| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить в стабилизированном или нет состоянии глинистые грунты?

Как определить в стабилизированном или нет состоянии глинистые грунты?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.09.2021, 12:10
Как определить в стабилизированном или нет состоянии глинистые грунты?
konstryktor
 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233

Добрый день! В основании под подошвой ленточного фундамента имеются следующие грунты:
Инженерно-геологический элемент
Суглинок легкий песчанистый тугопластичный. Плотность грунта 1,92. Коэффициент ппористости 0.74, коэффициент водонасыщения 0.88, показатель текучести 0.4, угол внутреннего трения 20, сцепление 0.022 МПа.
Суглинок тяжелый песчанистый полутвердый. Плотность грунта 2,00. Коэффициент ппористости 0.6, коэффициент водонасыщения 0.84, показатель текучести 0.13, угол внутреннего трения 21, сцепление 0.024 МПа.

При расчете по несущей способности попадают ли эти грунты под пункт 5.7.5 СП 22.13330.2016? В изысканиях о том, что грунты в не стабилизированном состоянии - не сказано.
Просмотров: 6526
 
Непрочитано 05.01.2023, 18:53
#21
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401


Что то у Вас ребята селедка под шубой не той системы и соус горячительный тоже))). Не так зашло))).

ГОСТ - конкретные требования к продукции.
СП - понятия и рекомендации к действию, как эти конкретные требования выполнить. Т.е. больше воды чем в ГОСТ.
В наши СП горячо любимые без пособий не въедешь.
А какие такие 80 метров?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2023, 20:07
1 | #22
st0957


 
Регистрация: 17.11.2021
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В задании на геологию вы писали соответствие каким документам ? Гост или сп ?
Выделяли коэф. консолидации ?
Если вы в задании на геологию запрашивали коэф. консолидации не зная геологии, то как это прошло заказчика и геолога ?

Заказ коэф. консолидации дело благое. Но в РФ сложное.
По умолчанию делают изыскания по гост. Там этого нет. Это отдельный объем.
что значит нет? в ГОСТ 12248.4—2020 есть коэффициент первичной и вторичной консолидации. ничего сложного. делают все кто делает компрессионные испытания.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В задании на геологию вы писали соответствие каким документам ? Гост или сп ?
Выделяли коэф. консолидации ?
Если вы в задании на геологию запрашивали коэф. консолидации не зная геологии, то как это прошло заказчика и геолога ?

Заказ коэф. консолидации дело благое. Но в РФ сложное.
По умолчанию делают изыскания по гост. Там этого нет. Это отдельный объем.
если "геологи" соображают то видя что IL >0,5 автоматом должны были рассчитать доп. характеристики тот же самый сv. как минимум поставить в известность. тоже касаеться степени пучинистости, совбодное набухание делаем или не делаем это уже задача геолога.
st0957 вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2023, 20:18
#23
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


st0957, тогда в любой геологии должен быть коэф. консолидации. Ведь в любой геологии есть суглинок с IL>0,5.

Вообще слышал, что в дорогах это обычное дело. Там наверрое делают его сразу. Или заказывают сразу.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2023, 20:21
1 | #24
st0957


 
Регистрация: 17.11.2021
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Если коэффициент водонасыщения грунта 0,85 и более, то геология должна содержать значение коэффициента консолидации? Или откуда его значение брать?

----- добавлено через ~4 мин. -----

Почему "это правильный способ?". Если грунт оказывается в нестабилизированном состоянии, то это худший случай, а не лучший.

----- добавлено через ~7 мин. -----

Почему? При неясности не надо ли принимать вариант в запас?
вы правильно привели картинки. нестабилизированное состояние по рос. нормам как раз Sr>0,85 и cv<10^7 cm/год пусть вам сделают сv и принимайте решение. по западной литературе нестабилизированное состояние когда OCR<1, т.е. грунт продолжает садится.https://www.sciencedirect.com/topics...lidation-ratio но подсчет OCR в рос нормах это еще более неопределенное туманное понятие чем Cv))). поэтому аппелируйте к своей картинке.
st0957 вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2023, 21:02
#25
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,846


Коэффициент консолидации определятся только испытанием? По этой формуле его определять нельзя? Или его определение - дело геологов, а не проектировщика?

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от st0957 Посмотреть сообщение
если "геологи" соображают то видя что IL >0,5 автоматом должны были рассчитать доп. характеристики тот же самый сv.
Почему IL >0,5? В нормах указано про Sr>=0.85?

