| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.10.2022, 10:22 | #1 | |
Как задать правильно узлы
Регистрация: 27.10.2022
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 1813
|
|
||||
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 38
|
Прогоны шарнирно – правильно. Но я бы отдельно проверил как неразрезную балку (бывают нюансы).
Ферму вы жестко к колонне не закрепите – поэтому там должен быть шарнир. Балки лучше считать тоже по шарнирной схеме. Получится законструировать защемление будет запас. База колонны – защемление. П.С. Примыкание двутавр балки к колонне (трубе) – неудачные узлы. Примыкание балки в верхний узел фермы – даже представить не могу как разрабатывать. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.10.2022
Сообщений: 2
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750
|
Считаю поперечник - всё проходит Кмах меньше единицы, перемещения нормальные. А если поставить шарнир в коньке рамы, то перемещения становятся бешеноватыми и Кмах=1,6.
Подскажите будет ли работать конструкция если шарнир в конёк рамы не учитывать? Будет-ли считаться схема правильной если считать без шарнира. Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 09.08.2023 в 11:33. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2018
Сообщений: 12
|
Цитата:
В коньке должен быть только жесткий узел и соответственно при конструировании реального узла конька вы должны делать его жестким. Дополнительно - посмотрел эпюры Му. В базах колонн они равны нулю. У вас в программу заложено шарнирно-неподвижные базы колонн, точно так и задумывалось или нужно было все таки жесткую базу колонны заложить? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как в SCAD правильно задать динамику прямым интегрированием ? | Tyhig | SCAD | 1 | 28.07.2021 12:11 |
Как правильно задать ГУ и потерю 100Вт на стальной кубик? | dashalis | ANSYS | 3 | 29.01.2021 18:46 |
Как правильно задать в Скаде жесткий диск из монолитной плиты по профлисту | bau88 | SCAD | 18 | 07.12.2020 05:57 |
Как правильно задать момент, действующий на металлическую колонну от сэндвич-панелей | Serge12 | SCAD | 0 | 15.12.2019 14:58 |
Как правильно задать крановые нагрузки в поперечнике здания в лире? | Василина | Лира / Лира-САПР | 1 | 23.09.2014 09:38 |