
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 99
|
Если смотреть на СП24... L1 это глубина на которой считается что свая жёстко защемлена, сверху всё завязано ростверком (условно ригель)
получается расчётная схема по сути Рама, защемлённые стойки объединённые ригелем поверху шарнирно, а расчётные длины для такой схемы по табл. 7.1. СП355. Для многопролётных рам мю=1.2. Сам такого не делал, но копал бы в эту сторону |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Цитата:
Какие ваши доказательства ? Откуда источник сведений ? Поделитесь, пожалуйста.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
SergeyKonstr, подскажите, пожалуйста.
А почему вы не учли податливость шарнира в мю ? Ведь подошва ростверка от горизонтальных сил будет смещаться и ей нечему помешать ? Не должно ли быть мю=2, а не мю=1,5 ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Объясняется на пальцах почему 2.0 превращается в 1,5
https://youtu.be/-RxcH1t1jZI?t=3579 и в каких случаях эта магия работает
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
На практике не встречал.
Везде пишут про какое-то технологическое задание. Ни разу не видел. Если гор. перемещения до 12 (14 ) мм, то можно пользоваться коэф-ми К для бокового отпора, если более, то уже нужна нелинейка. Цитата:
Почему не учел. п. 8.1.17, г СП 63...2018. Цитата:
Всё условно. Вычисляется L1 по СП 24. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Кодыш молодец.
Слишком толсто, а давайте залезем в запасы по материалу.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SCAD Определение расчётной длины колонн в пространственной модели | Tyhig | SCAD | 229 | 19.06.2019 19:23 |
Какой максимальной длины ЗМК может изготовить листы марки 15ХСНД | brokman | Металлические конструкции | 22 | 18.11.2015 18:19 |
SCAD вертикальная треугольная пространственная ферма, коэффициент расчётной длины | Tyhig | SCAD | 11 | 07.04.2015 23:23 |
Какой коэффициент принимают для длины окружности развертки толстостенного цилиндра | Михась | Машиностроение | 13 | 15.06.2011 18:21 |
какой вид цемента для буронабивной сваи | Евгений Л. | Основания и фундаменты | 37 | 25.01.2009 16:06 |