Последний раз редактировалось ingt, 08.01.2023 в 21:12.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2023, 22:22
#26
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
По этой формуле его определять нельзя?
Предварительно, наверное, можно. Хз. Я как-то аж три формулы находил предварительные. Или таблицы. Не помню уже.
Вживую коэф. консолидации мне ни разу не удалось отвоевать. Но и объекты были несерьёзные.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2023, 14:10
#27
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,846


Цитата:
Сообщение от st0957 Посмотреть сообщение
должны были рассчитать доп. характеристики тот же самый сv. как минимум поставить в известность.
Такое или похожее требование имеется в нормах?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2023, 05:06
#28
st0957


 
Регистрация: 17.11.2021
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
st0957, тогда в любой геологии должен быть коэф. консолидации. Ведь в любой геологии есть суглинок с IL>0,5.

Вообще слышал, что в дорогах это обычное дело. Там наверрое делают его сразу. Или заказывают сразу.
получается да, в любой где IL >0,5 (опять же можно задаться критерием 0.6 или 0.7 для экономии так как IL>0.5 это мнение плаксиса что грунт текучий)

однако, минималка для плохих геологов определение физических свойств и гранулометрического состава грунтов они не видят дальше так как у них нет понятий для чего вообще в проектировании нужен cv и прочее...поэтому если им не сказать (поэтому испытания ГОСТ 12248.4—2020 нужно иметь ввиду в тех задании). они благополучно сделают физику оставять 100 грамм для архива и выкинуть весь керн.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Коэффициент консолидации определятся только испытанием? По этой формуле его определять нельзя? Или его определение - дело геологов, а не проектировщика?

----- добавлено через ~10 мин. -----

Почему IL >0,5? В нормах указано про Sr>=0.85?
IL >0,5 более отсеивающий параметр (в общей массе примерно 30 процентов), Sr>=0.85 (в общей массе примерно 80..90 процентов)
st0957 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2023, 19:01
#29
st0957


 
Регистрация: 17.11.2021
Сообщений: 61


введите а гугле coefficient of consolidation as a function of liquid limit там среди прочего есть https://www.researchgate.net/publica...s/figures?lo=1 и рисунок

там дана заисимость верхнего предела консолидации от верхнего предела текучести LL. К примеру переформованный грунт с IP 40 будеть иметь Cv 10 в минус 7, те. будет нестабилизирован.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: первичное сжатие.jpg
Просмотров: 33
Размер:	24.2 Кб
ID:	252607  
st0957 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2023, 20:53
#30
st0957


 
Регистрация: 17.11.2021
Сообщений: 61


на 21 и 22 страницах также информация по вашему вопросу
Вложения
Тип файла: doc 89.doc (1.64 Мб, 26 просмотров)
st0957 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2023, 20:07
#31
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,846


Верно ли утверждение: любой глинистый грунт будучи замачиваем при поднятии уровня грунтовых вод всегда достигнет состояния, когда Sr>=0.85?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2023, 19:00
#32
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,846


Вопросы по вложениях.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-03-28_19-56-44.png
Просмотров: 45
Размер:	127.2 Кб
ID:	254569  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-03-28_20-59-40.png
Просмотров: 40
Размер:	180.6 Кб
ID:	254570  

Последний раз редактировалось ingt, 28.03.2023 в 20:05.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2023, 19:34
#33
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Сам это не считал.
Но думаю, что надо. Получается, что это учёт сдвига в слоях основания под подошвой. Возможно, это как-то влияет.
Но у вас не такой грунт скорее всего. Ведь иначе вы бы сделали замену грунта.
По несущей способности обычные фундаменты обычно проходят с огромным запасом. В любом другом случае это значит нюансы, требующие мероприятий.
Короче говоря, если угадал про грунты, то пройдёт и так и этак с запасом.
Если с запасом не пройдёт, то как прошли прочие проверки ? Крен, неравном. осадки и т.п.

Вероятно эксперт вас там наказывает за не замену слабого грунта.
Секс тогда должен состояться, так считаю.

......................

На первой картинке видимо учёт сдвига на прочность.

