| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.08.2012, 14:51 | #1 | |
Горизонтальные деформационные швы в кладке?
Питер
Регистрация: 09.08.2005
Сообщений: 302
|
||
Просмотров: 9980
|
|
||||
В серии 2.090-1.97 Повышение теплозащиты стен и покрытий эксплуатируемых зданий есть указание, что такие швы надо устраивать не реже, чем через 7 метров. Раньше я думал, что это связано с допустимым соотношением высоты к толщине, но пообщавшись на форуме на данный момент считаю, что в данном случае горизонтальные швы - температурные. Если так, то и при толщине 250 мм они тоже нужны.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302
|
Они не только температурные, но и в немалой степени деформационные - от прогибов перекрытий. Пришлось влезть во все это, перечитала все, что смогла накопать,однако и в статьях Ищука, и у других авторов об этих швах говорится как о чем-то само собой разумеющемся. Согласна, что они необходимы, но из чего это вытекает, где прописано - не найду.
Спасибо за совет, посмотрю серию, но это все-таки не СНиП... Больше никаких вариантов нет? |
|||
|
||||
Прошу прощения, перепутал серию - 2.030-2.01
В серии рассмотрен как раз случай, когда стенка опирается не на перекрытие, а "прислоняется" к несущим стенам. Тем не менее, горизонтальная разрезка все равно прописывается.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
PROrab Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
|
нужен однозначно, не не только на облицовке но и на забутовке в уровне перекрытий (20мм), на облицовке шов заделать атмосферостойкой мастикой. В первом и последнем ряду кладки каждого этажа предусмотреть отверстия для проветривания утеплителя (у некоторых производителей есть вентблоки для этих целей). Также необходим вертикальный деф. шов между колонной и забутовкой (если стена располагается между колоннами). Забутовку крепить при помощи закладных деталей к перекрытию с шагом (1000мм), в колоннам (не реже чем через 500мм). В идеале должно быть примерно так так
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2019
Сообщений: 7
|
из СП 327.1325800.2017:
13.12 Для зданий высотой не более трех этажей и высотой наружных несущих стен не более 9 м допускается не выполнять горизонтальные деформационные швы в лицевом слое кладки. 18.1 Горизонтальные деформационные швы в ненесущих стенах устраивают в уровне низа перекрытий по всей толщине стены во внутреннем и наружном слоях. Расстояние между горизонтальными деформационными швами в стенах с лицевым слоем кладки толщиной 12 см не должны превышать высоты одного этажа или 3,5 м. Расстояние между горизонтальными деформационными швами в стенах с лицевым слоем кладки толщиной не менее 25 см не должны превышать высоты двух этажей или 7 м. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
скажите,нужно ли выполнять деформационные швы в подпорных стенах из буронабивных свай с забиркой?заранее спасибо | Likvid@tor | Основания и фундаменты | 26 | 24.01.2022 18:05 |
деформационные швы в пешеходных тротуарах | Mr.AS | Архитектура | 31 | 05.09.2012 22:39 |
Деформационные швы в полах. Запутался | ASЪ | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 24.01.2012 21:50 |
Деформационные швы в 16-этажном здании | Duck | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 19.07.2009 17:21 |
Какие лучше швы делать в кирпичной кладке? | Alexcons_2 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 28.07.2006 21:58 |