| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет рамы

Расчет рамы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.10.2007, 21:35 #1
Расчет рамы
longdog
 
Петербург
Регистрация: 16.05.2007
Сообщений: 47

прошу помочь в сомнениях. Есть прямоугольная рама, скажем из 20 швеллера 12х3м, в которой находятся поперечные балки из 14 швеллера. Поперечины приваренны к продолной балке. на поперечины ставится груз весом М. При расчете поперечной балки на пргиб я считаю ее как балку с жесткой заделкой на краях. В расчете нужно ли доказывать что это именно жеск. заделка а не другая ? И прав я в том что это жесткая заделка?
Просмотров: 9319
 
Непрочитано 31.10.2007, 22:04
#2
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Надо различать жесткую заделку и жесткий узел (в отличие от шарнирного).
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2007, 23:04
#3
longdog


 
Регистрация: 16.05.2007
Петербург
Сообщений: 47
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
Надо различать жесткую заделку и жесткий узел (в отличие от шарнирного).
в данном случае я не вижу разницы между этими понятиями.
longdog вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2007, 06:35
#4
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


С чем вас и поздравляю.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2007, 07:14
#5
AndyWasHere

Строительные конструкции
 
Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
<phrase 1=


в данном случае нельзя расчитывать ригель в отрыве от стоек
__________________
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2007, 09:49
#6
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Про стойки вроде не сказано ничего.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2007, 09:58
#7
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Да тут вообще про что сказано? Прямоугольная рама - это что такое? Что такое поперечные балки в прямоугольной раме?
Profan вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2007, 17:09
#8
DK


 
Сообщений: n/a


Если я Вас правильно понял, то из швеллеров №20 сварен прямоугольник в который вварены швеллеры №14. Т.к. швеллеры №20 на кручение не сработают, то они не смогут обеспечить отсутствие поварота швеллеров № 14 на опорах. Следовательно, этот узел шарнирный.

Последний раз редактировалось DK, 01.11.2007 в 17:55.
 
 
Непрочитано 01.11.2007, 17:26
#9
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Выходит, это не рама каркаса, а горизонтальная конструкция и стоек никаких нет.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2007, 17:46
#10
AndyWasHere

Строительные конструкции
 
Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
<phrase 1=


я тупанул... опять

ну перефразирую ) нельзя расчитывать балочную конструкцию в отрыве от опорной
__________________
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2007, 18:19
#11
longdog


 
Регистрация: 16.05.2007
Петербург
Сообщений: 47
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Если я Вас правильно понял, то из швеллеров №20 сварен прямоугольник в который вварены швеллеры №14. Т.к. швеллеры №20 на кручение не сработают, то они не смогут обеспечить отсутствие поварота швеллеров № 14 на опорах. Следовательно, этот узел шарнирный.
да, именно так все и устроенно. Только я хочу уточнить, почему узел шарнирный ? швеллер №20 поворачиваться по моему не должен, поперечн. балки приваренны подряд с шагом 400мм. Из чего исходят при определении узла - шарнирный он или жесткий ? из интуит соображений ?
longdog вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2007, 19:16
#12
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


В шарнирном узле поворот одного элемента вокруг соответствующей оси не вызывает поворот другого элемента. В вашем случае узел можно считать жестким, но не абсолютно, поэтому это не заделка. Поэтому и прогиб под грузом на поперечной балке будет не такой, как в балке с зщемленными концами, а будет обусловлен изгибной жесткостью как поперечной, так и продольных балок и жесткостью при кручении продольных балок.

Последний раз редактировалось Profan, 01.11.2007 в 19:28.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2007, 09:57
#13
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от longdog Посмотреть сообщение
да, именно так все и устроенно. Только я хочу уточнить, почему узел шарнирный ? швеллер №20 поворачиваться по моему не должен, поперечн. балки приваренны подряд с шагом 400мм. Из чего исходят при определении узла - шарнирный он или жесткий ? из интуит соображений ?
Критерий жесткости узла - возможность поворота элементов в узле или, другими словами, может ли в узле быть момент.
В Вашем случае, опорный изгибающий момент швеллера №14 передается на швеллер №20 в виде крутящего момента. Из курса сопромата известно, что незамкнутые профили на крутящий момент практически не работают (можете это сами просчитать). Поэтому начнется закручивание швеллера №20 (разумеется, углы закручивания будут очень малы). То что поперечные балки приварены с шагом 400мм ни на что не влияет, более того, каждая из этих балок и будет закручивать швеллер №20.

По моему мнению, в Вашем случае для уменьшения расчетного прогиба нужно тщательно поработать с нагрузками - возможно некоторые учитывать не следует, другие можно брать с понижающими коэффициентами.
 