Активное давление ещё называют давлением предельного равновесия. Это когда клин грунта уже начал сдвиг по призме обрушения вниз, и вот дошло дело до среза. То есть клин сдвинулся, на сдвиг ушли какие-то силы, призма что-то начала держать за счёт сдвига, и давление на бок - активное.
Это самое маленькое из боковых давлений, поэтому его очень любят прикладывать в запас везде, где хотят учесть его положительный вклад в расчёт. То есть меньше давление уже не будет.
Тогда условно применив такое упрощение в запас, можно считать кубик на плоский сдвиг так. Слева 2 активных давления, справа 1 активное давление и нагрузка. Нагрузка упирается в грунтовый клин и начинает его выпирать. Давление на бок проходит величины от активного до пассивного, при этом проход значения 2 активных, покоя, пассивное, выпор клина.
Видимо активное давление в СП в 5.7.14 принимали из этих побуждений. А ведь могли взять больше. Но в запас взяли меньше.


А в 5.7.12 пассивное - это выпор клина наверх. Тютельки. У меня сейчас главспец. несмотря на СП считает тоже активное там в запас по армированию. И я его хорошо понимаю.
Но из-за тютелек часто подпорную стену просто негде разместить. Тогда приближаемся к опасной черте и берём пассивное давление. Или реактивное до пассивного, такое какое грунт ответит.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 29.03.2023 в 17:40.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2023, 10:16
#34
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,846


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Активное давление ещё называют давлением предельного равновесия.
Пассивное не из предельного равновесия определяется?
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Видимо активное давление в СП в 5.7.14 принимали из этих побуждений. А ведь могли взять больше.
Что значит больше? Пассивное вместо активного?
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Или реактивное до пассивного, такое какое грунт ответит.
Реактивное - это что? 4-й вид давления?

Последний раз редактировалось ingt, 30.03.2023 в 11:02.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2023, 11:21
#35
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


У меня всё горит. Почитай про давления. На форуме много всякой дичи.

Пассивное - реактивное - (и вот тут иногда тоже применяют активное давление незаконно в запас, ведь оно же тоже будет) /// а напротив давит // покоя - активное .

Реактивное = 3 закон ньютона противодавление. Давишь пальцем, а пальцу больно. Назначаешь коэф. постели или объёмники = реактивное. Коэф. постели есть в СП 24 прил. В или Г, но это всё ругают.

Предельное равновесие клина с 2 сторон. С пассивной и с активной.
У активной стороны- давление покоя переходит в активное.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2023, 11:45
#36
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,846


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
применяют активное давление незаконно в запас
Почему в запас, если активное самое маленькое?
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Предельное равновесие клина с 2 сторон. С пассивной и с активной.
Пассивное - тоже предельное?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2023, 11:52
#37
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Почему в запас, если активное самое маленькое?
Принимают его со стороны пассивного и вместо пассивного, как упрощенный расчётный приём в запас, так как пассивное держит в 10 раз больше.
Но можно и не в запас принимать пассивное по СП.

Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Пассивное - тоже предельное?
Предельное равновесие это граница.
Пассивное - выпор.
Покоя - активное.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2023, 11:59
#38
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,846


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Активное давление ещё называют давлением предельного равновесия.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Предельное равновесие клина с 2 сторон. С пассивной и с активной.
Почему активное - это предельное, а пассивное - нет, если оба давления определяются из условия предельного равновесия?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2023, 12:09
#39
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Почему активное - это предельное
Не предельное. Запредельное. Предел - околосреднее давление между покоя и активным. СП 22, там есть график и как считать это.
Пассивное - предельное.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2023, 12:36
#40
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,846


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Активное давление ещё называют давлением предельного равновесия.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Не предельное. Запредельное. Предел - околосреднее давление между покоя и активным. СП 22, там есть график и как считать это.
Пассивное - предельное.
Активное - это "давление предельного равновесия" (оно же "запредельное"), а пассивное - просто предельное. Так?
ingt вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить в стабилизированном или нет состоянии глинистые грунты?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить техническое состояние конструкций в целом? АрхС Обследование зданий и сооружений 28 09.08.2018 17:47
Как определить профиль усиления металлической балки.. fyzest Металлические конструкции 4 10.04.2018 13:00
Определение грунтов в водонасыщенном состоянии. Tanga83 Основания и фундаменты 3 08.08.2011 05:21
Тиксотропные грунты julichka Основания и фундаменты 19 22.09.2010 11:24
Что делать если в сейсмическом районе опирание нижних концов свай приходиться на глинистые грунты с показателем текучести Iэль > 0,5 Марина Савина Основания и фундаменты 27 09.07.2010 20:52