 
Непрочитано 02.11.2007, 10:37
#14
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Цитата:
незамкнутые профили на крутящий момент практически не работают
Что значит "не работают"? Не сопротивляются кручению, что ли?
Profan вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2007, 11:18
#15
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
Что значит "не работают"? Не сопротивляются кручению, что ли?
Именно так. Крутящий момент, воспринимаемый сечением, есть произведение силы, равнодействующей касательных напряжений, на плечо этой силы. Для незамкнутых профилей это плечо очень мало. Подробнее об этом - смотрите любой учебник сопромата.
 
 
Непрочитано 02.11.2007, 12:23
#16
Ashfall

КМ
 
Регистрация: 17.10.2006
Минск
Сообщений: 77


DK,
Цитата:
Именно так. Крутящий момент, воспринимаемый сечением, есть произведение силы, равнодействующей касательных напряжений, на плечо этой силы. Для незамкнутых профилей это плечо очень мало. Подробнее об этом - смотрите любой учебник сопромата.
А если у меня сечение, к примеру, двутавр высотой 1м??? Как вам такое плечо???? Попробуте-ка его закрутить.... Да замкнутые сечения лучше работают на кручение чем не замкнутые, но последние тоже неплохо сопротивляются данному виду нагрузок.
Просто незамкнутые сечения работая на кручение, в отличае, от замкнутых могут потерять устойчивость из плоскости (боковое выпучивание) вот и все. Сжатый пояс раскрепите и в путь, забудьте про кручение.
Ashfall вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2007, 12:35
#17
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ashfall Посмотреть сообщение
DK,

А если у меня сечение, к примеру, двутавр высотой 1м??? Как вам такое плечо???? Попробуте-ка его закрутить.... Да замкнутые сечения лучше работают на кручение чем не замкнутые, но последние тоже неплохо сопротивляются данному виду нагрузок.
Просто незамкнутые сечения работая на кручение, в отличае, от замкнутых могут потерять устойчивость из плоскости (боковое выпучивание) вот и все. Сжатый пояс раскрепите и в путь, забудьте про кручение.
Учите сопромат. Плечо для незамкнутого профиля определяется не высотой профиля, а толщиной его стенок и полок.
 
 
Непрочитано 02.11.2007, 13:13
#18
Ashfall

КМ
 
Регистрация: 17.10.2006
Минск
Сообщений: 77


Цитата:
Учите сопромат. Плечо для незамкнутого профиля определяется не высотой профиля, а толщиной его стенок и полок
Вот Вы дорогой друг и учите сопромат. При свободном кручении
напряжения=Mk/Wk, при стесненном напряжения=B/Ww.
Теперь вам уважаемый осталось разобраться как определить Wk или Ww и что такое B. И о чудо вы увидите что данные характеристики сечения зависят не только от толщины стенок и полок.И следующий раз Вы будите немножко скромнее в своих высказываниях.
Ashfall вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2007, 14:08
#19
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ashfall Посмотреть сообщение
Вот Вы дорогой друг и учите сопромат. При свободном кручении
напряжения=Mk/Wk, при стесненном напряжения=B/Ww.
Теперь вам уважаемый осталось разобраться как определить Wk или Ww и что такое B. И о чудо вы увидите что данные характеристики сечения зависят не только от толщины стенок и полок.И следующий раз Вы будите немножко скромнее в своих высказываниях.
Во первых хочу извиниться за некорректность своего предыдущего поста. Поверьте, уменя в мыслях не было Вас обидеть.
Что касается нашей с Вами дискуссии, то, как известно, действие внешних сил и моментов на балку компенсируется внутренними усилиями (сумма внешних и внутренних сил для любого сечения равна нулю). Крутящий момент вызывает возникновение касательных напряжений, которые его компенсируют. Нарисуйте поперечное сечение Вашей балки и касательные напряжения в ней (внутренние усилия). Из этого рисунка видно, что плечи внутренних сил малы. Все очень просто и наглядно.
Если при расчете по формулам с использованием Wk, Ww или B (или каким-либо другим) Вы получите результат, противоречащий вышеуказанным соображениям, значит Вы допустили ошибку. Природу нельзя обмануть.
 
 
Непрочитано 02.11.2007, 14:43
#20
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Для DK.
А вы вот возьмите швелер 20 и попробуйте его скрутить. По вашему, он скрутится как резиновый.
Profan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет рамы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет статически неопределимой рамы X-DeViL Конструкции зданий и сооружений 2 12.11.2012 14:53
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет рамы промздания UGTP Расчетные программы 13 20.06.2008 15:40
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44